Всем привет. Проблема следующая: при открытии горячей воды, падает давление, по манометру оно уходит в красную зону, почти к нулю, дальше срабатывает насосная станция и давление вырастает до 2 бар. Насосная станция отключается.
Когда увидел что давление в нуле, хотел подпитать, но реакции на кран подпитки вообще нет никакой.
Потом уже заметил поведение, которое описал выше.
В чем проблема, все из-за крана подпитки или тут глубже копать? Котел Baxi mainfour 24f
При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 17:19
- Откуда: Нижний новгород
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5497
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
А какое давление было в системе ХВС, когда: "реакции на кран подпитки вообще нет никакой"?
Если больше 2, то кран подпитки вынимать, за одно в расширительном баке проверить давление и подкачать до 1.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 17:19
- Откуда: Нижний новгород
При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
Было меньше 2. Расширительный бак недавно заменил (груша в старом протекла), давление примерно 1.2
Сейчас проверил, на холодную воду такая же реакция, открываю кран - падает давление в котле тоже
Кран подпитки вне зависимости от текущих показаний манометра не оказывает никакого влияния, как я его не крутил, давление не растет
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
Вентили там частенько погибают. Скорее всего дело в нём.
Можно проверить не демонтируя.
Он стоит на подаче в систему отопления (слева).
Закрыть краны подачи и обратки СО под котлом.
Закрыть кран ХВС под котлом. Ближним смесителем сбросить давление с контура ГВС котла.
Закрыть кран ГВС под котлом.
Сливным вентилем сбрасываем давление СО в котле.
Далее. От ветиля подпитки есть отвод в систему отопления. Выполнен тонкой гибкой подводкой. Вот она с одного конца скобой закреплена. Вытягиваем скобу, ждём пока остатки воды сольются.
Затем АККУРАТНО приоткрываем кран подачи ХВС в котёл, второй справа, который.
Если вентиль не держит, то из отвода вода пойдёт.
Если так, то вентиль под замену. Шток завальцован, ремонтировать не получится.
Ну а как его, при необходимости, демонтировать - сами разберётесь. Там тоже особо сложного ничего.
Можно проверить не демонтируя.
Он стоит на подаче в систему отопления (слева).
Закрыть краны подачи и обратки СО под котлом.
Закрыть кран ХВС под котлом. Ближним смесителем сбросить давление с контура ГВС котла.
Закрыть кран ГВС под котлом.
Сливным вентилем сбрасываем давление СО в котле.
Далее. От ветиля подпитки есть отвод в систему отопления. Выполнен тонкой гибкой подводкой. Вот она с одного конца скобой закреплена. Вытягиваем скобу, ждём пока остатки воды сольются.
Затем АККУРАТНО приоткрываем кран подачи ХВС в котёл, второй справа, который.
Если вентиль не держит, то из отвода вода пойдёт.
Если так, то вентиль под замену. Шток завальцован, ремонтировать не получится.
Ну а как его, при необходимости, демонтировать - сами разберётесь. Там тоже особо сложного ничего.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 841 Просмотры
-
Последнее сообщение neonium322
-
- 2 Ответы
- 877 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 13 Ответы
- 802 Просмотры
-
Последнее сообщение Sanno7321
-
- 8 Ответы
- 523 Просмотры
-
Последнее сообщение AmperaPlus9User
-
- 1 Ответы
- 798 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя