BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
mihalych72
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 18:34
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Eco Nova 24F

BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05

Сообщение mihalych72 »

Здравствуйте! В августе поставили новый котел турецкой сборки .Установлено BAxi connect. В октябре в выходной запустил и уехал. Примерно в 17.00 пришло сообщение E05. Приехал в след выходной сбросил. Вскрыл посмотрел трубку Пито и плексиглазовую трубку до прессостата. Ртом втягиваю воздух на себя из трубки и мультиметром меряю контакты замыкаются. Ветер дует снаружи в коаксиал-вентилятор вращается. Был внутри коаксиала немного птичьего помета- убрал. Включал выключал несколько раз все работает норм. Уехал утром и опять примерно в 17 сообщение ошибка E05. В графиках видно что включался несколько раз. Во время очередного запуска ошибка возникла. Коаксиал менее 1 м. Не посмотрел есть ли диафрагма. По паспорту должна быть установлена. Подскажите куда копать?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05

Сообщение Starik »

Ты правильно роешь.
#2

Автор темы
mihalych72
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 18:34
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Eco Nova 24F

BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05

Сообщение mihalych72 »

Обратил внимание что если выставить температуру теплоносителя 50-60 град то работает несколько дней исправно. Как только удаленно снизил до 40 град то пару часов и ошибка 05
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05

Сообщение RADAR »

mihalych72 писал(а): 22 ноя 2023, 20:09 Обратил внимание что если выставить температуру теплоносителя 50-60 град то работает несколько дней исправно.
работает постоянно при этом или включение-выключение есть?

Отправлено спустя 17 минут 45 секунд:
mihalych72 писал(а): 12 ноя 2023, 20:24 Подскажите куда копать?
- для начала исключить это -
E05
Описание: На плату поступил некорректный сигнал с реле давления воздуха.
Контакты цепи реле давления воздуха остаются разомкнутыми в течение 30 секунд во
время работы вентилятора.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: реле давления воздуха (пневмореле)
Возможные причины:
1. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или
раздельных) или проблемы с дымоходом
2. Неисправно пневмореле
3. Нет контакта между платой и пневмореле
4. Неисправен вентилятор
6. Нет контакта между платой и вентилятором
7. Попала вода в силиконовую трубку, соединяющую пневмореле с трубкой Пито
8. Из-за низкого напряжения в электросети вентилятор не обеспечивает нужного
напора для замыкания контактов пневмореле
#4

Автор темы
mihalych72
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 18:34
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Eco Nova 24F

BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05

Сообщение mihalych72 »

Включается каждые 10 минут по графику в приложении видно

Отправлено спустя 54 минуты 59 секунд:
Screenshot_2023-11-23-12-10-24-824_com.microline.baxi.jpg
#5

lexusavto
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05

Сообщение lexusavto »

mihalych72, посмотри моё сообщение в теме, похоже тоже птицы залетают, раз был помёт. viewtopic.php?p=80835#p80835
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
    Sarov055 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    43 Ответы
    3193 Просмотры
    Последнее сообщение Sarov055
  • Baxi ECO NOVA 24F
    romario17313 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    2053 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1392 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    645 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Стабилизатор для котла baxi eco nova 24f
    StudentsPro » » в форуме Защитное оборудование
    5 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей