Котлу два года, СО чистая, котел работает на радиаторное отопление и ГВС, расширительный бак котла и доп в норме.
Трехходовой не разбирал, но шток двигается нормально, моторчик гоняет его как надо.

Примерно раз в сутки возникает ошибка Е25. В ручном режиме воспроизвести не получается. Предположительно возникает в момент нагрева/догрева бойлера, но поймать ошибку не могу.

.....из странного заметил что при включении насоса стрелка манометра прыгает на 0,2бара в сторону повышения. Манометр по схеме подключен к обратке ? Стрелка должна прыгать ? На прошлом котле (юнкерс) падала. И на прошлом котле была тоненькая трубочка байпаса, а на nuvolе толщиной с палец + там внутри клапан. Какую роль выполняет такой диаметр ?

Собственно вопрос:
как найти причину ошибки ? может кто сталкивался ? боюсь со временем частота появления ошибки будет увеличиваться
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Nuvola 3 280i ошибка Е25 + вопрос по манометру

Сообщение BAXI-Ural »

Е25 - слишком высокая скорость роста температуры.
Как правило недостаточная циркуляция.

Можно вывести котел на минимальную мощность и посмотреть разницу температуры между подачей и обраткой, по этой разнице судить о циркуляции.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi Nuvola 3 280i ошибка Е25 + вопрос по манометру

Сообщение Starik »

sersan32 писал(а): 25 янв 2024, 11:29Трехходовой не разбирал,
А придется, имхо, вдруг картридж рассыпается или попало что-то.
#3

Автор темы
sersan32
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 дек 2019, 13:57
Откуда: Брянск
Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 38

Baxi Nuvola 3 280i ошибка Е25 + вопрос по манометру

Сообщение sersan32 »

BAXI-Ural писал(а): 25 янв 2024, 13:40 Е25 - слишком высокая скорость роста температуры.
Как правило недостаточная циркуляция.

Можно вывести котел на минимальную мощность и посмотреть разницу температуры между подачей и обраткой, по этой разнице судить о циркуляции.
какая допустимая разница ?
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi luna 3, ошибка Е25
    8 Ответы
    1354 Просмотры
    Последнее сообщение coolsah
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2453 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
    rebelles_anima » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    1583 Просмотры
    Последнее сообщение rebelles_anima
  • Baxi luna 3 comfort. Вопрос по термодатчикам.
    Serbuk » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    860 Просмотры
    Последнее сообщение Serbuk
  • Вопрос по напольному котлу
    6 Ответы
    2386 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей