Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какими должны быть заводcкие установки скоростей насосов котла 2.300i. Ну или оптимальные эксплуатационные.
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Михаил Mixon писал(а): Ну или оптимальные эксплуатационные.
- он либо соответствует вашей системе либо нет . Какое сопротивление и расход вашей системы ? Насос подбирается оптимально на 2 ю скорость с учетом потребления электроэнергии и КПД !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

и отопление 2-я и ГВС 2-я?
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Михаил Mixon писал(а): и отопление 2-я и ГВС 2-я?
у вас Б/К? если так то считайте насос из расхода и сопротивления сколько хотите выделить мощности на Б/К . В его паспорте указана максимальная мощность теплообменника ,которую он может проглотить !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

б\к это бойлер косвенного?
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Да!
Чтобы вам упростить задачу 25-60 - на 500 лтр. прекрасно справляется !
Последний раз редактировалось plehan 18 янв 2017, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

2.300 он с б\к

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
в смысле со встроенным
#7

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Заводские установки насосов

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): Чтобы вам упростить задачу 25-60 - на 500 лтр. прекрасно справляется
Дело не в литрах, а в площади (мощности) теплообменника... У кого-то на 300 литров 24кВт, а у кого-то на 200 48кВт... :)
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Я такой и не ставил ни разу ! , для 50 л. бака вам за глаза хватит 25-40 ! Была бы принципиальная гидравлическая схема ,но ее в инструкции нет !
Игорь-2 писал(а): Дело не в литрах, а в площади (мощности) теплообменника... У кого-то на 300 литров 24кВт, а у кого-то на 200 48кВт
- это пример , я на конкретно этом бойлере использую мощность теплообменника примерно 30 Квт из 60 макс.!
Последний раз редактировалось plehan 18 янв 2017, 19:56, всего редактировалось 2 раза.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

В котле стоят два насоса 15-50
#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Михаил Mixon писал(а): В котле стоят два насоса 15-50
- а для системы отопления вашей , что нужно ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#11

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

В смысле что нужно. Прикладываю гидросхему котла.
Вложения
IMG.jpg
#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Насос ГВС вас удовлетворит !
А вот насос системы отопления считайте , удовлетворят его хар-ки или нет вашу систему отопления !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#13

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

а как узнать
#14

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Михаил Mixon писал(а): а как узнать
- расход это теплотехнический расчет
- напор это потеря давления ,гидравлический расчет
Проектная организация по вашему тех. заданию !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#15

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

На котле почему-то растет давление с 0,7 на холодном до 3-х на 60 градусах. Дополнительный расшир. бак на 10 литров установлен. Неужели не хватает.
#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Михаил Mixon писал(а): Неужели не хватает.
- естественно вы же объем системы не считали , чуть чуть не угадали !
А что вам мешало с этими вопросами прийти на форум до эксплуатации оборудования ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#17

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

Считал 1:10
#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Михаил Mixon писал(а): Считал 1:10
:facepalm:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#19

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

Я так понял, неправильно посчитал. Подскажите как.
#20

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Михаил Mixon писал(а): Подскажите как.
Из паспорта на радиаторы - объем одной секции х на кол-во , длина всех труб -объем ,из чека , объем котла = сумма от этого объема 10-15 % объем расширительного бака , самый примитивный метод !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#21

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

спасибо, пересчитаю, бак заменить не прблема
#22

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Заводские установки насосов

Сообщение bullet0823 »

Михаил Mixon писал(а): Считал 1:10
plehan писал(а): 10-15 %
не одно и то же?
#23

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

10-15 проц. и 1:10 одно и тоже. Согласен.
#24

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Михаил Mixon писал(а): 1:10
- это что от чего ?

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Михаил Mixon писал(а): 10-15 проц. и 1:10 одно и тоже. Согласен.
- было бы верно работало бы !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#25

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

объём теплоносителя поделить на десять. Это 1:10. 10 проц от V теплоносителя это тоже самое.
#26

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Михаил Mixon писал(а): объём теплоносителя поделить
- значит сам объем не правильно рассчитали , а не процент !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#27

Автор темы
Михаил Mixon
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 18:55
Мой котел: Slim 2.300i

Заводские установки насосов

Сообщение Михаил Mixon »

А на какое значение может расти давление?

Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Не подскажете почему на котловом манометре давление почти 3 атм., а на автоматическом клапане подпитки показывает 1,5. При заправке системы на холодную и там и там ставил 0,7( по инструкции 0,5-1)
#28

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Заводские установки насосов

Сообщение plehan »

Михаил Mixon писал(а): Не подскажете почему на котловом манометре давление почти 3 атм., а на автоматическом клапане подпитки показывает 1,5
- забит грязью манометр на котле !
Михаил Mixon писал(а): А на какое значение может расти давление?
- критическое 3бар. Если расш. бак подобран правильно не двигается !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#29

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Заводские установки насосов

Сообщение bullet0823 »

в баке воздуха нет или есть, но много
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • В чем логика установки слабого насоса?
    RDkaitag » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    2533 Просмотры
    Последнее сообщение AlexSpirit
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1012 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Baxi Slim 1.490 iN подбор аналогов насосов Со и ГВС
    0 Ответы
    1213 Просмотры
    Последнее сообщение RomanBogachev

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость