Шум трехходового клапана
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 дек 2014, 06:31
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: BAXI LUNA Duo-Tec 1.24 GA
- Возраст: 44
Шум трехходового клапана
(повторное, первое потерялось)
Котел Luna Duo-tec 1.24 запущен осенью. Отопление и бойлер. Через пару месяцев начал гудеть трехходовый клапан при переключениях на подогрев бойлера и обратно. Скрежет на весь дом. Сейчас этот звук после переключения иногда не прекращается и продолжает гудеть/пищать беспрерывно. Лечится принудительным многократным отключением/включением отопления/гвс. Сервопривод сам по себе никаких звуков не издает - двигатеся практически бесшумно. Шток клапана перемещается от руки, не заедает. При перемещении штука клапана появляются гул и вибрация штока клапана.
Подскажите, чем это лечить? Клапан пока не разбирал. По форумам попадались такие же неисправности, у кого-то лечилось подтыканием дощечки под привод. У меня не получилось избавиться от сильных звуков.
Котел Luna Duo-tec 1.24 запущен осенью. Отопление и бойлер. Через пару месяцев начал гудеть трехходовый клапан при переключениях на подогрев бойлера и обратно. Скрежет на весь дом. Сейчас этот звук после переключения иногда не прекращается и продолжает гудеть/пищать беспрерывно. Лечится принудительным многократным отключением/включением отопления/гвс. Сервопривод сам по себе никаких звуков не издает - двигатеся практически бесшумно. Шток клапана перемещается от руки, не заедает. При перемещении штука клапана появляются гул и вибрация штока клапана.
Подскажите, чем это лечить? Клапан пока не разбирал. По форумам попадались такие же неисправности, у кого-то лечилось подтыканием дощечки под привод. У меня не получилось избавиться от сильных звуков.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Шум трехходового клапана
Возможно это шум байпасного клапана. Проверьте разницу температуры между подачей и обраткой через i-функцию. Если разница большая (больше 20С) возможно "травит" по байпасу, вот он и воет.
В любом случае надо разбирать...
В любом случае надо разбирать...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 дек 2014, 06:31
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: BAXI LUNA Duo-Tec 1.24 GA
- Возраст: 44
Re: Шум трехходового клапана
Точно, попробовал перекрыть подачу котла краном - писк тот самый. Разница температур по внешним термометрам на коллекторе 18 град. Через меню показывает разницу 10 град.
Действительно, перепад давления в системе достаточно большой, а расход очень маленький (пока раз в семь меньше проектного). Мощность на отоплении около 7-8 кВт максимум.
Насколько я понимаю, с трехходовым краном все в порядке, байпас срабатывает из за большого перепада.
Спасибо большое! Последний вопрос - стоит лезть в кран котла или пусть работает?
Действительно, перепад давления в системе достаточно большой, а расход очень маленький (пока раз в семь меньше проектного). Мощность на отоплении около 7-8 кВт максимум.
Насколько я понимаю, с трехходовым краном все в порядке, байпас срабатывает из за большого перепада.
Спасибо большое! Последний вопрос - стоит лезть в кран котла или пусть работает?
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Шум трехходового клапана
У меня точно такая же ситуация. Вся проблема из-за неправильного проектирования
системы. Клапан здесь абсолютно ни при чем. Шум появляется только в режиме гвс
и изза того что клапан перекрывает подачу а насос на контуре отопления сосет. Выключаешь насос все звуки пропадают. Я решил вопрос установкой дополнительной платы реле для отключения насосов контуров в режиме гвс
системы. Клапан здесь абсолютно ни при чем. Шум появляется только в режиме гвс
и изза того что клапан перекрывает подачу а насос на контуре отопления сосет. Выключаешь насос все звуки пропадают. Я решил вопрос установкой дополнительной платы реле для отключения насосов контуров в режиме гвс
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Шум трехходового клапана
нарисуйте-ка схемку.... какой это насос там сосёт?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 дек 2014, 06:31
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: BAXI LUNA Duo-Tec 1.24 GA
- Возраст: 44
Re: Шум трехходового клапана
Со своей ситуацией разобрался:
Шумит не байспасный клапан. Шумит тарелка клапана, которая открывает-закрывает подачу на контур бойлера.
Вычислилось перекрыванием кранов в различных комбинациях. Шум был после переключения с бойлера на отопления. Шум гарантировано исчезал только после перекрытия подачи в бойлер шаровым краном. После открытия, как правило, начинал шуметь снова.
После разборки (не полной) выяснилось, что на тарелке клапана (верхней), которая перекрывает подачу на бойлер, резиновое кольцо совсем свободно болтается. Где-то 1-2 мм по внутреннему диаметру лишние. Предполагаю, что должно быть кольцо круглого сечения Ф3х15 (внутренний диаметр 15мм, диаметр резинки 3 мм). Т.к. ничего под рукой не оказалось, хотел сначала приклеить на герметик, то не стал. Пошел подбирать кольца из тех, что у меня есть. Подошло уплотнительное кольцо от пробки на 3/4". Внутренний диаметр как раз, толщина тоже, а внешний больше (кольцо плоское). Подровнял внешний край, чтобы не цеплялся и собрал.
Переключаться стал абсолютно бесшумно, как новый.
Клапан не снимал, откручивал только гайку, на которой держался электропривод.
Шумит не байспасный клапан. Шумит тарелка клапана, которая открывает-закрывает подачу на контур бойлера.
Вычислилось перекрыванием кранов в различных комбинациях. Шум был после переключения с бойлера на отопления. Шум гарантировано исчезал только после перекрытия подачи в бойлер шаровым краном. После открытия, как правило, начинал шуметь снова.
После разборки (не полной) выяснилось, что на тарелке клапана (верхней), которая перекрывает подачу на бойлер, резиновое кольцо совсем свободно болтается. Где-то 1-2 мм по внутреннему диаметру лишние. Предполагаю, что должно быть кольцо круглого сечения Ф3х15 (внутренний диаметр 15мм, диаметр резинки 3 мм). Т.к. ничего под рукой не оказалось, хотел сначала приклеить на герметик, то не стал. Пошел подбирать кольца из тех, что у меня есть. Подошло уплотнительное кольцо от пробки на 3/4". Внутренний диаметр как раз, толщина тоже, а внешний больше (кольцо плоское). Подровнял внешний край, чтобы не цеплялся и собрал.
Переключаться стал абсолютно бесшумно, как новый.
Клапан не снимал, откручивал только гайку, на которой держался электропривод.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Шум трехходового клапана
На фото синие насосы контуров на подаче. Когда котел переключается на бойлер (на этой фотке он еще не подключен)он перекрывает подачу. И трехходовой клапан начинал дребезжать. При отключении насосов все пропадало.
Я установил в котел плату KHG714106511 и реле на дин рейку, которое стало отключать насосы во время работы котла на гвс. Вот так как то. А ошибка заключается в том, что надо было ставить гидрострелку и никаких проблем бы не было. Я полгода в интернете за и против изучал (придурок) и все равно не то сделал.
Я установил в котел плату KHG714106511 и реле на дин рейку, которое стало отключать насосы во время работы котла на гвс. Вот так как то. А ошибка заключается в том, что надо было ставить гидрострелку и никаких проблем бы не было. Я полгода в интернете за и против изучал (придурок) и все равно не то сделал.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
- Возраст: 40
Шум трехходового клапана
Послушайте пожалуйста шум на видео, по-моему как-то нездорово шумит трехходовик, котлу три дня, первые два дня переключался вообще без шумно, только реле щелкало. Или это нормальная его работа?
Последний раз редактировалось Bahus 14 фев 2017, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Спойлер на видео не обязательно
Причина: Спойлер на видео не обязательно
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
- Возраст: 40
Шум трехходового клапана
Сервопривод трещит, снял, пожмакал на шток ходит нормально, почему трещит привод? Разобрал привод, все норм, все красиво, ничо не подгорело, запаха нет. Мне пора паниковать?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Шум трехходового клапана
Есть доп. насос ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 сен 2018, 06:27
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Возраст: 52
Шум трехходового клапана
Котёл Luna 3 Comfort "воет". Снял картридж трехходового клапана.Костик писал(а): ↑18 янв 2015, 07:57 Со своей ситуацией разобрался:
Шумит не байспасный клапан. Шумит тарелка клапана, которая открывает-закрывает подачу на контур бойлера.
Вычислилось перекрыванием кранов в различных комбинациях. Шум был после переключения с бойлера на отопления. Шум гарантировано исчезал только после перекрытия подачи в бойлер шаровым краном. После открытия, как правило, начинал шуметь снова.
После разборки (не полной) выяснилось, что на тарелке клапана (верхней), которая перекрывает подачу на бойлер, резиновое кольцо совсем свободно болтается. Где-то 1-2 мм по внутреннему диаметру лишние.
...
Переключаться стал абсолютно бесшумно, как новый.
Клапан не снимал, откручивал только гайку, на которой держался электропривод.
Заменил уплотнительную резинку. Теперь работает тихо.
Резинка уплотнительная на затворе этого клапана выглядела так:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Шум трехходового клапана
Ну... Либо брак, либо разбухла от теплоносителя.... Что залито?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 дек 2014, 06:31
- Откуда: Tomsk
- Мой котел: BAXI LUNA Duo-Tec 1.24 GA
- Возраст: 44
Шум трехходового клапана
Отчет по теме борьбы с клапаном и шумом от него
Очень много перепробовал резиновых колец. Дольше года резиновые кольца не жили. Как правило менял раз в полгода. Родные продержались дольше всех. Состояние было как на фото выше. Неродные NBR (масло-бензостойкие) рассыпались в труху (пальцами после высыхания воды крошились) за год. Верхнее кольцо еще не сложно менять, а чтобы добраться до нижней тарелки нужно весь клапан из котла доставать.
В системе вода. Трубы медь и сшитый полиэтилен в теплых полах. Радиаторов нет. Подозрения были на воду - анализ ничего плохого не показал - нормальное состояние для котловой воды. Температура 30-35 градусов, но есть бойлер косвенного нагрева, при нагреве воды до 70-80 могла температура в контуре подниматься. Уже даже купил кольца из фторкаучука для пробы, но знакомые спецы, кто с котельными работает, посоветовали все-таки силиконовые кольца. Заказаны были на али-экспрессе - тип силиконового каучука VMQ. Заменил на них. Два года - полет отличный. Когда работает котел на нагрев воды - подача на теплые полы нисколько не нагреватся, то есть клапана держат отлично. Шума от клапана нет никакого.
К стати, разваливается не только резина, но и пластик. Пластиковые белые (полиамид судя по всему без добавок - натурального цвета) разъемы на вентиляторе, насосе сыпятся - высыхают. Тоже самое происходит с пластиком в трехходовом клапане - тарелки и седла предохранительных (байпасных) клапанов примерно на 8-й год развалились - заказывал ремкомплект.
Очень много перепробовал резиновых колец. Дольше года резиновые кольца не жили. Как правило менял раз в полгода. Родные продержались дольше всех. Состояние было как на фото выше. Неродные NBR (масло-бензостойкие) рассыпались в труху (пальцами после высыхания воды крошились) за год. Верхнее кольцо еще не сложно менять, а чтобы добраться до нижней тарелки нужно весь клапан из котла доставать.
В системе вода. Трубы медь и сшитый полиэтилен в теплых полах. Радиаторов нет. Подозрения были на воду - анализ ничего плохого не показал - нормальное состояние для котловой воды. Температура 30-35 градусов, но есть бойлер косвенного нагрева, при нагреве воды до 70-80 могла температура в контуре подниматься. Уже даже купил кольца из фторкаучука для пробы, но знакомые спецы, кто с котельными работает, посоветовали все-таки силиконовые кольца. Заказаны были на али-экспрессе - тип силиконового каучука VMQ. Заменил на них. Два года - полет отличный. Когда работает котел на нагрев воды - подача на теплые полы нисколько не нагреватся, то есть клапана держат отлично. Шума от клапана нет никакого.
К стати, разваливается не только резина, но и пластик. Пластиковые белые (полиамид судя по всему без добавок - натурального цвета) разъемы на вентиляторе, насосе сыпятся - высыхают. Тоже самое происходит с пластиком в трехходовом клапане - тарелки и седла предохранительных (байпасных) клапанов примерно на 8-й год развалились - заказывал ремкомплект.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя