Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Nngk1 »

Привет всем.Купили новый котел,ничего не настраивали в котле,дом всего 75 квадратов,жили были всё было норм 2 года,потом заметил летом вода какая то прохладная из гвс течет ,думаю да и ладно терпимо.Наступила зима и стала куда то вода деваться из отопления ,и плохо греть гвс,разобрался вроде с этим ,оказалось в бачке воздух спустил.Подкачал бачек и стало все норм.Прошло время и опять плохо греет воду ,а точнее сейчас уже происходит следующие,при открытии крана гвс начинает мигать индикатор на дисплее котла, что вода пошла ,зажигается горелка и течет горячая вода ,но через минуту вода начинает течь еле еле теплая либо вообще ледяная ,при этом на дисплее видно как индикатор пламени то тухнет ,то загорается ,и при этом один раз загорелась ошибка 00Е и потухла сама,а сегодня загорелась ошибка 04Е ,и не тухла.сбросил ее.
Показания HW0 При закрытом кране гвс 70 градусов,не понятно так и должно быть?Когда открываешь то показания 38 гр.
FL/M показывает 8,думаю литров,при открытии еще одного крана ,показывает 13.
настройки изменил в котле на 50 процентов по мощности,вроде жрать меньше стал газа.
Раньше очень много подпитывал котел свежей водой,думаю убил котел,так как, как то датчик начал сопливить на температуру гвс и я его открутил а там всё в ржавчине ,даже отверстие заросло,почистил тогда и все норм вроде было.Помогите советом,руки есть,летом все разберу почищу,но до лета еще далеко.
#1

Андрей Иванов
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 янв 2024, 11:07
Откуда: Ростов

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Андрей Иванов »

По воде лучше мощность не убавлять. Она должна быть всегда 100 процентов. Вы можете убавить по отоплению. Произведите замер датчика температуры ГВС. Сопротивление должно быть на нем 10кОм при температуре 25 градусов.
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Starik »

Nngk1 писал(а): 08 янв 2024, 23:22как то датчик начал сопливить на температуру гвс и я его открутил а там всё в ржавчине ,даже отверстие заросло,почистил тогда и все норм вроде было.
Надо повторить процедуру, для начала.
#3

Автор темы
Nngk1
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 янв 2024, 22:56
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240fi

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Nngk1 »

Я вроде как убавил общую мощность котла ,котел стал намного меньше тактовать,но никакие модуляции и настройки пламени не производил.
Попробую сегодня вечером,после работы снять датчик и замерить сопротивление,и почистить.
#4

Автор темы
Nngk1
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 янв 2024, 22:56
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240fi

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Nngk1 »

Снял датчик,он оказался исправный ,показывает сопротивление 9.16 к.ом,температура в районе 25 градусов на нем.Ржавчины никакой нет ,чистейший датчик.Снял рядом датчик ,там ржавчина была ,почистил и поставил на место.Снял крышки камеры сгорания,добрался до теплообменника основного,он в идеале ,но на левой части ,снизу,какой то белый налет,почистил и собрал все на место.
Котел стоит отдельно в котельной,ставил сам,надзора за ним толком нет...
В общем сейчас всё работает отлично,но дело было не в бабине...
Кто разгадает загадку?
Подсказки;
Раньше зимой обмерзал коаксиал в мороз и выскакивала ошибка по тяге,приоткрыл приточку котла в котельной и ошибка ушла.
Пахло газом,даже жаловался газовщикам,но они сказали все норм))не глядя толком,но с датчиком походили они.
Случайно поглядел видео на ютубе по котлу бакси,не относящееся абсолютно к моей проблеме,казалось бы...
А так я разгадал саму причину гемора ,но из за чего это происходит я не уверен сам.
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Bahus »

Ну если не датчик температуры, тогда датчик протока ГВС. Аналогично, достать, турбинку отмыть. Фильтр почистить.
В противном случае скорее всего электроника шалит. Особенно смущают Е00 и Е04.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Starik »

Nngk1 писал(а): 09 янв 2024, 23:38Кто разгадает загадку?
:lol: Колись уже, не нужны тут интриги, расследований и так более чем... :)
#7

Автор темы
Nngk1
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 янв 2024, 22:56
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240fi

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Nngk1 »

Всё просто,жаль что ошибка 04е не появилась раньше,ведь она указывает на обрыв пламени так сказать.
Кароче при снятии лицевой крышке на котле и последующем запуске котла,обнаружил ,что пламя горит на 30 процентов от площади поверхности газовой горелки!Я был просто в шоке,пахло газом из-за того что газ просто толком не сгорал,с виду вроде всё горит ,а присмотрелся там нифига ничего толком не горит.Как включал ГВС,то котел выходил на полную мощность горелки и она тут же тухла почти вся,от этого и ошибка 04е.Всё это из-за нехватки приточки,а уж из-за чего её не хватает надо разбираться.Скорее всего чето с коаксиалом накосячил,так как когда всю приточку открыл полностью в котле,то стало всё норм.

Отправлено спустя 1 час 45 минут 5 секунд:
Коаксиал длинной где то 2.5 метра ,кольца оба поставил.
Либо где-то не состыковано внутри коаксиала ,либо приточка хватает воздух выходящий,либо вообще замёрзло всё,но гемор был и летом с гвс,а сейчас ваще кипяток из ГВС течет.Надо кольца вытащить наверно.И коаксиал мне газовики впарили самый дешман.Короче смотреть надо всё там.
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Nngk1 писал(а): 10 янв 2024, 13:56 Коаксиал длинной где то 2.5 метра ,кольца оба поставил.
Какой... так сделал? В инструкции таблица же есть!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Starik »

Nngk1 писал(а): 10 янв 2024, 13:56Коаксиал длинной где то 2.5 метра ,кольца оба поставил.
:facepalm: Инструкцию тебе надо "покурить" внимательно, очень внимательно (раздел 15, стр. 59)! :shock:
На коаксиал больше двух метров никаких колец ставить нельзя. ;)
#10

Автор темы
Nngk1
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 янв 2024, 22:56
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240fi

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Nngk1 »

Может и 2 метра ,точно не помню,проверю всё на днях,есть там кольца нет,это всё не сто процентов инфа,ведь дело было почти 3 года назад.Я могу ошибаться ,но косяк то где-то есть.Проверю напишу.

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Я помню там какой-то косяк с коленом от котла был ,надо проверить.
#11

Автор темы
Nngk1
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 янв 2024, 22:56
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240fi

Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС

Сообщение Nngk1 »

Всё наладил,вылетела внутри труба коаксиала.С крыши падает снег на трубу,или плохо вставил,а может и то и другое.Длина трубы 2.4 метра,кольца убрал.Всем спасибо.
Казалось бы не греет гвс ,надо датчики смотреть и тд,а тут совсем другая причина...
Всем удачи.
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
    mrad81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    514 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Бакси майн 5 не догревает холодную воду
    Saratov » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    308 Просмотры
    Последнее сообщение Saratov
  • Котел Бакси Слим 1.230 in и бойлер бакси ub 80, нет горячей воды.
    Леонид60 » » в форуме Гидравлическое подключение
    15 Ответы
    1896 Просмотры
    Последнее сообщение Леонид60
  • Котёл луна 3 с бойлером
    nikolas1178 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    678 Просмотры
    Последнее сообщение nikolas1178
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    782 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя