Доброго времени суток!
Собственно вопрос в подключении мотора сервопривода к плате котла. Дело в том что от привода идет 5ти жильный провод, а на клемме м2 котла использовать можно 3 разъема. При подключении только трех проводов мотор сервопривода после нагрева воды в бойлере до заданной , начинает вращаться. По идее он должен переключиться на отопление, но вращение происходит на 360 градусов, т.е. Котел работает типа на отопление а мотор открыт на бойлер. Возможно это не из за совместимости?
С уважением!
Eco four 1.24f в паре с сервоприводом Emmeti
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Eco four 1.24f в паре с скрвоприводом Emmeti
Оборудование не соответствует поставленным задачам - для работы с бойлером обычно берут Luna3 с трехходовым бакси. Все работает как часы. В вашей же ситуации например у меня нет схемы вашего трехходового и я не знаю нафига ему 5 проводов в схеме, если у бакси 3 провода.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя