Потёк змеевик в БКН (номер: jjj 003603630), установленном в сентябре 2021. При этом предыдущий (родной, который шёл с котлом) проработал с 2009года.

Вопрос:

1. Это нормальный срок службы для БКН или мне "повезло"?

2. Что разумнее сделать?:

А. Заменить БКН на родной
Б. Заменить на внешний
В. Заменить котёл на двухконтурный и забыть про БКН)
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((

Сообщение RADAR »

Alexspb писал(а): 15 мар 2024, 22:41 1. Это нормальный срок службы для БКН или мне "повезло"?
нормальный срок службы должен быть указан в инструкции, если не указан - то любой срок можно считать нормальным для этого изделия...
Alexspb писал(а): 15 мар 2024, 22:41 2. Что разумнее сделать?:
Alexspb писал(а): 15 мар 2024, 22:41 Б. Заменить на внешний
устраивающий по сроку службы...
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((

Сообщение Starik »

А что там с магниевым анодом, в каком он состоянии?
#3

Автор темы
Alexspb
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
Откуда: SPB
Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
Благодарил (а): 5 раз

БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((

Сообщение Alexspb »

Starik писал(а): 18 мар 2024, 10:23 А что там с магниевым анодом, в каком он состоянии?
Анод съеден на половину и ржавого цвета. На выходных буду менять бак - сделаю фото
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((

Сообщение Starik »

Alexspb писал(а): 21 мар 2024, 20:02На выходных буду менять бак - сделаю фото
Вопрос был не для этого, а к тому, что анод надо менять ежегодно, емнип. Народ давно нашел недорогую альтернативу фирменным анодам (главное подходящая резьба и диаметр).
Ещё вопрос: ХВС по стальным трубам или по пластику? Это намек на электрохимическую коррозию (изучи вопрос, в интернете информации достаточно).
#5

Автор темы
Alexspb
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 02:26
Откуда: SPB
Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
Благодарил (а): 5 раз

БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((

Сообщение Alexspb »

Starik писал(а): 21 мар 2024, 21:02 Вопрос был не для этого, а к тому, что анод надо менять ежегодно, емнип. Народ давно нашел недорогую альтернативу фирменным анодам (главное подходящая резьба и диаметр).

Предполагал, что раз в 2 года будет достаточно. Тем более из двух лет жизни бкн - дом эксплуатировался суммарно около года.

Starik писал(а): 21 мар 2024, 21:02 Ещё вопрос: ХВС по стальным трубам или по пластику? Это намек на электрохимическую коррозию (изучи вопрос, в интернете информации достаточно).

Трубы в основном металлопластик, есть небольшой медный участок. В розетки подведена земля. Надо как-то отдельно еще заземлить чтото?


Не спора ради, а чтобы понять. Бак эмалированные изнутри, а вот змеевик в контуре СО нет - могла коррозия прийти из СО? И как посоветуете готовить носитель, чтобы не наступать повторно на те же грабли? Может глупость сморожу, есть смысл применить анод так же в контуре СО?

Отправлено спустя 14 минут 55 секунд:
Фото подсохшего анода

Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
RADAR писал(а): 17 мар 2024, 21:28 нормальный срок службы должен быть указан в инструкции, если не указан - то любой срок можно считать нормальным для этого изделия...

Подскажите, а где посмотреть срок службы БКН baxi? Доехал до места, где храню все чеки/гарантийки - от бака есть только чек. Может быть такое, что срок службы определяется для котла в целом и отдельно для БКН такого срока нет?
Вложения
IMG_20240323_011513_copy_1488x1984.jpg
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((

Сообщение Starik »

Alexspb писал(а): 23 мар 2024, 08:39могла коррозия прийти из СО?
Это вряд ли, змеевик убило снаружи, т.е. ХВС, имхо. Не очень сложная статья, частично реклама, но основные причины коррозии в ней имеются https://t-zinc.ru/o-kompanii/stati/korr ... eniya.html
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((

Сообщение RADAR »

Alexspb писал(а): 23 мар 2024, 08:39 Может быть такое, что срок службы определяется для котла в целом и отдельно для БКН такого срока нет?
если это з/ч, то резонно определять срок службы по инструкции изделия, в состав которого он входит...
но тут нужно учитывать и оговорки по условиям эксплуатации тоже по этой же инструкции...

Отправлено спустя 1 час 11 минут 17 секунд:
Ради интереса почитал и инструкцию котла и гарантийный талон. все, что нашел по этому поводу - При регулярном проведении технического обслуживания и ремонта квалифицированным персоналом специализированной фирмы срок службы оборудования составляет не менее 10 лет.
Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечению гарантийного срока на оборудование,
составляет 12 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и компонентов оборудования гарантийный срок
на оборудование в целом не обновляется. отсюда лично моё резюме - гарантия на бак, как на з/ч - 1год, срок его службы - по изделию, если котел вышел из срока - то з/ч только 1 год срок службы = сроку гарантии... :?
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10323
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((

Сообщение Bahus »

Всё верно. На заменённые узлы гарантия 1 год с даты замены.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    13 Ответы
    1346 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Сделать БКН baxi slim под заказ
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    240 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    7 Ответы
    2717 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
    wega7777 » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1358 Просмотры
    Последнее сообщение wega7777
  • SOS: Щёлкает но не зажигается. Baxi slim 2.300
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    235 Просмотры
    Последнее сообщение Alexspb

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 14 гостей