Падает давление
Падает давление
Котел EcoFour одноконтурный давно мучает проблема счачкообразного падения давления. Последний раз подпитывал систему пару месяцев назад. Установил 1,8 (в расширительном 1,5). После этого вроде давление держалось, ну может чуть снижалось. Сегодня глянул где-то 0,7 уже. И такое происходило уже много раз. Сейчас думаю заметное падение произошло из-за того, что 2 дня подряд электричество на несколько часов отключали. Утечки искал не раз, но тщетно.
-
Steamboy
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Возраст: 49
Падает давление
Трубы СО в стенах замурованы?
Дренаж котла связан с системой отопления?
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Дренаж котла связан с системой отопления?
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Падает давление
Трубы СО в стенах замурованы?
нет
Дренаж котла связан с системой отопления?
нет
Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?
да
нет
Дренаж котла связан с системой отопления?
нет
Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?
да
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12957
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1680 раз
- Возраст: 45
Падает давление
А объем теплоносителя в системе какой?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12957
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1680 раз
- Возраст: 45
Падает давление
На ум приходит только проведение стандартной процедуры локализации утечки котел/система. Но по-зимнему времени неинтересно этим заниматься.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Падает давление
Стандартная процедура это поиск утечек в местах соединений на холодной системе с помощью салфетки?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12957
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1680 раз
- Возраст: 45
Падает давление
Нее. Для начала котёл / система.
Выключаем котел, даем остыть теплоносителю. Перекрываем все краны под котлом. Засекаем давление на манометре. Ждём (для чистоты эксперимента чем дольше, тем лучше). Затем открываем кран обратки, одновременно с фиксацией положения стрелки на манометре. Упала - проблема в системе отопления. Поднялась - уходит в котле. Ну примерно так, как-то.
Ну а дальше по результатам.
Выключаем котел, даем остыть теплоносителю. Перекрываем все краны под котлом. Засекаем давление на манометре. Ждём (для чистоты эксперимента чем дольше, тем лучше). Затем открываем кран обратки, одновременно с фиксацией положения стрелки на манометре. Упала - проблема в системе отопления. Поднялась - уходит в котле. Ну примерно так, как-то.
Ну а дальше по результатам.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Падает давление
Я такую проверку не делал, но предполагаю, что проблема в СО, поскольку ранее стоял Жуковский котел и давление там тоже падало, но меня это мало беспокоило, поскольку ведь котел из-за этого не отключался. Хотя конечно напрячься надо было бы. Поэтому пожалуйста опишите процедуру проверки СО.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12957
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1680 раз
- Возраст: 45
Падает давление
А СО только салфетками и туалетной бумагой
Других методов не знаю. Если схема зональная, теоретически можно по веткам отключать и мониторить ситуацию.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя