Теплообменник
Теплообменник
Всем добрый день!!! Может ли являться причиной течи теплообменника сервисное обслуживание при котором производилась его очистка путём нагрева на ^сухую^ с последующим пуском холодной воды? Прошло менее месяца.
Теплообменник
Закрывается вентиль ввода холодной воды, сливается вода с теплообменника путем снятия температурного датчика и открытия крана горячей воды, затем датчик ставится на место, включаем котел, он разогревается где-то до 40-50 гр. и включается холодная вода, кран при этом открыт. Грязь реально выходит, но вопрос тот же - правильно ли это???
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Забыл написать - котёл Main four 240f
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Забыл написать - котёл Main four 240f
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Теплообменник
Несколько раз перечитал не понял )) . Вы на сухую его жарите а потом холодной водой шокируете метал?
Теплообменник
Не я))) сервисная организация
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Получается так, в следствии перепада температуры происходит отслоение накипи и грязи, так понимаю
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Получается так, в следствии перепада температуры происходит отслоение накипи и грязи, так понимаю
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Теплообменник
Шок получает не только накипь с металом но и Leonid в виде 216 евро.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Теплообменник
Теперь можно горчицы добавить, может "зарастет".
А они не оловом паяны, основные, или это разговор за вторичный.
А они не оловом паяны, основные, или это разговор за вторичный.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Теплообменник
Starik, Мэйн. Там битермик.
Это что за идиот так делает? Яйца ему оторвите.
А как котел разжигается? Протока же нет. Или на отопление включаем, а потом воду пускаем?
Это что за идиот так делает? Яйца ему оторвите.
А как котел разжигается? Протока же нет. Или на отопление включаем, а потом воду пускаем?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Теплообменник
Main Four 240F
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Видимо на отопление включается, точно не знаю) - потребитель, но то что включается это точно
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Видимо на отопление включается, точно не знаю) - потребитель, но то что включается это точно
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 2481 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 59 Ответы
- 3204 Просмотры
-
Последнее сообщение ivanov530
-
- 6 Ответы
- 803 Просмотры
-
Последнее сообщение Kuler
-
- 1 Ответы
- 1541 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 462 Просмотры
-
Последнее сообщение nebuchadnezzar.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость