Имею некоторый опыт установки и наладки автоматики Kromschroder e8., как одиночных модулей так и в каскадном исполнении. До недавнего времени при использовании данного оборудования с котлами имеющими на борту одно и двухступенчатые горелки, как то все шло само собой. Но при появлении модуляционных горелок, задумался, ведь не хорошо их дергать туда-сюда, ведь они модуляционные и желательно ими плавно управлять.
Автоматика Kromschroder е8. имеет на борту интерфейс ebus, который как сказано в руководстве может выполнять функцию модуляции пламени.
ВОПРОС
Можно ли подружить "baxi luna duo-tec mp 1.50" с "e8.0634" через интерфейс ebus?
#31

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5929
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Можно ли подружить Kromschroder и Baxi

Сообщение RADAR »

может даже здесь отдельную тему в том числе и для информирования о возможностях таких систем и популяризации среди конечных пользователей..
#32
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Можно ли подружить Kromschroder и Baxi

Сообщение BAXI - Volga »

На данный момент более менее освоен вопрос с СМС -информированием отдельных котлов и небольших частных котельных.
Что касаемо контроллеров, то пока рекомендуем для BAXI контроллеры Kromsreder или Diematic от De Dietrich.
Относительно программы диспетчеризации для обслуживающей организации, для мониторинга котельных это пока вопрос на будущее.
Моё мнение - нужна отдельная ветка форума.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#33
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10338
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Можно ли подружить Kromschroder и Baxi

Сообщение Bahus »

Именно отдельный раздел или просто некая "прилепленная тема"?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#34

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5929
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Можно ли подружить Kromschroder и Baxi

Сообщение RADAR »

темы будет мало однозначно..
#35
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Можно ли подружить Kromschroder и Baxi

Сообщение BAXI - Volga »

Именно отдельная ветка - раздел форума.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#36
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10338
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1309 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Можно ли подружить Kromschroder и Baxi

Сообщение Bahus »

Ща чего-нить заварганю
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#37
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
    63 Ответы
    5132 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • котёл куплен 12 лет назад. можно ли ставить?
    3 Ответы
    1671 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Зачем ставить диафрагму на дымоход, если можно предотвратить поступление излишнего воздуха диафрагмой на воздуховоде ?
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    843 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    877 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • Можно больше "радиаторов" чем нужно?
    10 Ответы
    608 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей