Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Юлия Ф.
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 07:48
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi ECO 4-s 1.24F

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Юлия Ф. »

Добрый день!
Проблема с котлом Baxi ECO 4-s возникла в этом году, котел установлен летом 2020, т.е. отработал 3 отопительных периода без проблем. В этом году начались проблемы, а именно после проведенного ТО согласно регламента, котел стал работать некорректно.
В течении суток наблюдается следующее: 2-3 раза розжиг котла осуществляется не с первого раза, розжиг отключение, далее через 2-3 секунды снова розжиг, до 2-3 раз.
Порекомендовали поправить электрод, возможно бьет не в то место, поправили, обработали спиртом, проблема не исчезла.
Сотрудник который делал ТО, предложил что то счистить с электрода (не запомнила, что именно), возможно проблема уйдет.
Посоветуйте, что может быть?

Отправлено спустя 25 минут 49 секунд:
Видео о некорректной работе котла

Отправлено спустя 37 минут 42 секунды:
Еще видео к ранее отправленному
Вложения
output(compress-video-online.com) (2).mp4
(1 МБ) 31 скачивание
output(compress-video-online.com).mp4
(1.97 МБ) 18 скачиваний
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Bahus »

Насколько я понял из видео, газ-то загорается, даже котлом фиксируется. Вот только потом сразу отключает газовый клапан. И не совсем понятно почему.
Тогда возникает вопрос - какие работы проводились в рамках ТО.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Юлия Ф.
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 07:48
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi ECO 4-s 1.24F

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Юлия Ф. »

Согласно регламента указанному в руководстве по эксплуатации котла.
При мне по моему снимал что то у вентилятора, либо сам вентилятор, промыл под проточной водой и поставил на место, отключал датчик тяги, продул компрессором теплообменник и горелку. И еще подкачивал расширительный бак, далее сказал что он пропускает, т.е. где то выходит воздух, т.е. не исправен.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Bahus »

Юлия Ф. писал(а): 21 ноя 2023, 10:24 При мне по моему снимал что то у вентилятора, либо сам вентилятор, промыл под проточной водой и поставил на место, отключал датчик тяги
Возможно здесь проблема. Может реле туго отрабатывает, может с вентилятором что-то происходит.

Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Юлия Ф. писал(а): 21 ноя 2023, 09:45 Порекомендовали поправить электрод, возможно бьет не в то место,
Это можно визуально контролировать сняв фасад. На крышке камеры сгорания смотровое окошко есть, там превосходно будет видно насколько хорошая искра, куда она бьёт и как хорошо в целом розжиг происходит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Starik »

Юлия Ф. писал(а): 21 ноя 2023, 09:45после проведенного ТО согласно регламента, котел стал работать некорректно.
Сотрудник, который делал ТО, обязан устранить последствия своих действий бесплатно. Звоните не ему, а его руководителям, пусть принимают меры. Это оптимальный выход из положения.
#5

Автор темы
Юлия Ф.
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 07:48
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi ECO 4-s 1.24F

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Юлия Ф. »

Bahus писал(а): 21 ноя 2023, 10:45 Это можно визуально контролировать сняв фасад. На крышке камеры сгорания смотровое окошко есть, там превосходно будет видно насколько хорошая искра, куда она бьёт и как хорошо в целом розжиг происходит.
Посмотрите пжл видео(во вложении к моему вопросу), снимали фасад, снимали видео как происходит поджиг
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Bahus »

Блин. Я одно и то же скачал 2 раза. Удивился ещё чего они одинаковые. :facepalm:
Видео жато-пережато, так что непонятно ничего :) Лучше на трубу закинуть, а сюда ссылку. Нет здесь доступного места для нормального разрешения файлов.
Кроме того розжиг должен происходить именно с закрытой крышкой, особенно если действительно что-то в дымоудалением наворочано. У вас так паразитный воздух с помещения забирается, так что эксперимент может быть кривым.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Аватара пользователя

Off.by
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 15:19
Откуда: Минск
Карта BAXI-Club: 7910
Возраст: 37
Контактная информация:

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Off.by »

На первом видео слышно, включается розжиг и тишина, потом опять розжига появляется. Тут или замена кабеля с колпачком или привет сказала плата управления. Простой способ проверить, на коннектор кабеля в районе электрода, одеть термокембрик.
Александр.
г. Минск РБ.
ООО "НаланСервис"
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Bahus »

Я исходил из видео с дисплеем. Там при первом розжиге пламя фиксируется - на дисплее значок появляется. Кроме того при вторичном розжиге пламя фиксируется и стабильно держит. Так что не ионизационный контроль точно. Да и не искра, получается.
Я бы систему удаления всё-таки проверил.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Автор темы
Юлия Ф.
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 07:48
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi ECO 4-s 1.24F

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Юлия Ф. »

Добрый день! Что заметила за последние трое суток...........
Температура на улице была -8-10, котел так себя не вел, работал без отключений, вчера к вечеру потеплело до -2-3, утром сегодня снова появилась проблема, розжиг, тут же тухнет и снова розжиг, заметила до трех раз так делал.

С дымоходом что то, как думаете?
И почему эта проблема появилась именно после ТО, что не так сделал мастер который обслуживал котел?
#10

vova69
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:27
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi ECO HOME - 24F

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение vova69 »

Может кому поможет - горелка зажигалась и тухла раза со 2-3-4 потом норм..Ошибок не было.Замена С6 непомогла.
Замечено что при запуске сразу после выключения пока вентилятор работант всегда норм.
Если вкл. после остан. вентилятора дымоудаления- вкл из 5 раз- раза с 3-го. При проверке прессостата
обнаружено большое переходное сопротивление контактов при замыкании от 80 до 8 Ом. после чистки
контактов сопротивление стало 0,7 Ом. Котакты чистил пропусканием через них перем. тока
через нагрузку -лампочку 100 Вт. Пока работает норм. И еще после посещение работником горгаза
для профилактики- подозрительно почти слетела трубка на этот датчик (прессостат)
была одета на самый кончик прессостата.
#11

Dimsan
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 янв 2024, 22:44
Откуда: Пос. Березайка
Мой котел: baxi eco 4s 24f

Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет

Сообщение Dimsan »

vova69 писал(а): 28 ноя 2023, 21:13 И еще после посещение работником горгаза
для профилактики- подозрительно почти слетела трубка на этот датчик (прессостат)
была одета на самый кончик прессостата.
У нас в Тверской области, Бологовский район сотрудники делают так-же. Мне трубку не одели-слетела через неделю. Меня как раз дома не было. Соседу провод с датчика температуры сняли и чуть наживили. И как следствие он тоже слетел
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    1080 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2396 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме
    Alexandr2023 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    300 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr2023
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1471 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Работа горелки
    Denis smirnov » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7 Ответы
    2027 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя