Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
AmperaPlus9User
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2023, 02:02
Откуда: Москва
Мой котел: Ampera Plus 9

Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/

Сообщение AmperaPlus9User »

Здравствуйте!
В чём может быть причина, что в СО, состоящей из котла Ampera Plus 9 кВт и 3-х радиаторов Rifar Monolit 500 (12 секций) быстро падает давление воды с 2 бар до нуля?
Заново закачиваю 1-2 литра и всё повторяется заново.
Целевая температура теплоносителя +45 градусов.
Котёл выставлен на 3 кВт.
Сами радиаторы при этом работают нормально, утечек нет.
Кроме радиаторов ( через коллекторную группу ) к котлу больше ничего не подключено.
Куда деваются 1-2 литра воды каждые 8 часов, непонятно.
Вода используется дистилированная.
Котёл используется примерно месяц и в начале эксплуатации такой проблемы не было.
В чём может быть причина?
#1

Sekator
Бывалый
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 8 раз
Возраст: 35

Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/

Сообщение Sekator »

Проверьте давление в расширительном баке,как проверить знаете?
#2

Автор темы
AmperaPlus9User
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2023, 02:02
Откуда: Москва
Мой котел: Ampera Plus 9

Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/

Сообщение AmperaPlus9User »

Sekator писал(а): 11 дек 2023, 08:37 Проверьте давление в расширительном баке,как проверить знаете?
Напишите пожалуйста, как это сделать.
Какое оно должно быть?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/

Сообщение BAXI-Ural »

AmperaPlus9User писал(а): 11 дек 2023, 02:03 Заново закачиваю 1-2 литра и всё повторяется заново.
Ни при чем тут расширительный бак.... Ищите утечку.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/

Сообщение Bahus »

AmperaPlus9User писал(а): 11 дек 2023, 02:03 Заново закачиваю 1-2 литра и всё повторяется заново.
AmperaPlus9User писал(а): 11 дек 2023, 02:03 утечек нет.
В космос уходит?
Не противоречьте себе. Если вода уходит, нужно найти куда. И всё.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И да. Считается что дистиллят в системе - не очень хорошая идея. Агрессивный он, теплообменник (ТЭНы в вашем случае) и радиаторы быстренько разберёт по кусочкам.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/

Сообщение BAXI-Ural »

Bahus писал(а): 11 дек 2023, 11:50 И да. Считается что дистиллят в системе - не очень хорошая идея. Агрессивный он, теплообменник (ТЭНы в вашем случае) и радиаторы быстренько разберёт по кусочкам.
Щелочи добавить ("Крота" например) да и всё... До рН 8.5 - 9.0
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/

Сообщение Bahus »

Это уже не дистиллят будет :D
Проще водопроводной воды накидать
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/

Сообщение BAXI-Ural »

Bahus писал(а): 11 дек 2023, 12:05 Это уже не дистиллят будет :D
Проще водопроводной воды накидать
Дистиллированная вода "агрессивна" из-за того что слабо кислая, вот и ржавеют черные металлы (меди, латуни, нержавейке, алюминию нестрашно)
А водопроводная непойми-какая...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

Автор темы
AmperaPlus9User
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2023, 02:02
Откуда: Москва
Мой котел: Ampera Plus 9

Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/

Сообщение AmperaPlus9User »

Благодарю всех за помощь.
Нашёл место утечки, оно было в монтажном шкафу где находятся коллекторы на стыке двух фитингов и вода утекала под полусухую стяжку.
После устранения утечки падение давления прекратилось.
До сих пор не верится, что через такую небольшую утечку утекло примерно 15 литров воды, которые я подкачивал за эти дни.

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Есть ли способ ( типа лайфхака ) повысить Ph дистилированной уже находящейся в системе отопления?
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
    Dock71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    358 Просмотры
    Последнее сообщение Dock71
  • Baxi Ampera 12 после запуска падает давление.
    Александр_96 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    260 Просмотры
    Последнее сообщение Александр_96
  • Тэн для бойлера Baxi PREMIER plus 2.7 кВт (95606963)
    18 Ответы
    2705 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    722 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Ampera Plus 12 (E8403212) ошибки контролера
    azon.st » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    5 Ответы
    608 Просмотры
    Последнее сообщение azon.st

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей