Страница 1 из 1

Baxi Eco Home

Добавлено: 11 дек 2019, 10:54
unknown
Добрый день

Подскажите пожалуйста, нормально ли что имея такие данные расход газа порядка 18-25 кубов в день ? ? ?

Меняли время вкл с 3 минут до 10 мин, показатели не меняются.
Счетчик поменял, думал в нем проблема (Так как очень много жалоб на Гранд 4) тоже самое.

Может брак в котле ?


Имеется

3 комнатная квартира 95 кв
Baxi Eco Home
Температура на радиаторы 50 градусов
4 радиатора (размеры и расположение на фото)
Теплый пол около 200 м
Счетчик сперва был Гранд 4 (Потом поменял на Omega G4)


Изображение

Baxi Eco Home

Добавлено: 11 дек 2019, 11:18
BAXI-Ural
Нет, не нормально, слишком много...

Baxi Eco Home

Добавлено: 11 дек 2019, 11:20
unknown
Посоветуйте что делать ? Счетчик исключил, остается котел. Или брак или настройки, я правильно понимаю ?

Baxi Eco Home

Добавлено: 11 дек 2019, 11:40
Bahus
Формально расход в пределах документации. У вас мощность котла не указана. Для этой модели максимальный расход за сутки паспортно составляет 65,5 кубов в сутки. Ваш фактический расход, прикидывая на коленке, работа котла на минимуме (9 кВт) круглосуточно без остановок и без использования ГВС.
Так что я не вижу тут какого-то криминала. Можно конечно попробовать клапан перестроить, но не думаю, что от этого будет какой-то эффект.

Baxi Eco Home

Добавлено: 11 дек 2019, 12:41
Starik
unknown писал(а): 11 дек 2019, 11:20Счетчик исключил, остается котел.
Почему сразу котел, а не система отопления?

Baxi Eco Home

Добавлено: 11 дек 2019, 17:28
unknown
Eco Home 10F

Baxi Eco Home

Добавлено: 11 дек 2019, 17:37
Starik
У тебя теплые полы на лоджии?

Baxi Eco Home

Добавлено: 11 дек 2019, 19:28
BAXI-Ural
unknown писал(а): 11 дек 2019, 11:20 Посоветуйте что делать ?
Для начала проверить техническое состояние котла: стоит ли диафрагма, цела ли теплоизоляция, чистота горелки и теплообменника, состояние теплообменника, целостность механическая. Затем провести замеры газоанализатором.

Baxi Eco Home

Добавлено: 12 дек 2019, 08:52
unknown
Starik писал(а): 11 дек 2019, 17:37 У тебя теплые полы на лоджии?
Да

BAXI-Ural

ок, Спасибо (Котлу 1 месяц)

Baxi Eco Home

Добавлено: 12 дек 2019, 08:59
BAXI-Ural
unknown писал(а): 12 дек 2019, 08:52Котлу 1 месяц
Сломать его можно за пару секунд...

Baxi Eco Home

Добавлено: 12 дек 2019, 12:13
unknown
Мастер проверил все норм..... даже не знаю

Может посоветуйте мастера в Пятигорске ?

Baxi Eco Home

Добавлено: 12 дек 2019, 12:39
Starik
Дымоход коаксиал или раздельный?

Baxi Eco Home

Добавлено: 12 дек 2019, 12:41
unknown
Изображение

Baxi Eco Home

Добавлено: 12 дек 2019, 13:29
BAXI-Ural
В Костроме был случай: при неправильном монтаже дымохода в многоэтажном доме случилась избыточная тяга. У котла загоралось пол-горелки, с другой половины газ летел в трубу... При этом если открыть камеру сгорания, все горело хорошо (тяга то нормализовалась) :?

Baxi Eco Home

Добавлено: 12 дек 2019, 13:41
unknown
BAXI-Ural писал(а): 12 дек 2019, 13:29 При этом если открыть камеру сгорания, все горело хорошо
Проверяли все норм. А они как это обнаружили ?

Baxi Eco Home

Добавлено: 12 дек 2019, 14:24
Starik
unknown писал(а): 12 дек 2019, 13:41А они как это обнаружили ?
У себя это обнаружил по вращающемуся вентилятору, при выключенном котле (надо снять переднюю крышку котла). :)
В трубу летит не только газ, но и тепло (постоянный обдув радиатора уличным воздухом).

Baxi Eco Home

Добавлено: 12 дек 2019, 18:45
Тимур
unknown писал(а): 11 дек 2019, 10:54 Добрый день

Подскажите пожалуйста, нормально ли что имея такие данные расход газа порядка 18-25 кубов в день ? ? ?

Меняли время вкл с 3 минут до 10 мин, показатели не меняются.
Счетчик поменял, думал в нем проблема (Так как очень много жалоб на Гранд 4) тоже самое.

Может брак в котле ?


Имеется

3 комнатная квартира 95 кв
Baxi Eco Home
Температура на радиаторы 50 градусов
4 радиатора (размеры и расположение на фото)
Теплый пол около 200 м
Счетчик сперва был Гранд 4 (Потом поменял на Omega G4)


Изображение
У меня квартира по планировке точно такая же, только 75 кв.м., расход газа в сутки 10-13 куб. м. Газа. Сейчас за бортом - 7 градусов Цельсия. Во время ТО котла сервисник из Горгаза сказал клапан настраивать не буду, не видит он в этом смысла. Но при запуске котла газовый клапан тоже никто не проверял.

Baxi Eco Home

Добавлено: 12 дек 2019, 20:52
BAXI-Ural
unknown писал(а): 12 дек 2019, 13:41
BAXI-Ural писал(а): 12 дек 2019, 13:29 При этом если открыть камеру сгорания, все горело хорошо
Проверяли все норм. А они как это обнаружили ?
Визуально, в окошко вниимательно смотрели....

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Нанимайте организацию с прибором, да, заплатите, но если обнаружатся косяки, - за счет авторов...