ДВС.
Предыстория такова:
Год назад был подключен к системе отопления с пеллетным котлом сабж, заполнен антифризом на основе глицерина, т.к. бойлер присутствует, и на год забыт по причине отсутствия газа.
Газ запустили в декабре сего года, после чего был выключен пеллетник и включен газовый. Котел запустился и с жутким воем вышел на околомаксимальную модуляцию. Сделал вывод о несовместимости с антифризом, антифриз был заменён на воду, шуметь стал значительно меньше. Потом котел стал тактовать, быстро нагреваться, при этом отбор тепла был минимальным. Выяснил, что система забита черным шламом хлопьями. Сначала грешил на теплообменник бойлера, но потом опытным путем выяснил, что шлам из газового котла (поставил косые фильтры после каждого прибора: котел, бойлер, коллектор теплого пола, коллектор радиаторов, все через гидро стрелку. Шлам скапливался в фильтре после котла).
Контур котел - гидрострелка не забит, все промыто и проверено.
Вопрос: как проверить /промыть/ заменить теплообменник котла? Правильно я понимаю, что здесь 2 отдельных теплообменника на отопление и ГВС, и теплообменник ГВС на циркуляцию в контуре отопления не влияет? Контур ГВС не используется, к нему вообще ничего не подключено, т.к. есть бойлер. Управляется все по цифровой шине майхитом.
Предыстория такова:
Год назад был подключен к системе отопления с пеллетным котлом сабж, заполнен антифризом на основе глицерина, т.к. бойлер присутствует, и на год забыт по причине отсутствия газа.
Газ запустили в декабре сего года, после чего был выключен пеллетник и включен газовый. Котел запустился и с жутким воем вышел на околомаксимальную модуляцию. Сделал вывод о несовместимости с антифризом, антифриз был заменён на воду, шуметь стал значительно меньше. Потом котел стал тактовать, быстро нагреваться, при этом отбор тепла был минимальным. Выяснил, что система забита черным шламом хлопьями. Сначала грешил на теплообменник бойлера, но потом опытным путем выяснил, что шлам из газового котла (поставил косые фильтры после каждого прибора: котел, бойлер, коллектор теплого пола, коллектор радиаторов, все через гидро стрелку. Шлам скапливался в фильтре после котла).
Контур котел - гидрострелка не забит, все промыто и проверено.
Вопрос: как проверить /промыть/ заменить теплообменник котла? Правильно я понимаю, что здесь 2 отдельных теплообменника на отопление и ГВС, и теплообменник ГВС на циркуляцию в контуре отопления не влияет? Контур ГВС не используется, к нему вообще ничего не подключено, т.к. есть бойлер. Управляется все по цифровой шине майхитом.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10328
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1307 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Проще всего отсоединиться от системы и подключить промывку на патрубки котла. Ну и погонять попеременно в обе стороны.
ВАЖНО! Трёхходовой при этом должен находиться в положении "отопление".
ВАЖНО! Трёхходовой при этом должен находиться в положении "отопление".
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 22:34
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Промывку специальной жижей?
Водой под давлением я так сделал после написания поста, на пару часов помогло.
А если снять теплообменник и промыть в тазу, например?
Водой под давлением я так сделал после написания поста, на пару часов помогло.
А если снять теплообменник и промыть в тазу, например?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5486
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 632 раза
- Возраст: 58
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
При таком положении дел косые фильтры не помогут, нужны шламоуловители (дешламаторы), хотя бы один перед котлом (а не после).
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 22:34
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
А почему перед, если косой фильтр перед котлом всегда чистый, а после быстро забивается?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Вот где собака и зарыта.
Какие варианты...
При нагреве образуется какая то хрень, вот она и забивает фильтр.
Теплообменник можно промыть не снимая.
Мыть систему, всю...
Открути кран посмотри налёт на железе и трубах.
Антифриз даёт последствия похоже. Нужен нейтрализатор.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 22:34
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Так и я о чем изначально
Систему всю мыл водой, в одну сторону и обратно под напором, вымыл много черного мусора.
Трубы все внутри с черным налетом, расходомеры на коллекторе теплого пола черные внутри, это ещё до газового котла было.
Больше всего мусора было в трубе подачи от котла до гидрострелка.
Антифриз с чем-то реакцию дал, сейчас его нет, вода, задача вымыть мусор из теплообменника. Не снимая промывать, как я понимаю, нужно что-то собирать с внешним насосом и промывочной жижей? Или снять теплообменник и замочить в тазу? (Я так на будерусе атмосферном в старом доме делал после 10 лет эксплуатации). Поможет или собирать какой-то девайс для промывки?
Систему всю мыл водой, в одну сторону и обратно под напором, вымыл много черного мусора.
Трубы все внутри с черным налетом, расходомеры на коллекторе теплого пола черные внутри, это ещё до газового котла было.
Больше всего мусора было в трубе подачи от котла до гидрострелка.
Антифриз с чем-то реакцию дал, сейчас его нет, вода, задача вымыть мусор из теплообменника. Не снимая промывать, как я понимаю, нужно что-то собирать с внешним насосом и промывочной жижей? Или снять теплообменник и замочить в тазу? (Я так на будерусе атмосферном в старом доме делал после 10 лет эксплуатации). Поможет или собирать какой-то девайс для промывки?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Глицерин!?
Вы сковородку чем отмываете, не чистите, а отмываете? Вот здесь также...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5486
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 632 раза
- Возраст: 58
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Под воздействием температуры мелкие частицы "кучкуются" в теплообменнике, если их туда не пускать, то "кучковаться" будет нечему, как-то так. Пока грязь в системе, мыть теплообменник будешь бесконечно, ты не первый с этой проблемой. Можешь ставить фильтр тонкой очистки до котла, а можешь мыть теплообменник каждые пару часов.
У меня снову установлен Valtec (с двойным фильтроэлементом 1000 и 250 мкм), с двух сторон краны (чтобы стакан откручивать для очистки), но достаточно обратный поток создавать для промывки (один кран закрывать со стороны подачи, подпитку открывать и проливать).
Шламоуловители вместительнее, про степень очистки не знаю.
У меня снову установлен Valtec (с двойным фильтроэлементом 1000 и 250 мкм), с двух сторон краны (чтобы стакан откручивать для очистки), но достаточно обратный поток создавать для промывки (один кран закрывать со стороны подачи, подпитку открывать и проливать).
Шламоуловители вместительнее, про степень очистки не знаю.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Могу предположить, что этот нагар сможет взять щёлочь....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 22:34
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Я сразу писал, что фильтры есть и до, и после котла, до котла чистый, после забивается.
Перенесу насос, который для пеллетника, поближе на обратку, если что, попробую им продавить.
Но сначала промою теплообменник жижей специальной. Закачаю насосом через подпитку, потом перекрою краны на подаче и обратке, которые зелёным нарисовал, и открою байпас (ранее это был термостат для защиты пеллетника от конденсата, сейчас корпус пустой, регулировал подмес краном). Потом запущу котел градусов на 50 и погоняю.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Мыть лимонкой, щёлочью, и так до весны...
Промывай начисто теплообменник, перед ним ставь два больших фильтра как для воды, Если конечно систему не собираешься всю менять, а похоже пора.
Антифризы вещь непредсказуемая.
Сосед в систему залил снеговую воду фильтрованную, и разбавил спиртом. Я не верил и проспорил коньяк. Замерил, а там 15 град водочка как бы. Трубы и кран где смотрели...чуток тёмные и всё, это за 4 сезона. Такой раствор не горюч. Спирт добавка -буратино, гидролизный. Может свистит...но спиртометр не обманешь.
Промывай начисто теплообменник, перед ним ставь два больших фильтра как для воды, Если конечно систему не собираешься всю менять, а похоже пора.
Антифризы вещь непредсказуемая.
Сосед в систему залил снеговую воду фильтрованную, и разбавил спиртом. Я не верил и проспорил коньяк. Замерил, а там 15 град водочка как бы. Трубы и кран где смотрели...чуток тёмные и всё, это за 4 сезона. Такой раствор не горюч. Спирт добавка -буратино, гидролизный. Может свистит...но спиртометр не обманешь.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 22:34
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
В общем, сделал, как хотел. Промыл все жижей, гонял по кругу котел -- гидрострелка на температуре 45 градусов 2.5 часа. В итоге трубы отмылись, нагар слил в виде растворенного черного порошка, а с котла черноты немного. Слил кислоту, промыл, залил воду, запустил. Минут 10 грел как положено, но сильно шумел, потом опять тактовать. Открутил фильтр после подачи котла - полный черных хлопьев. Я так понимаю, они теперь облетают при нагреве, от этого и шум.
На фото труба подачи у гидрострелки до и после чистки, и то, что с фильтра.
Запустил опять, наблюдаю...
На фото труба подачи у гидрострелки до и после чистки, и то, что с фильтра.
Запустил опять, наблюдаю...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10328
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1307 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Не зря Бакси запрещает использование антифризов в конденсационниках.
Антифризы - зло.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Но всегда виноват котёл, почему-то.
Антифризы - зло.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Но всегда виноват котёл, почему-то.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 22:34
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Надоело мне чистить косой фильтр несколько раз в день, поставил я, по совету Старика, сепаратор шлама. К этому времени теплообменник явно пооблетел от налета, теперь котел дышит свободно, греет хорошо. Через пару дней гляну, что сольётся.
На фото то, что обычно в косом фильтре и сепаратор.
На фото то, что обычно в косом фильтре и сепаратор.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 22:34
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Приключения продолжаются
Поработал котел на высокой модуляции, обрадовался, и через пару часов ушел в ошибку Е5.
Разобрал, пневмореле не срабатывает, вентилятор крутится. Снял реле, а оно деформировано, оплавлено. Разобрал, мембрана внутри тоже вся волной.
Думаю, проблема в забитом снаружи теплообменнике, перегрев, почему снаружи, х.з. Почистил, запустил пока на замкнутых контактах, поехал искать прессостат...
Поработал котел на высокой модуляции, обрадовался, и через пару часов ушел в ошибку Е5.
Разобрал, пневмореле не срабатывает, вентилятор крутится. Снял реле, а оно деформировано, оплавлено. Разобрал, мембрана внутри тоже вся волной.
Думаю, проблема в забитом снаружи теплообменнике, перегрев, почему снаружи, х.з. Почистил, запустил пока на замкнутых контактах, поехал искать прессостат...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Из-за того что внутренняя поверхность теплообменника основательно загажена, сильно ухудшился теплообмен, теплообменник перегрелся, выросла температура дымовых газов.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 22:34
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Да я так и понял, почистил сразу, непонятно, откуда только.
Прессостат в Коломне нашелся в одном магазине Теплоград за, внимание, 5500 р.
Заказал на Озоне за 900 р., завтра приедет, пока прогрел дом на замкнутом контакте, вечером ещё прогрею.
Прессостат в Коломне нашелся в одном магазине Теплоград за, внимание, 5500 р.
Заказал на Озоне за 900 р., завтра приедет, пока прогрел дом на замкнутом контакте, вечером ещё прогрею.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10328
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1307 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
На Озоне за эти деньги определённо неоригинал будет. Проверьте чтобы диапазон включения такой же был. 60/70Па вроде бы ваш.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 22:34
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
Само собой, я даже 2 заказал, за 900 р. похож на оригинал, и за 500 р. точно не оригинал, в запас. Первый приехал, не фоткал, но тоже самое, парт намбер другой, но 60/70 Pa. Второй на днях будет.
Разобрал котел, снял теплообменник, замочил в концентрированном промывочном растворе на часок, потом промыл в обе стороны под давлением, контрольно продул компрессором. Вымыл ведро окалин. На фото крупный фрагмент. Причем сепаратор шлама не помогает, т.к. металла в этом нагаре нет, это антифриз пригоревший. Промыл также трубки медные, которые к теплообменнику подсоединяются, на выходе была вся черная и забитая этой гадостью. После промывки визуально наблюдаю чистую медь. Поставил реле, собрал все, запустил, сижу, наблюдаю.
Разобрал котел, снял теплообменник, замочил в концентрированном промывочном растворе на часок, потом промыл в обе стороны под давлением, контрольно продул компрессором. Вымыл ведро окалин. На фото крупный фрагмент. Причем сепаратор шлама не помогает, т.к. металла в этом нагаре нет, это антифриз пригоревший. Промыл также трубки медные, которые к теплообменнику подсоединяются, на выходе была вся черная и забитая этой гадостью. После промывки визуально наблюдаю чистую медь. Поставил реле, собрал все, запустил, сижу, наблюдаю.
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 16 фев 2021, 09:52
- Откуда: Татарстан
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей