Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа
Всем доброго и с наступающим
Собственно предметы обсуждения в заголовке. Зонт подключен через KHG71407251
Подключил только вчера вечером
Подключал по инструкциям к котлу и к Зонту (перемычка удалена)
Котел не новый (>10 лет) в связке с бойлером (тоже Бакси), но нагрев бойлера отключен регулятором (есть байпасная линия через которую часть воды с контура отопления идет на нагрев бойлера, поэтому не включаю, но по факту ГВС греется конечно)
Датчик температуры пока только один возле Зонта, но у меня котельная не в доме, поэтому на него ориентироваться нет смысла
По нему разве что косвенно видно периоды включения котла (по нагреву воздуха в котельной т.к. он возле котла висит)
Настройки термостата:
Вход 1: не используется
Вход 2: адаптер цифровой шины...
Сигнал аварии котла: замыкание на землю
Активный режим: регулировка по умолчанию. ГВС отключено
ПЗА активна. Температура по серверу (пока не куплю датчики)
Цифровая шина активна
Проблема в следующем:
После некоторого периода работы котел (судя по статусу в приложении) падает в аварию с ошибкой Е00
После этого перестают поступать данные с цифровой шины (видно на нижнем графике)
Хотя при этом по факту котел продолжает работать как будто ничего не происходит Через какое-то время ошибка пропадает и снова появляются данные с цифровой шины
Причем проблема прогрессирует
На графике видно, что сначала "паузы" с ошибками были небольшими, но потом увеличились
НО по факту котел в это время включался как и полагалось (видно по верхнему графику температуры в котельной)Короче я теперь даже не понимаю в каком режиме работает котел - то есть какая температура ему задана (и кто эту температуру задал тоже не ясно)
В общем куда дальше копать не знаю
Уже начинаю подумывать не зря ли я купил эту хрень
Скрины с настройками дам в следующих сообщениях (почему-то не дает больше 3-х картинок прикрепить к сообщению)
Собственно предметы обсуждения в заголовке. Зонт подключен через KHG71407251
Подключил только вчера вечером
Подключал по инструкциям к котлу и к Зонту (перемычка удалена)
Котел не новый (>10 лет) в связке с бойлером (тоже Бакси), но нагрев бойлера отключен регулятором (есть байпасная линия через которую часть воды с контура отопления идет на нагрев бойлера, поэтому не включаю, но по факту ГВС греется конечно)
Датчик температуры пока только один возле Зонта, но у меня котельная не в доме, поэтому на него ориентироваться нет смысла
По нему разве что косвенно видно периоды включения котла (по нагреву воздуха в котельной т.к. он возле котла висит)
Настройки термостата:
Вход 1: не используется
Вход 2: адаптер цифровой шины...
Сигнал аварии котла: замыкание на землю
Активный режим: регулировка по умолчанию. ГВС отключено
ПЗА активна. Температура по серверу (пока не куплю датчики)
Цифровая шина активна
Проблема в следующем:
После некоторого периода работы котел (судя по статусу в приложении) падает в аварию с ошибкой Е00
После этого перестают поступать данные с цифровой шины (видно на нижнем графике)
Хотя при этом по факту котел продолжает работать как будто ничего не происходит Через какое-то время ошибка пропадает и снова появляются данные с цифровой шины
Причем проблема прогрессирует
На графике видно, что сначала "паузы" с ошибками были небольшими, но потом увеличились
НО по факту котел в это время включался как и полагалось (видно по верхнему графику температуры в котельной)Короче я теперь даже не понимаю в каком режиме работает котел - то есть какая температура ему задана (и кто эту температуру задал тоже не ясно)
В общем куда дальше копать не знаю
Уже начинаю подумывать не зря ли я купил эту хрень
Скрины с настройками дам в следующих сообщениях (почему-то не дает больше 3-х картинок прикрепить к сообщению)
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа
Вот так статус котла (цифровой шины) без ошибки:
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа
Частенько попадаются вопросы по работе знота с котлом, всегда хотел задать встречный вопрос: котел и зонт питаются от одного источника или в разные розетки включены?
У себя термостат подключил в разъемы провода питания котла (внутри котла), что бы устройства работали синхронно (от инвертора, что бы не случилось).
У себя термостат подключил в разъемы провода питания котла (внутри котла), что бы устройства работали синхронно (от инвертора, что бы не случилось).
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа
Starik, и зонт и котёл работают от одной спаренной розетки которая подключена через ИБП Smart UPS 1000
Отправлено спустя 42 минуты 25 секунд:
Кстати по поводу ИБП - второй вопрос который хотел задать это как на Зонт Коннект реализовать индикацию пропадания питания на входе в ИБП?
На сайте микролайна в вики есть описание для модели Н1, но Коннект по разъемам отличается
http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1
Отправлено спустя 42 минуты 25 секунд:
Кстати по поводу ИБП - второй вопрос который хотел задать это как на Зонт Коннект реализовать индикацию пропадания питания на входе в ИБП?
На сайте микролайна в вики есть описание для модели Н1, но Коннект по разъемам отличается
http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1
-