eco 4s хранение в холодном гараже

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

eco 4s хранение в холодном гараже

Сообщение timur »

Друзья,такой вопрос.
На время ремонта помещения снял котел,указанный в заголовке.Воду сливал пока стекала,покрутил его,пытался продуть.
Можно ли его после этого хранить месяц другой в холодном гараже?Возможны небольшие минусовые температуры.
Надо ли от расширительного бака открутить шлангу,проверить наличие остатков воды в нем?
Может еще какие советы для данного случая?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 48

eco 4s хранение в холодном гараже

Сообщение Steamboy »

timur писал(а): 06 фев 2020, 20:42 Надо ли от расширительного бака открутить шлангу,проверить наличие остатков воды в нем?
обязательно.
timur писал(а): 06 фев 2020, 20:42 Может еще какие советы для данного случая?
лучше стараться хранить котел в теплом месте

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
timur писал(а): 06 фев 2020, 20:42 Воду сливал пока стекала,покрутил его,пытался продуть
дайте ему отлежаться/отстояться и снова продуйте.
timur писал(а): 06 фев 2020, 20:42 Можно ли его после этого хранить месяц другой в холодном гараже?
можно, разрешаю и не возражаю :)
timur писал(а): 06 фев 2020, 20:42 Возможны небольшие минусовые температуры.
Ну это голубчик перебор :?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

eco 4s хранение в холодном гараже

Сообщение timur »

Минусовые температуры в гараже перебор?
Вы что тот профессор Преображенский,с ....голубчик... :facepalm:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12711
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1639 раз
Возраст: 45

eco 4s хранение в холодном гараже

Сообщение Bahus »

Если нажмете на золотник воздушной камеры расширительного бака - исчезнет вакуум и вся вода, которая осталась - выйдет. Кроме того мембрана бака встанет в нейтральное положение (не прилипнет), хотя это и не принципиально.
Остальное, что в трубках останется - никоим образом на трубки не повлияет.
Только с электроникой потом аккуратнее. Пусть конденсат на плате высохнет, когда в тепло затащите. Ну это то самое, что рекомендуют делать с любой техникой с мороза. Часок дать в тепле постоять.

Отправлено спустя 21 секунду:
Да. Бак потом перед подключением не забудьте накачать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
timur
Бывалый
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
Откуда: ДНР,Енакиево
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз

eco 4s хранение в холодном гараже

Сообщение timur »

Bahus писал(а): 07 фев 2020, 10:09 Если нажмете на золотник воздушной камеры расширительного бака - исчезнет вакуум и вся вода, которая осталась - выйдет. Кроме того мембрана бака встанет в нейтральное положение (не прилипнет), хотя это и не принципиально.
Остальное, что в трубках останется - никоим образом на трубки не повлияет.
Только с электроникой потом аккуратнее. Пусть конденсат на плате высохнет, когда в тепло затащите. Ну это то самое, что рекомендуют делать с любой техникой с мороза. Часок дать в тепле постоять.

Отправлено спустя 21 секунду:
Да. Бак потом перед подключением не забудьте накачать.
Как раз золотник выкрутил и около 6 литров слил.
В бак давление накачивать как обычно 1,1-1,2 атм?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12711
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1639 раз
Возраст: 45

eco 4s хранение в холодном гараже

Сообщение Bahus »

По паспорту 0,8 так-то.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 48

eco 4s хранение в холодном гараже

Сообщение Steamboy »

Steamboy писал(а): 06 фев 2020, 20:54 Минусовые температуры в гараже перебор?
я имел ввиду, что лучше не стараться хранить котел в отрицательных температурах, особенно если он работал
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco home 24f, вторичный теплообменник
    kmax » » в форуме Подбор запчасти
    4 Ответы
    178 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    149 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    219 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    Almy » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    543 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ECO HOME 24F проблема в работе ГВС - то горячая, то холодная
    uogyrt » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    268 Просмотры
    Последнее сообщение uogyrt

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя