Добрый день всем.
Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310, возраст более 8 лет.
Работал в штатном режиме, после отключения электричества запустился сам , режим такой:
При включении ГВС горелка срабатывает , развивает мощность, греет сколько необходимо, в общем норм.
Система отопления, горелка срабатывает, работает 30сек и гаснет, потом опять включается и снова гаснет.(Вентилятор и пресостат новые). Установил в настройках F18 - 01 (был 03). Температура носителя держится 25-30°С ,(всю ночь).
На электронной панели: мигает батарея, стрелочки вверх и вниз (какая когда не могу засечь), знак горелка в момент работы без волн сверху.
Подскажите куда копать?
Отправлено спустя 27 минут 47 секунд:
Ещё.
СН О> скачет 25-34°С
СН S^ 30°C (горит батарея ; SET; и мигает домик)
СН МХ 85°С
СН МН 30°С
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Изменению эти показатели не поддаются.
Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
Ну так у вас задано значение теплоносителя в 30 градусов. Котёл его и отрабатывает диапазоном 25-35 градусов. Всё штатно вроде.
Если используется режим работы по температуре теплоносителя (ambon=0), тогда просто поднимите температуру соответствующей кнопкой (не в меню).
Если используется режим работы по температуре теплоносителя (ambon=0), тогда просто поднимите температуру соответствующей кнопкой (не в меню).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 янв 2024, 11:33
- Откуда: МО
- Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT 310
Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
СН S^ Вы имеете в виду? Так этот параметр не поддаётся изменению. Я пытался.
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Через IP он не регулируется,а вот CH SL изменению поддаётся..
СН О> тоже не изменить
СН 5^ не регулируется
Может их в другом режиме нужно менять?
Ан нет, set point не регулируется .
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Через IP он не регулируется,а вот CH SL изменению поддаётся..
СН О> тоже не изменить
СН 5^ не регулируется
Может их в другом режиме нужно менять?
Ан нет, set point не регулируется .
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
Ambon какое значение у вас?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей