Страница 1 из 1

Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.

Добавлено: 04 дек 2019, 10:31
bug404
Привет.

Есть одноэтажный дом c неотапливаемой мансардой (холодным чердаком). СО закрытая. Разводка коллекторная. Т. к. это дача, то в будни там никого нет. Соответственно двери не открываются и проч – т. е. тепловой контур полностью стабилен.

Котел Baxi Luna 3 Comfort 240i. Панель управления вынесена в коридор. Внешнего температурного датчика нет. Температура на панели управления выставлена в 18 С. Температуру мониторю ZONT'ом (просто мониторинг, без управления, т.е. с котлом Zont никак не соединен).
Посмотреть как это выглядит в живую пока возможности нет (без крайней необходимости). Поэтому пытаюсь анализировать графики. Смотрю графики – не могу понять: что происходит и как это интерпретировать.
Если не сложно, помогите плз понять нормальное это поведение котла или нет.

Pict1 - график сутки:
Pict1.PNG
Мне виден период в 4 часа, в течении которых, температура подачи/обратки 2 часа растет и 2 часа падает. Что при этом происходит? Цикл нагрева? При этом почему так слабо ? Т. е. во время 2-х часового периода нагрева температура подачи увеличивается с 28 до 38. Это нормально ?

Pict2 - график за 4 часа:
Pict2.PNG

Pict3 - график за 20 минут
Pict3.PNG
Также не очень понятна модуляция внутри основной кривой температуры подачи/обратки. Отчетливо виден трехминутный цикл и мини скачки температуры. Чем это вызвано ? Хорошо это или плохо ?

Понятно, что тепература стабильна - что тебе еще надо ?
НО... Не то чтобы не нравится - мне не понятно:
1. Что происходит в 4-х часовом цикле?
2. Что происходит в 3-х минутнутном цикле?.

И в целом: такое поведение нормально для котла ? Оптимально ли ? Может что-то изменить в настройках ? Например периодичность включения насоса/горелки.

А стабильность температуры в коридоре мне вообще не важна (т.к. все равно в доме никого нет), в моем случае - правильный/оптимальный режим котла мне важнее.
Может можно как-то изменить гистерезис, чтобы наоборот пореже включался и сразу на полную? Но незнаю как это сделать - такого параметра вроде нет.

Заранее благодарю за ответы.

Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.

Добавлено: 04 дек 2019, 11:12
BAXI - Volga
так нагрузка на отопление какая? сколько отапливаемая площадь?

Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.

Добавлено: 04 дек 2019, 11:20
bug404
BAXI - Volga писал(а): 04 дек 2019, 11:12 так нагрузка на отопление какая? сколько отапливаемая площадь?
Отапливаемая площадь меньше 100 м*м. Высота потолков 2,5. Дом бревенчатый. Вытяжная вентиляция через кухню и с/у. Утеплен (проконопачен) неплохо. При уличной температуре -6С падение температуры внутри дома с 23С до 22С при выключенном отоплении происходит за 8 часов.
Радиаторы стальные, панельные. 7 штук. Плюс два полотенцесушителя. Параметры котла установлены по умолчанию (не менялись).
При более высоких температурах картина была такая:
Pict4.PNG
Думаю так было лучше.