Добрый день
Имеем
Контроллер Zont H2000
Котел Baxi BAXI Eco 4s 1.24 (одноконтурный)
Бойлер Baxi Premier Plus 150
Бойлер подключен через 3х ходовой с сервоприводом к котлу, доп термодатчик от котла вставлен в бойлер.
Котел подключен к Zont через OpenThrerm
Перемычка на котле снята согласно схеме подключения (на самом деле пробовали и так и так, разницы нет – не работает)
К Zont подключен 1 штатный термодатчик.
Ставлю желаемую температуру воздуха 27 при текущих 23.
Диапазон температуры теплоносителя как на скриншоте снизу от 5 до 70
Что происходит
Zont врубает котел на нагрев контура отопления и начинает поднимать температуру теплоносителя, при этом целевую температуру он ставит сразу по максимуму на 70.
Почему он сразу на 70 ставит я не понял, вроде нагнать надо немного, на 4 градуса только.
Темература в помещении поднимается до 27, но он продолжает греть теплоноситель, тк он в этот момент только 50. И пока он его до 70 не догнал он не остановился.
А помещении в тот момент уже была баня в 33 при 27 заданных.
Т.е. выглядит так что целевая температура ТН имеет больший приоритет чем целевая температура воздуха.
Так и задумано или что-то не так настроено\работает?
Если неправильно - подскажите что может быть не так.
Если так и задумано, то тогда я не понимаю как этим пользоваться
В том смысле что есть набор режимов термостата (условно потеплее, похолоднее),
но к режиму еще должна тогда прилагаться настройка ограничиващая максимальную температуру ТН,
а она не входит в профиль режима, она глобальная. И явно не предназначена чтобы ее крутили постоянно.
В общем непонятно.
Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения
У вас что-то не так с настройками Zont...
70С - это не по максимуму, - по максимуму - 85С...
70С - это не по максимуму, - по максимуму - 85С...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 13 авг 2020, 19:35
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 1.24
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения
70 ограничено настройками. Поставил бы 85 - он бы вжарил до 85, и наверное в помещении уже было бы под 40. Почти хамам.
Мне техподдержка Zont в свойственной ей манере объяснила, что при настройке режима терморегулирования "по воздуху" типа так и должно быть. Кто бы мог подумать??? По воздуху - значит наплевать на температуру воздуха. Ставим котлу максимально допустимую t TH и жарим пока не доведем ТН до этой t, а что там с воздухом - плевать. Это "по воздуху". Читайте мол документацию.
А надо использовать режим терморегулирования "по теплоносителю (ПИД)". И в этом режиме будет учитываться и t TH и t воздуха. И t TH будет подстраиваться под t воздуха. В общем попробую этот вариант - отпишусь.
Мне техподдержка Zont в свойственной ей манере объяснила, что при настройке режима терморегулирования "по воздуху" типа так и должно быть. Кто бы мог подумать??? По воздуху - значит наплевать на температуру воздуха. Ставим котлу максимально допустимую t TH и жарим пока не доведем ТН до этой t, а что там с воздухом - плевать. Это "по воздуху". Читайте мол документацию.
А надо использовать режим терморегулирования "по теплоносителю (ПИД)". И в этом режиме будет учитываться и t TH и t воздуха. И t TH будет подстраиваться под t воздуха. В общем попробую этот вариант - отпишусь.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения
H-2000 все же "не наше" изделие....
Connect "из коробки" работает...
Connect "из коробки" работает...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей