Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
-
Keisna
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вчера, 12:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240, обслуживался полностью в декабре, покупали в 2018, эксплуатируется с начала 2019. Управляется через Zont (реле) H1-B по датчику температуры в большой комнате. Датчик висит вне сквозняков, в непроходном углу. Дом 165 кв метров, каркасный, двухэтажный. В доме температура +26, к утру падает до +23.
Котел с декабря работал в режиме "Расписание" (ночью греть до 24, днем до 25), в принципе, проблем с ним не было. Выставлен на ГВС 45 / Отопление 60 градусов.
С 5 февраля я слышу, как он постоянно запускается - разжигает горелку, греется минут 5, останавливается. Через 5 минут запускается снова.
Зонт этого всего не видит и этим не командует, нигде не фиксирует.
На одну ночь отключала отопление (протопила дом камином), оставила только ГВС - котел чинно включался для подогрева пару раз за ночь (я из спальни слышу, как включается котел).
Мастер приехал, никаких претензий к котлу не нашел. Проверили настройки Зонта - оказалось, при обновлении приложения сбросились настройки режимов термостата, вместо регулирования по датчику было регулирование по умолчанию. Техподдержка Зонта удаленно обновила прошивку (зачем-то поставили бета-версию 158:154).
Вернули настройки термостата на управление по датчику, выставили в режим отопления "Комфорт", протестировали - если понизить через Зонт температуру в помещении до 20, котел перестает греть и больше сам не включается. Если поднять до +28 - котел включается и греет (параллельно топился камин, при достижении 28 - котел отключился). То есть, вроде бы Зонт командует, котел реагирует.
Но ближе к ночи опять начались эти прыжки - розжиг, 5 мин работы, 5-10 мин тишина. Все это только на отопление, значок батареи на панели котла отображается как "постоянный нагрев", ГВС так котел не дергает.
Это нормальная работа котла или нужно диагностировать и искать, где что сломалось? Раньше котел так не работал даже в холода.
Я не специалист, я просто уже привыкла к шуму котла за стеной, нормальный шум игнорирую, когда что-то не то - начинаю разбираться.
Котел с декабря работал в режиме "Расписание" (ночью греть до 24, днем до 25), в принципе, проблем с ним не было. Выставлен на ГВС 45 / Отопление 60 градусов.
С 5 февраля я слышу, как он постоянно запускается - разжигает горелку, греется минут 5, останавливается. Через 5 минут запускается снова.
Зонт этого всего не видит и этим не командует, нигде не фиксирует.
На одну ночь отключала отопление (протопила дом камином), оставила только ГВС - котел чинно включался для подогрева пару раз за ночь (я из спальни слышу, как включается котел).
Мастер приехал, никаких претензий к котлу не нашел. Проверили настройки Зонта - оказалось, при обновлении приложения сбросились настройки режимов термостата, вместо регулирования по датчику было регулирование по умолчанию. Техподдержка Зонта удаленно обновила прошивку (зачем-то поставили бета-версию 158:154).
Вернули настройки термостата на управление по датчику, выставили в режим отопления "Комфорт", протестировали - если понизить через Зонт температуру в помещении до 20, котел перестает греть и больше сам не включается. Если поднять до +28 - котел включается и греет (параллельно топился камин, при достижении 28 - котел отключился). То есть, вроде бы Зонт командует, котел реагирует.
Но ближе к ночи опять начались эти прыжки - розжиг, 5 мин работы, 5-10 мин тишина. Все это только на отопление, значок батареи на панели котла отображается как "постоянный нагрев", ГВС так котел не дергает.
Это нормальная работа котла или нужно диагностировать и искать, где что сломалось? Раньше котел так не работал даже в холода.
Я не специалист, я просто уже привыкла к шуму котла за стеной, нормальный шум игнорирую, когда что-то не то - начинаю разбираться.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6751
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
мало информации, нужны температуры при этом какие на дисплее отображаются? на всем промежутке пары циклов..
-
Keisna
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вчера, 12:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
На дисплее котла? Там отображается температура в помещении, где он установлен (в бойлерной), обычно 29-30 градусов. Или вы про какие-то другие?
Отправлено спустя 28 минут 7 секунд:
Посмотрела в инструкции, как проверить, температура в системе отопления сейчас 57.
Отправлено спустя 1 час 35 минут 44 секунды:
Выставила температуру на термостате котла не 60, а 57. Котел стал включаться реже, только насос слышу.
Во время цикла нагрева температура скачет. 57, 58, 59, 60, 57, 60.
Но теперь стала выскакивать ошибка Е25. Хотя к насосу вчера у мастера вопросов не было.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7493
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 823 раза
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Если в системе отопления есть фильтр, то его необходимо почистить.
-
Keisna
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вчера, 12:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Грязевой фильтр чистили 25 декабря. Хотя, вода у нас отстой, возможно действительно он забился снова.
Систему очистки воды буду менять в начале марта.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7493
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 823 раза
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Не водопроводный фильтр, а тот, что в системе отопления.
-
Keisna
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вчера, 12:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Да, я про него, его чистили при обслуживании котла в конце декабря прошлого года. Других фильтров там, кажется, нет.
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Сейчас я наблюдаю такую картину: как только падает температура теплоносителя (с 57 до 52) - заводится котел, греет воду, пихает ее в систему отопления.
При этом на датчике температуры в комнате сейчас +27.5 (а в целом в комнате +30, нагрело солнцем дополнительно). Зонт все эти запуски котла не видит. Поэтапно понижала температуру в настройках Зонта - котел все также включался.
Перевела режим отопления на Эконом через Зонт (+15) - котел даже не заметил, продолжает догревать.
Я не понимаю, как это работает, но раньше такого не было
Скрин Зонта: https://disk.yandex.ru/i/8ZeKCO116VcFmw
-
Keisna
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вчера, 12:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Проблема оказалась в Зонте с вероятностью 99% (но хотелось бы уточнить). Заменю Зонт, дальше в кандидатах только плата.
После отключения / перезагрузки / вынимания сим-карты Зонт начинает работать - получает команды, передает в приложение информацио о работе контура. При переключении режимов в приложении Зонта сигнал доходит, реле в Зонте щелкает ну и тд.
Через полчаса-час - Зонт как будто "зависает" - перестает щелкать реле в ответ на изменение целевой температуры или режима отопления, а котел переходит в режим управления по теплоносителю и на Зонт не смотрит. Можно снова повторить весь цикл оживления Зонта - надолго не поможет, снова на полчаса.
Вопрос:
Что могло сбиться в параметрах котла, если перестал работать нагрев бойлера?
Мастер проверял Зонт, отключал, зачищал провода, подключил снова. Затем проверял параметры AMBON, MODUL, F10
F10 поменял на 02, АМBON и MODUL переключал в разных комбинациях и смотрел на реакцию котла.
В какой-то момент значок ГВС вообще пропал с экрана дисплея и не включался кнопками. Измененный параметр вернули в прежнее состояние - значок горячей воды вернулся на дисплей, но и только.
Днем контур ГВС прекрасно работал, вода горячая была постоянно (в 18 приехал мастер), ближе к 23.00 вода оказалась уже чуть теплой.
HW O> показывает 31. Если отключить отопление и оставить только горячую воду - котел вообще не зажигается.
Звонить мастеру буду завтра.
После отключения / перезагрузки / вынимания сим-карты Зонт начинает работать - получает команды, передает в приложение информацио о работе контура. При переключении режимов в приложении Зонта сигнал доходит, реле в Зонте щелкает ну и тд.
Через полчаса-час - Зонт как будто "зависает" - перестает щелкать реле в ответ на изменение целевой температуры или режима отопления, а котел переходит в режим управления по теплоносителю и на Зонт не смотрит. Можно снова повторить весь цикл оживления Зонта - надолго не поможет, снова на полчаса.
Вопрос:
Что могло сбиться в параметрах котла, если перестал работать нагрев бойлера?
Мастер проверял Зонт, отключал, зачищал провода, подключил снова. Затем проверял параметры AMBON, MODUL, F10
F10 поменял на 02, АМBON и MODUL переключал в разных комбинациях и смотрел на реакцию котла.
В какой-то момент значок ГВС вообще пропал с экрана дисплея и не включался кнопками. Измененный параметр вернули в прежнее состояние - значок горячей воды вернулся на дисплей, но и только.
Днем контур ГВС прекрасно работал, вода горячая была постоянно (в 18 приехал мастер), ближе к 23.00 вода оказалась уже чуть теплой.
HW O> показывает 31. Если отключить отопление и оставить только горячую воду - котел вообще не зажигается.
Звонить мастеру буду завтра.
-
kdme56
- Завсегдатай
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
это тот ещё прибор. Поддержка не желает работать нормально. Задавал вопрос про помехи, так и не решили. Для проверки котла отключите его полностью, и тогда только можно точно определить виновника.Keisna писал(а): Сегодня, 02:21 Проблема оказалась в Зонте с вероятностью 99% (но хотелось бы уточнить)
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6751
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Я тоже зонт уже давно перестал уважать.. Проблем с ним море..
-
Keisna
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вчера, 12:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Полностью отключали, котел переходит на самоуправление по температуре теплоносителя.kdme56 писал(а): Сегодня, 05:37это тот ещё прибор. Поддержка не желает работать нормально. Задавал вопрос про помехи, так и не решили. Для проверки котла отключите его полностью, и тогда только можно точно определить виновника.Keisna писал(а): Сегодня, 02:21 Проблема оказалась в Зонте с вероятностью 99% (но хотелось бы уточнить)
Но котел теперь не переключается на нагрев ГВС, хотя работало все без проблем (и зонт ГВС не управляет).
Отправлено спустя 44 минуты 7 секунд:
Подскажите, пожалуйста, какие все же настройки AMBON, MODUL и F10 должны быть, если панель управления находится на котле в бойлерной, в доме есть датчик температуры Зонта, датчиков внешней температуры нет, но Зонт из интернета берет температуру на улице (по координатам дома)?
Я настройки не трогаю, просто пытаюсь понять инструкцию. Зонт и его комнатный датчик = "комнатный термостат"?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7493
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 823 раза
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Не вижу в этом котле F10, может не туда смотрю...
-
Keisna
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вчера, 12:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13013
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1690 раз
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
Если пользуете комнатный датчик на Зонте, тогда Ambon=0, Modul=0.
Про F10 мнения расходятся. В инструкции стали писать что нужно 01 выставить, раньше как-то не парились и 00 оставляли.
Про F10 мнения расходятся. В инструкции стали писать что нужно 01 выставить, раньше как-то не парились и 00 оставляли.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Keisna
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вчера, 12:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
В общем, я разобралась.
Это какой-то фэнтази-детектив.
Изложу как смогу, я не спец в терминологии теплотехники, простите заранее.
Причины:
- Zont H1-B, было настроено автопополнение баланса сим-карты с Альфы, которое внезапно отвалилось в январе.
- Некорректная команда запроса баланса в Билайн *100# вместо *102# в настройках Зонта
(А я не пользуюсь билайном и в целом не проверяю балансы через USSD, так что давно уже не в курсе, что там как).
В итоге приложение Зонта показывает, что на карте 100 руб. Я прекрасно помню, что ежемесячно банк сам должен отправлять Зонту денег и верю приложению.
Зонт не говорит, что денег нет, он даже делает вид, что работает (всегда на связи, как пионер, ни разу не было за месяц уведомления "не на связи"). То есть, он красиво загружался, рисовал графики, но не транслировал команды котлу.
Котел подумал и перешел на управление по температуре теплоносителя. Разжигался раз в 5 минут, гас через 5 минут и по новой. Когда Зонту зачистили контакты и переподключили, он даже щелкал реле и принимал какие-то указания типа "переведи на режим Эконом / переведи теперь на Комфорт и подними температуру до +28). Но через полчаса просто молча отрубался и никакие команды не принимал. Котел снова переходил в шизу "5 через 5".
Вчера Зонт провернул такой же финт: пока мастер был рядом, он работал, послушно щелкал реле и даже делал вид, что управляет отоплением. Через час - перестал. Но честно оставался на связи!
Вчера же пока снимали все панели и кожухи и проверяли контакты и прочее - у датчика ГВС отломился провод, горячая вода исчезла.
Зато котел старался всю ночь и натопил до +28.
Уже совсем в ночи я догадалась на Зонт позвонить и проверить баланс через голосовое меню. А там минус. Правда, пополнение баланса в моменте не сильно помогло, потому что вчера меняли какие-то параметры и котел продолжил работать по температуре теплоносителя.
В общем, сегодня ГВС вернули, проверили еще раз параметры, снова все подключили
Котел нагрел воду, теперь я жду, когда дом остынет до +25, чтобы проверить, будет ли котел слушаться Зонта или нужно все нужно что-то менять (например, Зонт).
Но пока котел на отопление не включался, а уже больше часа прошло. Воду греет, насосом шумит, но и только. Отопление раз в 5 минут не дергает. Жду пока.
Это какой-то фэнтази-детектив.
Изложу как смогу, я не спец в терминологии теплотехники, простите заранее.
Причины:
- Zont H1-B, было настроено автопополнение баланса сим-карты с Альфы, которое внезапно отвалилось в январе.
- Некорректная команда запроса баланса в Билайн *100# вместо *102# в настройках Зонта
(А я не пользуюсь билайном и в целом не проверяю балансы через USSD, так что давно уже не в курсе, что там как).
В итоге приложение Зонта показывает, что на карте 100 руб. Я прекрасно помню, что ежемесячно банк сам должен отправлять Зонту денег и верю приложению.
Зонт не говорит, что денег нет, он даже делает вид, что работает (всегда на связи, как пионер, ни разу не было за месяц уведомления "не на связи"). То есть, он красиво загружался, рисовал графики, но не транслировал команды котлу.
Котел подумал и перешел на управление по температуре теплоносителя. Разжигался раз в 5 минут, гас через 5 минут и по новой. Когда Зонту зачистили контакты и переподключили, он даже щелкал реле и принимал какие-то указания типа "переведи на режим Эконом / переведи теперь на Комфорт и подними температуру до +28). Но через полчаса просто молча отрубался и никакие команды не принимал. Котел снова переходил в шизу "5 через 5".
Вчера Зонт провернул такой же финт: пока мастер был рядом, он работал, послушно щелкал реле и даже делал вид, что управляет отоплением. Через час - перестал. Но честно оставался на связи!
Вчера же пока снимали все панели и кожухи и проверяли контакты и прочее - у датчика ГВС отломился провод, горячая вода исчезла.
Зато котел старался всю ночь и натопил до +28.
Уже совсем в ночи я догадалась на Зонт позвонить и проверить баланс через голосовое меню. А там минус. Правда, пополнение баланса в моменте не сильно помогло, потому что вчера меняли какие-то параметры и котел продолжил работать по температуре теплоносителя.
В общем, сегодня ГВС вернули, проверили еще раз параметры, снова все подключили
Котел нагрел воду, теперь я жду, когда дом остынет до +25, чтобы проверить, будет ли котел слушаться Зонта или нужно все нужно что-то менять (например, Зонт).
Но пока котел на отопление не включался, а уже больше часа прошло. Воду греет, насосом шумит, но и только. Отопление раз в 5 минут не дергает. Жду пока.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 2016 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 1198 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 11829 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 6 Ответы
- 1221 Просмотры
-
Последнее сообщение Kadavercian
-
- 2 Ответы
- 979 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 19 гостей