Сообщение Ильнар »

Здравствуйте. Вопрос по "действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления"(«CH O>»). На котле выставляю температуру 60 С, но значение "СH О" всегда остается на 48 С и не меняется в настройках. Ambron и Modul стоит 0. Выносного датчика нету.

Отправлено спустя 1 час 3 минуты 33 секунды:
Если говорить коротко, то температура батарей не поднимается выше 48-50 (Измерял по первой батареи) Выставляю температуру 60, 70 и ничего не происходит.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Сообщение Bahus »

При Ambon=0 (то есть с выключенным комнатным датчиком) температура теплоносителя задаётся кнопками "+/- радиатор" на панели. Заходить в меню параметров не нужно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Ильнар
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 18:10
Откуда: Подольск
Мой котел: baxi nuvola-3 comfort 320 fi

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Сообщение Ильнар »

А я уже нашел проблему, низкое давление газа. Поэтому котел больше 50 градусов не поднимает.
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Температура подачи при нагреве БКН
    dimych » » в форуме Устройство системы ГВС
    22 Ответы
    1639 Просмотры
    Последнее сообщение NukeMipt
  • Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
    AlesX » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    329 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    781 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    7 Ответы
    2721 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Разница температуры подачи и обратки
    5 Ответы
    1017 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость