Luna Duo-tec 1.24 + радиаторы + ТП + БКН
Luna Duo-tec 1.24 + радиаторы + ТП + БКН
Имею вот такую схему
Вопрос: куда правильно подключить БКН?
Вопрос: куда правильно подключить БКН?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Luna Duo-tec 1.24 + радиаторы + ТП + БКН
добрый день!
Если я правильно понял вашу аббревиатуру то БКН это бойлер. Как его подключать написано в пункте 11.2.2 инструкции по эксплуатации котла.
Если я правильно понял вашу аббревиатуру то БКН это бойлер. Как его подключать написано в пункте 11.2.2 инструкции по эксплуатации котла.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Re: Luna Duo-tec 1.24 + радиаторы + ТП + БКН
Котел еще не покупался так что у меня еще нет на руках инструкции. Если у вас есть такая возможность, то подскажите как БКН должен подключиться, к коллектору или может через гидрострелку перед коллектором или может еще есть варианты....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Luna Duo-tec 1.24 + радиаторы + ТП + БКН
Вот Вам. И даже не благодарите
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Luna Duo-tec 1.24 + радиаторы + ТП + БКН
Закрепляем материал:
БКН мне надо подключить сразу после котла, а не через коллектор?
БКН мне надо подключить сразу после котла, а не через коллектор?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Luna Duo-tec 1.24 + радиаторы + ТП + БКН
Совершенно верно. Этот котел работает с бойлером через трех ходовой клапан.
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 523 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 10 Ответы
- 908 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2537 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 0 Ответы
- 680 Просмотры
-
Последнее сообщение VSV
-
- 28 Ответы
- 1605 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость