Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 07:48
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: Baxi ECO 4-s 1.24F
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Добрый день!
Проблема с котлом Baxi ECO 4-s возникла в этом году, котел установлен летом 2020, т.е. отработал 3 отопительных периода без проблем. В этом году начались проблемы, а именно после проведенного ТО согласно регламента, котел стал работать некорректно.
В течении суток наблюдается следующее: 2-3 раза розжиг котла осуществляется не с первого раза, розжиг отключение, далее через 2-3 секунды снова розжиг, до 2-3 раз.
Порекомендовали поправить электрод, возможно бьет не в то место, поправили, обработали спиртом, проблема не исчезла.
Сотрудник который делал ТО, предложил что то счистить с электрода (не запомнила, что именно), возможно проблема уйдет.
Посоветуйте, что может быть?
Отправлено спустя 25 минут 49 секунд:
Видео о некорректной работе котла
Отправлено спустя 37 минут 42 секунды:
Еще видео к ранее отправленному
Проблема с котлом Baxi ECO 4-s возникла в этом году, котел установлен летом 2020, т.е. отработал 3 отопительных периода без проблем. В этом году начались проблемы, а именно после проведенного ТО согласно регламента, котел стал работать некорректно.
В течении суток наблюдается следующее: 2-3 раза розжиг котла осуществляется не с первого раза, розжиг отключение, далее через 2-3 секунды снова розжиг, до 2-3 раз.
Порекомендовали поправить электрод, возможно бьет не в то место, поправили, обработали спиртом, проблема не исчезла.
Сотрудник который делал ТО, предложил что то счистить с электрода (не запомнила, что именно), возможно проблема уйдет.
Посоветуйте, что может быть?
Отправлено спустя 25 минут 49 секунд:
Видео о некорректной работе котла
Отправлено спустя 37 минут 42 секунды:
Еще видео к ранее отправленному
- Вложения
-
- output(compress-video-online.com) (2).mp4
- (1 МБ) 34 скачивания
-
- output(compress-video-online.com).mp4
- (1.97 МБ) 20 скачиваний
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Насколько я понял из видео, газ-то загорается, даже котлом фиксируется. Вот только потом сразу отключает газовый клапан. И не совсем понятно почему.
Тогда возникает вопрос - какие работы проводились в рамках ТО.
Тогда возникает вопрос - какие работы проводились в рамках ТО.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 07:48
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: Baxi ECO 4-s 1.24F
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Согласно регламента указанному в руководстве по эксплуатации котла.
При мне по моему снимал что то у вентилятора, либо сам вентилятор, промыл под проточной водой и поставил на место, отключал датчик тяги, продул компрессором теплообменник и горелку. И еще подкачивал расширительный бак, далее сказал что он пропускает, т.е. где то выходит воздух, т.е. не исправен.
При мне по моему снимал что то у вентилятора, либо сам вентилятор, промыл под проточной водой и поставил на место, отключал датчик тяги, продул компрессором теплообменник и горелку. И еще подкачивал расширительный бак, далее сказал что он пропускает, т.е. где то выходит воздух, т.е. не исправен.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Возможно здесь проблема. Может реле туго отрабатывает, может с вентилятором что-то происходит.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Это можно визуально контролировать сняв фасад. На крышке камеры сгорания смотровое окошко есть, там превосходно будет видно насколько хорошая искра, куда она бьёт и как хорошо в целом розжиг происходит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Сотрудник, который делал ТО, обязан устранить последствия своих действий бесплатно. Звоните не ему, а его руководителям, пусть принимают меры. Это оптимальный выход из положения.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 07:48
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: Baxi ECO 4-s 1.24F
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Посмотрите пжл видео(во вложении к моему вопросу), снимали фасад, снимали видео как происходит поджиг
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Блин. Я одно и то же скачал 2 раза. Удивился ещё чего они одинаковые.
Видео жато-пережато, так что непонятно ничего Лучше на трубу закинуть, а сюда ссылку. Нет здесь доступного места для нормального разрешения файлов.
Кроме того розжиг должен происходить именно с закрытой крышкой, особенно если действительно что-то в дымоудалением наворочано. У вас так паразитный воздух с помещения забирается, так что эксперимент может быть кривым.
Видео жато-пережато, так что непонятно ничего Лучше на трубу закинуть, а сюда ссылку. Нет здесь доступного места для нормального разрешения файлов.
Кроме того розжиг должен происходить именно с закрытой крышкой, особенно если действительно что-то в дымоудалением наворочано. У вас так паразитный воздух с помещения забирается, так что эксперимент может быть кривым.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 15:19
- Откуда: Минск
- Карта BAXI-Club: 7910
- Возраст: 37
- Контактная информация:
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
На первом видео слышно, включается розжиг и тишина, потом опять розжига появляется. Тут или замена кабеля с колпачком или привет сказала плата управления. Простой способ проверить, на коннектор кабеля в районе электрода, одеть термокембрик.
Александр.
г. Минск РБ.
ООО "НаланСервис"
г. Минск РБ.
ООО "НаланСервис"
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Я исходил из видео с дисплеем. Там при первом розжиге пламя фиксируется - на дисплее значок появляется. Кроме того при вторичном розжиге пламя фиксируется и стабильно держит. Так что не ионизационный контроль точно. Да и не искра, получается.
Я бы систему удаления всё-таки проверил.
Я бы систему удаления всё-таки проверил.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 07:48
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: Baxi ECO 4-s 1.24F
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Добрый день! Что заметила за последние трое суток...........
Температура на улице была -8-10, котел так себя не вел, работал без отключений, вчера к вечеру потеплело до -2-3, утром сегодня снова появилась проблема, розжиг, тут же тухнет и снова розжиг, заметила до трех раз так делал.
С дымоходом что то, как думаете?
И почему эта проблема появилась именно после ТО, что не так сделал мастер который обслуживал котел?
Температура на улице была -8-10, котел так себя не вел, работал без отключений, вчера к вечеру потеплело до -2-3, утром сегодня снова появилась проблема, розжиг, тут же тухнет и снова розжиг, заметила до трех раз так делал.
С дымоходом что то, как думаете?
И почему эта проблема появилась именно после ТО, что не так сделал мастер который обслуживал котел?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:27
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Baxi ECO HOME - 24F
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Может кому поможет - горелка зажигалась и тухла раза со 2-3-4 потом норм..Ошибок не было.Замена С6 непомогла.
Замечено что при запуске сразу после выключения пока вентилятор работант всегда норм.
Если вкл. после остан. вентилятора дымоудаления- вкл из 5 раз- раза с 3-го. При проверке прессостата
обнаружено большое переходное сопротивление контактов при замыкании от 80 до 8 Ом. после чистки
контактов сопротивление стало 0,7 Ом. Котакты чистил пропусканием через них перем. тока
через нагрузку -лампочку 100 Вт. Пока работает норм. И еще после посещение работником горгаза
для профилактики- подозрительно почти слетела трубка на этот датчик (прессостат)
была одета на самый кончик прессостата.
Замечено что при запуске сразу после выключения пока вентилятор работант всегда норм.
Если вкл. после остан. вентилятора дымоудаления- вкл из 5 раз- раза с 3-го. При проверке прессостата
обнаружено большое переходное сопротивление контактов при замыкании от 80 до 8 Ом. после чистки
контактов сопротивление стало 0,7 Ом. Котакты чистил пропусканием через них перем. тока
через нагрузку -лампочку 100 Вт. Пока работает норм. И еще после посещение работником горгаза
для профилактики- подозрительно почти слетела трубка на этот датчик (прессостат)
была одета на самый кончик прессостата.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 янв 2024, 22:44
- Откуда: Пос. Березайка
- Мой котел: baxi eco 4s 24f
Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
У нас в Тверской области, Бологовский район сотрудники делают так-же. Мне трубку не одели-слетела через неделю. Меня как раз дома не было. Соседу провод с датчика температуры сняли и чуть наживили. И как следствие он тоже слетел
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 1244 Просмотры
-
Последнее сообщение baxipivo
-
- 16 Ответы
- 2606 Просмотры
-
Последнее сообщение 525Alex
-
- 8 Ответы
- 329 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr2023
-
- 6 Ответы
- 1634 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 7 Ответы
- 2198 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя