Сообщение Olkhovka »

Котел BAXI MAINFOUR 240F, 8 лет в эксплуатации. В этом отопительном сезоне появляется ошибка Е 98 если повысить температуру выше 50 градусов и неважно отопление это или горячая вода. К примеру выстанавливаешь температуру на 60 градусов, работает примерно час и при очередном запуске уходит в ошибку Е98, выключаешь минут на 20, потом включаешь установив отопление на 50, ГВС на 45, и он "РедискА" может работать спокойно хоть неделю хоть две, если не поднять температуру. Для понимания котел обслужен. Всё что можно промыть промыто, подуто, все датчики проверены, контакты протерты спиртом, настройки проверены. Наверное это проблема в плате но где искать? Да и при снятой крышке работает чуть больше. Может, у кого было что-то подобное, заранее спасибо.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Сообщение Bahus »

Как правило, эта беда на котлах 4 поколения выскакивает когда подгорают контакты реле газового клапана на плате.
Это не сильно вяжется с вашей историей, но попробовать можно. Благо реле это невеликих денег стоит. Можно попробовать перепаять. Только взять именно аналогичное по характеристикам. Желательно того же производителя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Olkhovka
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 20:04
Откуда: Anapa
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Сообщение Olkhovka »

Спасибо! Я тоже об этом думал. Но как Вы и сказали, не сильно вяжется. Только если предположить что реле наревается от котла и в нем начинаются какие то процессы. Я уже две недели голову себе ломаю, достал всех кого знаю. Магия
#3

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Сообщение kdme56 »

Olkhovka писал(а): 20 янв 2024, 14:09 начинаются какие то процессы
Какие там процессы, пружины потеряли упругость, нет прижатия, контакты подгорели. Для надёжности давно уж пора производителю менять реле на тиристорное включение, с дублированием. И проще и надёжнее, при их рекомендуемом режиме котла... включился- выключился, сотню раз за сутки.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Сообщение Bahus »

Издеваешься? Где трёхкопеечное реле, и где тиристоры. Да под них вроде тоже писать что-то нужно, не? или тоже вкл/выкл? С симисторами вроде норм, а вот тиристоров не изучал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Сообщение Starik »

Olkhovka писал(а): 19 янв 2024, 22:39контакты протерты спиртом,
Это речь о том, что разъём с клапана снимался и протирались ножки? А разъемы с платы сдергивались/одевались?
По всему котлу "разбросаны" разъёмы массы (и на корпусе), посмотреть нет ли под ними ржавчины, окислов, все зачистить (снять/одеть). Это простое, вроде не существенное, можно назвать "танцем с бубном".

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Запамятовал, ещё вилку в розетке перевернуть. Качество электроснабжения проверить, заземление ещё...
#6

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Сообщение kdme56 »

Bahus писал(а): 20 янв 2024, 20:33и где тиристоры.
Всё это копейки стоит, типа зажигания на мопед...Реле проще, а маяты больше . Сто рублей не деньги. Надёжность нужна, в первую очередь. Плата от ноута дешевле стоит, чем от котла.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Сообщение Bahus »

Блин, тут согласен. Ценообразование странное у котельщиков. Прайс Vaillant на запчасти не смотрите. Мементо море - моментально в море....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Плавающая проблема с ГВС (Duo Tech compact 24 GA)
    vikbel » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    490 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Замена котла Baxi Mainfour 240F
    4 Ответы
    1530 Просмотры
    Последнее сообщение energy-cat
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    613 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
  • Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
    Weresk » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    430 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Перестало работать ГВС на Main Four 240f
    boxi » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    841 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»