BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Alexandr2023
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 янв 2024, 20:06
Откуда: Пятигорск
Мой котел: BAXI Main5 24F

BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме

Сообщение Alexandr2023 »

Котел BAXI Main5 24F (сер. № 172912298), в эксплуатации 3 года. Установлен в квартире 9 этажной новостройки с индивидуальным отоплением, 5 этаж.
Температура на отоплении установлена на 40 град.
Температура на ГВС установлена на 30 град.
Снаружи дома – минус 5 град.
При использовании ГВС все работает нормально. Если не открывать кран ГВС, то отопление работает тоже нормально, а именно, горелка периодически включается на минимальную мощность, горит несколько минут и гаснет. Проблема возникает в случае, если попользоваться ГВС. После этого, после закрытия крана ГВС горелка как положено выключается, проходит определенное время пока температура в контуре отопления не дойдет до оптимальной, затем горелка в первый цикл включения (после закрытия крана ГВС) включается на максимальную мощность и горит около 10 сек., температура доходит до 50 град. и тухнет. Следующие циклы включения горелки на отоплении нормальные – на минимальную мощность и горелка горит так несколько минут. Но так происходит (первое включение горелки на максимум после пользования ГВС) не каждый раз. Иногда после пользования ГВС горелка и в первый раз на отоплении включается нормально – на минимуме. Какую-то закономерность, почему иногда происходит включение на максимум, а иногда на минимуме, установить не удалось. Пробовал изменить температуру на отоплении на 30 град, 45 град, либо открывал окно, чтобы поступление воздуха было лучше, ничего не влияет. Эта проблема была с самого начала.
Вопрос, это нормально, что после использования и закрытия крана ГВС горелка в режиме отопления включается первый раз на максимум? Если нет в чем может быть причина?
Заводские настройки на котле не менялись, обслуживание котла проводил сам этим и прошлым летом (очистка теплообменника, турбины, горелки). Никто другой котел не трогал. Месяц назад заменил расширительный бак. Сейчас бак держит давление нормально, давление в расш. баке 1 бар. Давление в системе отопления при текущей температуре – примерно 1,3 бара.
В доме другие жильцы жаловались, что стояк трубы дома, к которому подсоединены выходы трубы отходящих газов и входа воздуха, слишком узкий и котлу не хватает тяги для выхода отработанных газов и подпитки кислорода для горения. Может быть с этим связано как-то?
Приложил видео, когда котел включается на максимум после пользования ГВС (первое включение)
https://youtube.com/shorts/2mjnTpTaPiU?feature=share

и второе включение горелки (нормальное на минимуме).
https://youtube.com/shorts/dHzkKHwf_tA?feature=share
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме

Сообщение BAXI-Ural »

Ваш котел - шибко умный котел. У него в алгоритме заложено, что он периодически, на режиме отопления, проходит самотестирование. Приэтом он кратковременно выходит и на большую мощность... Это нормально.
Alexandr2023 писал(а): 23 янв 2024, 21:25 стояк трубы дома, к которому подсоединены выходы трубы отходящих газов и входа воздуха, слишком узкий и котлу не хватает тяги для выхода отработанных газов и подпитки кислорода для горения.
А вот это не нормально. Помимо того что это само по себе плохо и даже опасно, это может приводить к сбоям системы самотестирования котла, затягиванию процесса самотестирования
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме

Сообщение Starik »

Alexandr2023 писал(а): 23 янв 2024, 21:25Температура на ГВС установлена на 30 град.
А врать обязательно? Такую температуру ГВС не возможно выставить. ;)
#3
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме

Сообщение tsv63 »

Alexandr2023 писал(а): 23 янв 2024, 21:25 Температура на ГВС установлена на 30 град.
Справочное: Диапазон температуры воды в контуре ГВС °C 35/55
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#4

Автор темы
Alexandr2023
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 янв 2024, 20:06
Откуда: Пятигорск
Мой котел: BAXI Main5 24F

BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме

Сообщение Alexandr2023 »

Да. По поводу температуры ГВС ошибся, 35 градусов. :)
Спасибо за ответ! :)
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме

Сообщение Starik »

Alexandr2023 писал(а): 23 янв 2024, 21:25затем горелка в первый цикл включения (после закрытия крана ГВС) включается на максимальную мощность и горит около 10 сек.,
А какую фактическую температуру ГВС дает котел (на дисплее)? Градусов 40, наверное. А дальше не максимальная мощность виновата в нагреве до 50 градусов, а минимальное время работы горелки (зашито в программе котла). Это после полного обесточивания котла время работы на максимальной мощности больше, чем после выхода котла на режим (такой алгоритм работы).
#6

Автор темы
Alexandr2023
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 янв 2024, 20:06
Откуда: Пятигорск
Мой котел: BAXI Main5 24F

BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме

Сообщение Alexandr2023 »

Если кран ГВС открыть на среднюю мощность то фактически на дисплее показывает 40-41 град. Если открыть кран на полную мощность то 34-35 град.
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5479
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме

Сообщение Starik »

Ещё надо помнить, что ГВС эти котлы готовят как обычный газовый водонагреватель (газовая колонка), т.е. котловой насос не работает. После остановки ГВС, включается насос и циркуляция СО запускается заново, не мгновенно, начинает гнать уже горячую воду и нагрев происходит быстрее.
#8

Автор темы
Alexandr2023
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 янв 2024, 20:06
Откуда: Пятигорск
Мой котел: BAXI Main5 24F

BAXI Main5 24F. После пользования ГВС первое включение горелки на отоплении происходит на максимуме

Сообщение Alexandr2023 »

Понятно.
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
    PsaPGL » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    546 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Понижение мощности котла на отоплении
    6 Ответы
    974 Просмотры
    Последнее сообщение karshv
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2426 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1136 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
  • Main5 24f перевод в одноконтурный
    demn » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    3 Ответы
    395 Просмотры
    Последнее сообщение demn

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 17 гостей