Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect
Ответить

Автор темы
Gkostya
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 14:01
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 240i
Благодарил (а): 1 раз

Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Сообщение Gkostya »

Приветствую дорогие форумчане. Просьба помочь разобраться с котлом. Zont h1b (прошивка 154:148) подключен по протоколу openTerm к котлу baxi luna 3 240i. Отопление работает отлично. Наконец дошли руки до ГВС. Подключил, но котел не в какую не хочет включать нагрев воды (горит на панели OFF и не какой реакции). Попробовал отключить в приложении ZONT управление по OpenTerm в приложении, вода начала греться.
Куда лезть... голову сломал. :facepalm:
Когда вода идет по трубе ГВС , в котле загорается лампочка (видимо датчик прохода воды).

Перемычка термостата снята.

F01 20
F02 00
F03 00
F04 02
F05 04
F06 00
F07 00
F08 00
F09 00
F10 01
F11 00
F12 00
F13 100
F14 100
F15 00
F16 00
F17 03
F18 03
F19 07
F20 36
F21 00
F22 00
F23 60
F24 35
F25 00
F26 00
F27 34
F28 00
F29 00
F30 10
F31 30
Вложения
настройки в приложении
настройки в приложении
настройки в приложении
настройки в приложении
настройки в приложении
настройки в приложении

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7710
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 863 раза
Возраст: 41
Контактная информация:

Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Сообщение Bahus »

А вот "второй контур" не надо включать вроде в данном случае. У вас же с проточным теплообменником ГВС. И насчет псевдорелейного режима не уверен.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#2

Автор темы
Gkostya
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 14:01
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 240i
Благодарил (а): 1 раз

Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Сообщение Gkostya »

Флажок второго контура и псевдорелейный режим выключал. Не помогло :?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7710
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 863 раза
Возраст: 41
Контактная информация:

Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Сообщение Bahus »

Позвоните на горячую линию Бакси. Так продуктивнее будет. 8-800-555-17-18. Технари отвечают.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2328
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 199 раз

Помогите пожалуйста разобраться с ГВС H-1B и Luna 3

Сообщение BAXI - Volga »

У Вас создано 6 режимов термостата, поэтому в настройках "Режимы термостата" нужно проверить задан ли режим ГВС в каждом из режимов.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • помогите разобраться с котлом
    Александр777 » 07 дек 2020, 22:26 » в форуме Программирование настроек
    25 Ответы
    3714 Просмотры
    Последнее сообщение Артем52
    12 дек 2020, 09:27
  • Помогите разобраться с системой
    3 Ответы
    4938 Просмотры
    Последнее сообщение Arman
    03 авг 2020, 14:13
  • Помогите разобраться с работой котла
    25 Ответы
    4996 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    04 фев 2021, 10:54
  • Помогите разобраться с подключением автоматики бойлера BAXI premier plus
    1 Ответы
    1771 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    20 фев 2021, 14:10
  • Помогите по котлу Luna Platinum 32
    12 Ответы
    589 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей Щербаков
    26 май 2021, 21:36

Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя