Baxi eco compact 24f ошибка 65

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Aksell
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
Откуда: Якутск
Мой котел: Baxi eco compact 24f

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Aksell »

Добрый день уважаемые форумчане,
Возникла проблема в котле у родителей, частный дом.
С периодичностью в час или два, котел выключается с ошибкой Е65, еще мигает треугольник с восклицательным знаком.

Доп инфо, эксплутируется 9 лет, залит теплоноситель, в прошлом году меняли датчик температуры выхлопа. Но по какой причине сервисная компания это сделала, родители не могут вспомнить.

В этот раз позвали сервисную компанию, со слов родителей пришел «школьник», долго копался и выписал предписание на замену вентилятора. Как я понял это турбина, узнавал ценник у нас 18,5 тыс. не гуманно как-то.
Вызвали частного специалиста, тот все осмотрел почистил и сказал что вентилятор и котел в целом работают нормально, и вроде после его ухода работало нормально часа 2-3 затем опять ошибка.

Вот вызвали по отзывам знакомых другого специалиста, авось будет толк, что можете подсказать?
И что делать с предписанием на замену турбины если дело окажется не в ней.
В интернете пишут ошибка 65 перекликается с ошибками 40 и 41, опять этот датчик температуры менять?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Starik »

Aksell писал(а): 02 дек 2023, 09:38В интернете пишут ошибка 65...
А что пишут в инструкции? Узнавать пробовал? Там черным по русски напечатано что-то про дымоход. ;)
#2

Автор темы
Aksell
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
Откуда: Якутск
Мой котел: Baxi eco compact 24f

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Aksell »

С дымоходом все нормально, смотрели эти два спеца и я
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Starik »

Тогда вынимай датчик тяги из улитки, бережно отмывай его от жира и грязи (до блеска), ставь на место.
Старый датчик не выкинули?
#4

Автор темы
Aksell
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
Откуда: Якутск
Мой котел: Baxi eco compact 24f

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Aksell »

Вот кстати тоже это пришло первым, вот фото датчика который поставили в прошлом году, поставил пока родной. Вопрос, както уплотнять надо посадочное место? Тот старый который поставил, там плоскость основания немного деформирована (видимо когда снимали погнули)

Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
Ошибка Е65 - Слишком часто включается функция проверки засорения дымохода.

Зачем он это далает? Может датчик давления где стоит?
Что является причиной вызова этой проверки?

Отправлено спустя 39 минут 34 секунды:
Замена датчика (установка старого отмытого) не помогла, опять вылезла ошибка 65 :facepalm:
Вложения
E30B6BC5-C0C6-4DB4-977D-AE5CDC28848E.jpeg
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Starik »

Лопасти вентилятора чистые (без грязи и жира)?
Aksell писал(а): 02 дек 2023, 10:18С дымоходом все нормально,
Рассказывай про систему дымоудаления, хватить шифроваться (коаксиал/раздельная), длина и прочее.
Эти датчики не убиваемые, а вот если на выхлопе или всасывании что-то не так, реагируют быстро.
#6

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение kdme56 »

Это датчик температуры, замеряй сопротивление холодного, затем в чайник и грей смотри изменениия сопротивления. Сколько ом не помню, но кажется 10 килоом .
#7

Автор темы
Aksell
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
Откуда: Якутск
Мой котел: Baxi eco compact 24f

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Aksell »

Дымоход коаксиал, от стены выходит гдето на метр, заглядывал внутрь, чисто, выхлоп выходит без проблем.
Кстати по поводу этого датчика на улитке, вчерашний техник как то выводил его показатели на дисплей, корректные, максимум показывало 108 градусов.
#8

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение kdme56 »

Aksell писал(а): 03 дек 2023, 12:47 Дымоход коаксиал, от стены выходит гдето на метр, заглядывал внутрь, чисто, выхлоп выходит без проблем.
Кстати по поводу этого датчика на улитке, вчерашний техник как то выводил его показатели на дисплей, корректные, максимум показывало 108 градусов.
Интересно, как он это увидел, по графику что ли.
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Starik »

Aksell писал(а): 03 дек 2023, 12:47выхлоп выходит без проблем.
А воздухозабор как себя чувствует? Если коаксиал собран не герметично, то подсос выхлопа в котел будет давать такой результат.
Aksell писал(а): 02 дек 2023, 09:38долго копался и выписал предписание на замену вентилятора.
Достаточно криво посадить вентилятор в коаксиальный дымоход (уплотнитель задрать, перекосить и т.д., и т.п.) и можно получить то, что сейчас с котлом происходит. При этом, видно ничего не будет до тех пор, пока не начнешь разбирать коаксиал или снимать вентилятор. Иными словами, надо лезть в котел и смотреть, правильно ли трубы коаксиала сейчас установлены на вентилятор. Если там в норме, то смотреть что со стыками, грубо говоря, перебирать дымоход от котла до насадки.
#10

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение kdme56 »

Если вентилятор работоспособный, и датчик температуры не врёт, то значит низкое давление газа, или задавлена минимальная мощность котла.В первую очередь вентилятор...Но если сопля в плате, то воткнуть резистор в датчик и изменить этим порог срабатывания.
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение BAXI-Ural »

Тотальная чистка-промывка: горелка, теплообменник (!), вентилятор.
Контроль положения электрода.
Контроль электроснабжения: "глухозаземленная нейтраль".
Контроль входного давления газа.
Контроль настроек газового клапана: минимум-максимум, актуальность параметров F45 и F48 (калибровка ручная или автоматическая)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12

Автор темы
Aksell
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
Откуда: Якутск
Мой котел: Baxi eco compact 24f

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Aksell »

Доброго дня всем, спасибо что отписались по теме, вчера приходил техник настраивал клапан, выставил минимум и максимум по манометру. И скзал что если это не поможет то меняйте дымоход, типо со временем он ржавеет внутри и это препятствует.
Итого ночью котел не выключался с ошибкой!
Но все равно выскакивает треугольник время от времени.
Было решено заменить дымоход, сегодня поменяли, но треугольник все равно с нами…

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Aksell писал(а): 04 дек 2023, 15:02F45 и F48
вот это тоже настроил по мануалу
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Starik »

Aksell писал(а): 04 дек 2023, 15:04но треугольник все равно с нами…
Ветер в трубу дует, к примеру.
Если нужна помощь, то давай информацию (фото, к примеру) как расположен коаксиал (относительно стен, крыши, земли и т.д.).
#14

Автор темы
Aksell
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
Откуда: Якутск
Мой котел: Baxi eco compact 24f

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Aksell »

Дымоход обычный, что в комплекте идет, за котлом стена, прямо выходит на улицу, ну 9 лет же работало, и ветер у нас не думаю дует с одного направления неделю, выше предположили про соединение вентилятора, и вправду его снимали (но правда уже после ошибки) могли наверно криво собрать, может где-то подсасывает

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сегодня новую трубу поставили, антилед говорят называется, но принципиально он такой же, прямая труба.
#15

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение kdme56 »

Aksell писал(а): 04 дек 2023, 16:20 Дымоход обычный, что в комплекте идет, за котлом стена, прямо выходит на улицу, ну 9 лет же работало, и ветер у нас не думаю дует с одного направления неделю, выше предположили про соединение вентилятора, и вправду его снимали (но правда уже после ошибки) могли наверно криво собрать, может где-то подсасывает

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сегодня новую трубу поставили, антилед говорят называется, но принципиально он такой же, прямая труба.
Это не дымоход, Чё ему будет. Плата читает датчики. И мерить давление газа сначала в магистрали, а потом уж крутить клапан подачи.
#16

Автор темы
Aksell
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 дек 2023, 09:21
Откуда: Якутск
Мой котел: Baxi eco compact 24f

Baxi eco compact 24f ошибка 65

Сообщение Aksell »

Всем привет, после замены трубы, ошибок не было гдето неделю, но вчера опять выскочила ошибка 65

Вычитал тут viewtopic.php?t=7314
Очень похоже на мой случай, в поисках манометра
#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco5 compact 1.24F ошибка e40
    Кирилл102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    384 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл102
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4124 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05
    mihalych72 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1805 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Eco5 Compact 24F - пора менять
    defan » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    8 Ответы
    2076 Просмотры
    Последнее сообщение defan
  • Baxi Eco 3 Compact сильно нагревает ГВС
    idolxby » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    651 Просмотры
    Последнее сообщение idolxby

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя