не отключается отопление при летнем режиме

Закрыто

Автор темы
Резеда
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 май 2014, 20:50

не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение Резеда »

Добрый день! При переводе котла Baxi luna 3 на летний режим отопление продолжает работать. Как исправить этот сбой?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение RADAR »

Резеда писал(а):Добрый день! При переводе котла Baxi luna 3 на летний режим отопление продолжает работать. Как исправить этот сбой?
потребуются следующие параметры -

А01:
А04:
А05:
#2

Автор темы
Резеда
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 май 2014, 20:50

Re: не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение Резеда »

подскажите, пожалуйста, что это за параметры и что с ними делать?спасибо
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение BAXI - Volga »

Нажать кнопку R в течение более 6 сек. На дисплее высветятся символы “А00” (…“А07”), чередующиеся с показаниями значения величины.
Нажать кнопки +/- контура ГВС для отображения текущего состояния:
А00: температура бытовой горячей воды (ºС);
А01: уличная температура (при подключенном датчике уличной температуры);
А02: текущее значение модуляции (100% = 230 мА МЕТАН - 100% = 310 мА сжиженный газ - ПРОПАН);
А03: диапазон мощности (%) – см. параметр F13 (раздел 20);
А04: заданное значение температуры (ºС);
А05: температура в системе центрального отопления (ºС)
А06: расход воды (л/мин х 10)
А07: уровень модуляции пламени (8-100%)

Напишите значения параметров А00, А01, А04, А05
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение RADAR »

а как Вы перевели котел на летний режим?..пошагово распишите..
#5

Автор темы
Резеда
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 май 2014, 20:50

Re: не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение Резеда »

я выбрала режим с двумя кранчиками для подогрева воды как написано в инструкции..
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение Bahus »

Как-то пугают меня Ваши 2 кранчика.
Прочтите еще раз полностью пунк 3.2 инструкции. Вам нужен режим лето.
Стало быть на дисплее должен гореть символ крана.
Символа батареи под ним быть не должно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
Резеда
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 май 2014, 20:50

Re: не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение Резеда »

режим лето был включен как описано в инструкции на экране загорелся символ крана, но отопление продолжает изредка включаться, многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение RADAR »

починить можно всё..мастера только нужно вызвать из обслуживающей организации..
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение BAXI-Ural »

Резеда писал(а):многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
Нет нельзя! Так как в котле "Baxi luna 3" нет выключателя :lol:

Найдите наконец квалифицированного человека, мы Вас ваще не понимаем... :roll:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: не отключается отопление при летнем режиме

Сообщение Bahus »

Резеда писал(а):режим лето был включен как описано в инструкции на экране загорелся символ крана, но отопление продолжает изредка включаться, многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
В Луне есть микропереключатели. В Луне-3 нет!!! Определяемся с моделью.
Ребята парой постов выше определили вектор работы, хоть и грубовато на мой взгляд. Издали Вам очень сложно помочь, кроме того Вы нам тоже совсем не помогаете даже пациента определить....
Звоните в сервис ближайший. Там помогут. Список есть на сайте Представительства
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Включается насос в летнем режиме
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    672 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    646 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
    WormJiM » » в форуме Другие вопросы
    34 Ответы
    2670 Просмотры
    Последнее сообщение WormJiM
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    1091 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • Горелка не отключается при достижении заданной температурв
    1 Ответы
    449 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя