ошибка 10Е
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 окт 2012, 20:34
ошибка 10Е
Здравствуйте! Помогите разобраться. При первом пуске котел LUNA 3 COMFORT 1.310 Fi выдает Error 10E. При этом котел не включается (не поджигает).
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
- Откуда: Волгоградская область
- Возраст: 52
- Контактная информация:
Re: ошибка 10Е
10Е Нет Сигнала от гидравлического прессостата. Проверьте, чтобы давление в системе соответствовала необходимым значениям. Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
Инструкция к котлам Luna3 Comfort на странице http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... _3_comfort
Инструкция к котлам Luna3 Comfort на странице http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... _3_comfort
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 окт 2012, 20:34
Re: ошибка 10Е
Спасибо! Первая проблема была в трактовке инструкции - при прочтении возникает впечатление, что таблица ошибок относится ТОЛЬКО к ошибкам блокировки. Оказалось, что и к ошибкам блокировки и к неисправностям. С этим разобрался. Далее прессостат. Давление в системе 1 атм., сопротивление между контактами прессостата - обрыв. При замыкании контактов перемычкой ошибка ушла и котел успешно запустился. Снял прессостат, дунул в него компрессором - контакты замкнулись, при падении давления - разомкнулись. Поставил прессостат на место. Опять ошибка 10Е. Похоже, придется менять.
-