Луна 3 31квт работает постоянно

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Chingiz089
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 19:58
Откуда: Уральск
Мой котел: Baxi Луна 3
Благодарил (а): 5 раз

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение Chingiz089 »

Добрый день.

Живу в Казахстане. Купил по отзывам котел Baxi луна 3 1.31квт.
В доме сейчас идет ремонт. Т.к газ подключили в конце ноября пришлось быстренько осуществить временную обвязку. БКН куплен, но еще не подключен.

1. Дом 138 м2 + мансардное помещение 32 м2 (пока не используется)
2. Отдельное строение около 45м2 (гараж 32м2 , котельная 10м2, уличный туалет 3м2)

регион Уральск. сейчас морозы.
в гараже температура около 10-15 градусов

в остальных 22-24 градуса.

Система дома лучевая, на один луч по два контура. Итого 8 радиаторов и 4 контура.
Алюминиевые стандартные радиаторы: 40 секции по 350мм, и 51 секции по 500мм.

В гараже 20 секции
В котельной 10 секции
В туалете 6 секции

Итого 127 секции.

Теплый пол около 300 п.м 16мм трубы. это около 50м2

С ноября как поставил котел не выключается от слова совсем. Вчера расход газа за весь период составил 2655 м3. Среднее показывает 1,15м3/час при 50 градусов. До этого был аристон котел, он выключался минут на 5-10, потом работал столько же. а этот совсем не выключается. Расход в день 27,6м3, в месяц 828 м3. я считаю это много. f13 когда понижал до 80, 40, 20, 10 получил похолодание в доме без уменьшения расхода.

Мысли такие: изза холодного гаража быстро остывает и обратка всегда в холодном состоянии.

В доме разница подачи и обратки 6 градусов.
Я знаю что 1,15м3 расход это минимальный по паспорту расход у котла, но это в момент горения, он должен считаю иногда выключаться и тогда расход был бы на 30-40% меньше.

У Соседей с похожей площадью расход газа два раза ниже. Помогите с советом или с настройкой котла. Заранее благодарен. Извиняюсь за много букв, постарался тех части сразу обрисовать.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6756
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 417 раз
Возраст: 51

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение RADAR »

котел работает нормально.. для снижения расхода газа стандартно используем снижение требуемых температур и утепление дома..всё.. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13042
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1701 раз
Возраст: 45

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение Bahus »

Площадь одинаковая, теплопотери разные. Как вариант
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7516
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 830 раз
Возраст: 59

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение Starik »

Chingiz089 писал(а): Вчера, 20:24f13 когда понижал до 80, 40, 20, 10 получил похолодание в доме без уменьшения расхода.
Ты название параметра читал, перед тем как его крутить? "Максимальная полезная мощность системы
отопления (0 - 100%) " - у котла и так "силёнок не хватает", а ты ещё и подрезать решил, не гуманно это.
Для того, чтобы котел выключался, подними температуру в батареях, что мешает поставить 60, 65, 70 градусов?
Chingiz089 писал(а): Вчера, 20:24в гараже температура около 10-15 градусов
Это ты улицу отапливаешь. Укутай эти батареи чем-нибудь теплым (пенофол, войлок...), посмотри на расход газа.
Это не всё что можно сделать. :)

mag33
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 ноя 2025, 09:04
Откуда: Удмуртия
Поблагодарили: 2 раза

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение mag33 »

В гараже поставить термостатические клапаны + термоголовки на радиаторы и поставить на них минимальную температуру.

Автор темы
Chingiz089
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 19:58
Откуда: Уральск
Мой котел: Baxi Луна 3
Благодарил (а): 5 раз

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение Chingiz089 »

Т.е изза этих двух радиаторов котел не выключается? или это нормальная работа котла? Утепление дома нормальное. дома тепло даже в минус 20-25, когда выставлен на котле 50 градусов. теплые полы на 35, позже поставлю на 27-28. еще есть вытяжка которая тоже какую то часть тепла забирает, окошки открыты на микропроветривание. Сегодня попробовал Ф18 выставить на 8 минут. хотя от этого толку ноль если он вообще не выключается

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7516
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 830 раз
Возраст: 59

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение Starik »

Chingiz089 писал(а): Сегодня, 10:42Т.е изза этих двух радиаторов котел не выключается?
Потом расскажешь, если будет желание после того, как решишь воспользоваться советом. ;)

mag33
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 ноя 2025, 09:04
Откуда: Удмуртия
Поблагодарили: 2 раза

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение mag33 »

Какой уровень модуляции котла по факту при его непрерывной работе?
Котел не выключается потому что его фактический уровень теплоотдачи равен теплопотерям дома. Если окна открыты на микропроветривание, то потери на инфильтрацию могут быть весьма значительными. Физику не обманешь - или снижать теплопотери, или температуру внутри помещений. Котел работает в штатном режиме.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13042
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1701 раз
Возраст: 45

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение Bahus »

Тут так-то вообще всё просто.
Котёл делает ровно то, что вы его попросили. Сделали подачу 50 - будет держать 50. Если жарко - убавите, если холодно - прибавите. Но почему вам холодно или жарко при 50°С теплоносителя - это вопрос утепления помещения (теплопотерь). Котёл лишнего газа жрать не будет.

Отправлено спустя 56 секунд:
mag33, именно. Котёл нашёл свою мощность, в которой он может поддерживать заданную температуру не отключаясь. А вот почему она, к примеру, 18кВт при площади (опять к примеру) 90 м2 - это опять вопрос теплопотерь.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Chingiz089
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 19:58
Откуда: Уральск
Мой котел: Baxi Луна 3
Благодарил (а): 5 раз

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение Chingiz089 »

mag33 писал(а): Сегодня, 16:14 Какой уровень модуляции котла по факту при его непрерывной работе?
Котел не выключается потому что его фактический уровень теплоотдачи равен теплопотерям дома. Если окна открыты на микропроветривание, то потери на инфильтрацию могут быть весьма значительными. Физику не обманешь - или снижать теплопотери, или температуру внутри помещений. Котел работает в штатном режиме.
Уровень модуляции <25% где только капелька без трех волн сверху. постоянно.

Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Starik писал(а): Сегодня, 13:17
Chingiz089 писал(а): Сегодня, 10:42Т.е изза этих двух радиаторов котел не выключается?
Потом расскажешь, если будет желание после того, как решишь воспользоваться советом. ;)
насчет потом расскажешь, я подумал вот о чем: котел у меня стоит в гараже по сути, где и котельная. И по теплотрассе подземно проложена до дома. в доме с тепло потерей думаю все норма. поэтому даже при выставлении 50 градусов дома жарко, открываешь окна на микро, температура нормальная и вытяжка работает. И от котла меньшим диаметром трубы и с неким сопротивлением идет уже в гараж. так вот подумал отсечь этот контур. либо по температуре термостат клапан ставить в котельной, тут ведь не важна прыгающая температура. пускай в котельной будет 15-25 градусов, в гараже 7-15. тем самым при достижении в котельной 25 градусов он будет закрывать и при 15 градусов он будет включаться, тем самым я думаю он будет выключен 70% времени. так как если открыть полнстью вентиль радиатора котельной температура там становиться 30 градусов. мне кажется 10 секции слишком много для котельной. и прогреваться будет быстро. Или просто нужно дать еще некоторое сопротивление этому контуру и наблюдать за расходом и котлом.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
mag33 писал(а): Сегодня, 08:37 В гараже поставить термостатические клапаны + термоголовки на радиаторы и поставить на них минимальную температуру.
думаю так и сделаю и понаблюдаю

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Как говорят век живи - век учись, сегодня узнал о том что 50 градусов для такого котла это не есть норма. так как обратка должна быть выше 55 градусов, в противном случае конденсат. Теперь даже не знаю, чтобы обратка была 55 градусов, подавать нужно 65, это при том что даже при 50 градусах дома жарко. короче, плюнул, заменю через 8-10 лет заржавевщий теплообменник и все делов.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13042
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1701 раз
Возраст: 45

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение Bahus »

Chingiz089 писал(а): Сегодня, 18:07 сегодня узнал о том что 50 градусов для такого котла это не есть норма. так как обратка должна быть выше 55 градусов, в противном случае конденсат
Я тему наискосок читал. Это откуда такие сведения? Что за чушь?
У традиционников есть хорошо когда они постоянно на максимуме работают. Таким образом достигается максимальный КПД. Вот и всё. Причём здесь температура теплоносителя? Производитель, на минутку, заложил диапазон регулировки 30-85. Если бы котлу было плохо ниже 55, то никто ниже не разрешил бы опускать.
Какой конденсат? Зачем конденсат?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Chingiz089
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 19:58
Откуда: Уральск
Мой котел: Baxi Луна 3
Благодарил (а): 5 раз

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение Chingiz089 »

Bahus писал(а): Сегодня, 18:12
Chingiz089 писал(а): Сегодня, 18:07 сегодня узнал о том что 50 градусов для такого котла это не есть норма. так как обратка должна быть выше 55 градусов, в противном случае конденсат
Я тему наискосок читал. Это откуда такие сведения? Что за чушь?
У традиционников есть хорошо когда они постоянно на максимуме работают. Таким образом достигается максимальный КПД. Вот и всё. Причём здесь температура теплоносителя? Производитель, на минутку, заложил диапазон регулировки 30-85. Если бы котлу было плохо ниже 55, то никто ниже не разрешил бы опускать.
Какой конденсат? Зачем конденсат?
Обычный (неконденсационный) газовый котёл

Для природного газа точка росы дымовых газов — примерно 53–57 °C.

При обратке 55 °C вы находитесь почти на границе точки росы.

Если теплообменник охладит дымовые газы ниже этой температуры — начнётся конденсация.

В обычных котлах это нежелательно, потому что:

образуется кислотный конденсат (pH ~3–4),

ускоряется коррозия теплообменника и дымохода,

снижается ресурс оборудования.

👉 Для обычного котла рекомендуется держать обратку не ниже 60 °C.



Вот такую чушь прочитал

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7516
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 830 раз
Возраст: 59

Луна 3 31квт работает постоянно

Сообщение Starik »

Chingiz089 писал(а): Сегодня, 18:16Вот такую чушь прочитал
:lol: У блогеров, скорее всего.
А так, дави все лишние (уличные) батареи, убавляй подачу с котла настолько, чтобы в доме не было жарко.
Если с батареями и понижением температуры не поможет, то, чтобы горелка выключалась, есть запасное секретное оружие. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2742 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    5149 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1209 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1783 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2495 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»