При открытии крана падает давление до 0

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
neonium322
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2023, 21:19
Откуда: Бологое
Мой котел: baxi mainfour 240f

При открытии крана падает давление до 0

Сообщение neonium322 »

Стоит котел baxi mainfour 240f, вчера началась проблема с появлением ошибки Е10 и как следствие отключением котла. Обнаружил, что как только открываешь кран с горячей, либо холодной водой, то давление на котле падает до 0 и котел отключается с ошибкой Е10. При закрытии крана давление возвращается на свои 1.5 бара и котел сам запускается. В чем может быть проблема?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

При открытии крана падает давление до 0

Сообщение Starik »

Начни с ревизии расширительного бака.
#2

KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

При открытии крана падает давление до 0

Сообщение KUR33 »

neonium322 писал(а): 01 дек 2023, 21:30 В чем может быть проблема?
В малом давлении в ХВС и не держащем вентиле подпитки?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

При открытии крана падает давление до 0

Сообщение BAXI-Ural »

Перекрыть вход холодной воды, открыть в умывальнике горячую (чтоб сбросить давление)/
Если котел продолжит работу, то значит расширительный бак, если Е10 - либо кран подпитки, либо дырка в теплообменнике между контурами.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
neonium322
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2023, 21:19
Откуда: Бологое
Мой котел: baxi mainfour 240f

При открытии крана падает давление до 0

Сообщение neonium322 »

Как выяснилось, был открыт кран подкачки на полную. Кто это сделал и зачем осталось загадкой. Но зато обнаружил, что теплообменник течет по немногу, надо менять в ближайшее время.
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    719 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    644 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Обоснована ли замена трёхходового крана?
    maximk98 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    925 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    7261 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    492 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей