Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:56
- Карта BAXI-Club: 0
- Благодарил (а): 2 раза
Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
Сегодня после замены котла столкнулся с тем что при закрытии крана ГВС котел продолжил работать.Температура достигала свыше 90 гр. Просветите пожалуйста в чем причина.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:56
- Карта BAXI-Club: 0
- Благодарил (а): 2 раза
Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
ГВС, пока не отключил. На отопление работает нормально, открываешь кран то же температуру ГВС держит. Но стоит закрыть кран ,продолжает работать в режиме гвс
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:56
- Карта BAXI-Club: 0
- Благодарил (а): 2 раза
Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
Продолжил работать в режиме ГВС. На отопление не переключился. Отключил котел.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:56
- Карта BAXI-Club: 0
- Благодарил (а): 2 раза
Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
Поставил сейчас новое плато. Котел начинает работать на ГВС и не отключается вне зависимости от положения крана горячей воды. Выскочила ошибка е 25. Экспериментировать дальше боюсь. На старой плате догоняло до 95 градусов. На новой увеличение температуры не фиксируется,но слышится треск в районе тплообменника
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
На входе холодной воды стоит чёрный пластиковый датчик потока. К нему два низковольтных провода подключено. Отключите.
Скорее всего у вас поплавок датчика завис в верхнем положении, вот он и пытается греть ГВС. Если сброс проводов поможет - проблема очевидно в датчике. Снять помыть.
Скорее всего у вас поплавок датчика завис в верхнем положении, вот он и пытается греть ГВС. Если сброс проводов поможет - проблема очевидно в датчике. Снять помыть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 дек 2015, 12:56
- Карта BAXI-Club: 0
- Благодарил (а): 2 раза
Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
Всем спасибо. Снял поменял с другого котла. Помогло. Хотелось уточнить в лимонной кислоты можно? Поплавок вроде ходит.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
Да можно, чего же нельзя? Пластик он и есть пластик. Хотя, по идее, отложений накипи там быть не должно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-