День добрый.
Проблема в следующем.
Есть котловая установка Baxi duo tec MP .
Работает с двумя контроллерами QAA75(основной),
QAA55.
Так же подключено 2блока расширения AVS 75.
На контроллерах периодически слетает заданная температура(пользователя). На 30град
При этом одна AVS75 отказывается, закрывать сервопривод, но насос циркуляции отключает.
То есть комутация не нарушена.
Зависимости слета температуры не обнаружил.
Может 2 дня, нормально.
Может меньше, может больше.
Система отработала в нормальном режиме 5лет.
Проблем не было.
Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75
Маловероятно, что сбоят оба прибора. Сбой скорее всего в контроллере котла LMU14 или датчик уличной температуры
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 мар 2024, 10:51
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi duo tec MP
Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75
Датчик улицы кажется объективную температуру.
Параметр выводится корректный
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Из за неисправный AVS может такое быть?
Параметр выводится корректный
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Из за неисправный AVS может такое быть?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 106 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 1756 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
-
- 10 Ответы
- 1686 Просмотры
-
Последнее сообщение dimulcha
-
- 1 Ответы
- 368 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 554 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя