Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение Алексей LUNA3 »

Доброго вечера и с Рождеством форумчане.
Помогите, пожалуйста.
Стоит котел BAXI LUNA3 COMFORT и GSM ZONT H1V.
Проблема в следующем:
Сейчас в эти морозы котел не разогревает температуру теплоносителя выше 65 градусов и работает без остановки, так как не может достигнуть заданную температуру на gsm в 23 градуса.
При этом если котел включать без gsm, то он разогревает температуру теплоносителя до 80 градусов или 85 градусов.(Точно не помню)
Как увеличить температуру теплоносителя до максимума при работе с zont или это не возможно?
P.S. До этого не сталкивался с этой проблемой так, как не было морозов и температуры теплоносителя хватало для достижения заданной температуры в помещении.
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение BAXI - Volga »

тут видимо в настройках самого Zont нужно смотреть, попробуйте обратиться в служу техподдержки Микролайн
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Алексей LUNA3
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 16:22
Мой котел: baxi LUNA3 COMFORT 1.310 Fi

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение Алексей LUNA3 »

К сожаление ZONT не влияет на температуру теплоносителя. Он же просто вкл/выкл котел при достижения заданных параметров.
P.S. Сам zont настроен на датчик температуры в помещения.
#3

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение bullet0823 »

так вы давно без gsm включали?
#4

Автор темы
Алексей LUNA3
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 16:22
Мой котел: baxi LUNA3 COMFORT 1.310 Fi

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение Алексей LUNA3 »

Если, честно то да. В период настройки gsm, поздней осенью.
А при базовых настройках котла он должен прогреваться до 80 или ниже?
#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение bullet0823 »

у вас скорее всего газа не хватает
#6

Автор темы
Алексей LUNA3
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 16:22
Мой котел: baxi LUNA3 COMFORT 1.310 Fi

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение Алексей LUNA3 »

Сейчас поднял все графики zont, оказывается, что за весь период эксплуатации с zont, температура теплоносителя выше 65 градусов не поднималась и этого хватало для прогрева помещений. Просто не обращал на это внимание.
Но так, как эта система лишь вкл/выкл котел, то вопрос следующий:
Можно ли регулировать в котле температуру макс/мин жидкости.
Если да, то как это посмотреть, возможно ли, что в настройках котла стоит максимальная температура теплоносителя65 градусов или настройка прогрева жидкости до 80 является настройкой по умолчанию?
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    385 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    406 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • Котел Baxi Luna 3 Comfort и ZONT H-1V NEW
    raspe » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    1121 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
    Ipnev83 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    1189 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
  • Baxi Luna 3 В comfort + Zont
    1 Ответы
    757 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость