При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
EntradaDeAngel
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 17:19
Откуда: Нижний новгород

При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка

Сообщение EntradaDeAngel »

Всем привет. Проблема следующая: при открытии горячей воды, падает давление, по манометру оно уходит в красную зону, почти к нулю, дальше срабатывает насосная станция и давление вырастает до 2 бар. Насосная станция отключается.

Когда увидел что давление в нуле, хотел подпитать, но реакции на кран подпитки вообще нет никакой.
Потом уже заметил поведение, которое описал выше.

В чем проблема, все из-за крана подпитки или тут глубже копать? Котел Baxi mainfour 24f
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка

Сообщение Starik »

EntradaDeAngel писал(а): 09 дек 2023, 03:35все из-за крана подпитки или тут глубже копать?
А какое давление было в системе ХВС, когда: "реакции на кран подпитки вообще нет никакой"?
Если больше 2, то кран подпитки вынимать, за одно в расширительном баке проверить давление и подкачать до 1.
#2

Автор темы
EntradaDeAngel
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 17:19
Откуда: Нижний новгород

При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка

Сообщение EntradaDeAngel »

Starik писал(а): 09 дек 2023, 12:09 какое давление было в системе ХВС, когда: "реакции на кран подпитки вообще нет никакой"?
Если больше 2, то кран подпитки вынимать, за одно в расширительном баке проверить давление и подкачать до 1.
Было меньше 2. Расширительный бак недавно заменил (груша в старом протекла), давление примерно 1.2
Сейчас проверил, на холодную воду такая же реакция, открываю кран - падает давление в котле тоже
Кран подпитки вне зависимости от текущих показаний манометра не оказывает никакого влияния, как я его не крутил, давление не растет
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10323
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка

Сообщение Bahus »

Вентили там частенько погибают. Скорее всего дело в нём.
Можно проверить не демонтируя.
Он стоит на подаче в систему отопления (слева).
Закрыть краны подачи и обратки СО под котлом.
Закрыть кран ХВС под котлом. Ближним смесителем сбросить давление с контура ГВС котла.
Закрыть кран ГВС под котлом.
Сливным вентилем сбрасываем давление СО в котле.
Далее. От ветиля подпитки есть отвод в систему отопления. Выполнен тонкой гибкой подводкой. Вот она с одного конца скобой закреплена. Вытягиваем скобу, ждём пока остатки воды сольются.
Затем АККУРАТНО приоткрываем кран подачи ХВС в котёл, второй справа, который.
Если вентиль не держит, то из отвода вода пойдёт.
Если так, то вентиль под замену. Шток завальцован, ремонтировать не получится.
Ну а как его, при необходимости, демонтировать - сами разберётесь. Там тоже особо сложного ничего.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    816 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • Бакси Эко нова, работает всего 1.5 мес. Шум при включении горячей воды
    lemeshusya » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    727 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    627 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    492 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    747 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей