Добрый вечер, подскажите какие настройки котла надо сделать, что бы летом при отключенных контурах отопления на радиаторы теплые полы работали. Система следующая: подача на отопление идет на 1) коллектор радиаторного отопления 2) термосмесительный узел теплых полов. Радиаторы на лето перекрываются на коллекторе, при этом подача на узел теплых полов открыт. При подключенном датчике уличной температуры и установлнной панели на стене, регулировка температуры в помещении осуществляется автоматически, при отрицательной температуре все ясно - котел греет, что бы стало тепло, а как будет летом, когда в комнате и на улице будет плюсовая температура? Мне нужны теплые полы в ванной и туалете + на обратке висят полотенцесушители. Вообщем, мне надо что бы котел и летом работал на отопление, но как это сделать в инструкции я не нашел.
Что-то мне подсказывает, что надо выставить параметр AMBON в 0, и установить F16 в 01 (45 град на отопление) , но я не уверен. Помогите.
#1

Автор темы
SlavaKaluga
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 20:58

Re: Настройка Luna 3 Comfort для работы на теплые полы летом

Сообщение SlavaKaluga »

Сотрудники Представительства, скажите: я некорректно поставил вопрос или этим вопросом вас уже замучили? Если не корректно, то подскажите какая информация вам нужна для ответа, я постараюсь написать. Если вас замучили таким вопросом, тогда дайте ссылку, где можно прочитать, а то руководство пользователя, которое было вместе с котлом и панелью управления переведено не полностью, я бы даже сказал коряво.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Настройка Luna 3 Comfort для работы на теплые полы летом

Сообщение Bahus »

Добрый день.
Не в очень удачное время вопрос оказался задан. Так совпало, что в Москве на этой неделе (4-7 февраля) проходит ежегодная выставка Акватерм. И весь технический состав там находится. Если нужна срочная консультация - проще позвонить по горячей линии (номер внизу любой страницы). Если не горит - подождите до следующей недели.
А инструкция есть здесь. Это электронный вариант инструкции, которая есть в каждой коробке с котлом. Ничего корявого вроде там нет....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Настройка Luna 3 Comfort для работы на теплые полы летом

Сообщение Bahus »

SlavaKaluga писал(а):Что-то мне подсказывает, что надо выставить параметр AMBON в 0, и установить F16 в 01 (45 град на отопление) , но я не уверен. Помогите.
Ambon=0
Modul=0
F16 не обязательно. Этот параметр только ограничивает физическое задание температуры выше 45°С.
Чтобы лишнего не жечь и не греться летом - контуры отопления перекрыть, оставить только ветку теплых полов. Полотенчик будет работать при условии попадания его в эту циркуляционную петлю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
SlavaKaluga
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 20:58

Re: Настройка Luna 3 Comfort для работы на теплые полы летом

Сообщение SlavaKaluga »

Спасибо, Bahus.
#5
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Насоса котла хватит на теплые полы?
    24 Ответы
    1156 Просмотры
    Последнее сообщение NTKU
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    544 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1482 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • настройка параметра f 08
    konstantin 13 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1885 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    715 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя