Автоматизация насоса теплого пола
Добрый день!
Имею следующую схему отопления и ГВС своего дома:
На данной схеме, насосы №№ 1,2 и 4 управляются автоматически от котла, а вот насос №3, контура теплого пола запитан напрямую от щита 220В. На лето, я его тупо выключаю "автоматом" в щитке, а хотелось бы процесс автоматизировать.
В голову пришла такая мысль: поставить на подачу контура радиаторов термореле например ТАКОЕ и выставить его например на 40 градусов, то есть если отопление включено, на подаче радиаторов будет в любом случае температура выше 40 градусов и насос теплого пола автоматически включится.
Прошу покритиковать, либо предложить какую то свою схему автоматизации включения, отключения насоса теплого пола.
В принципе раньше, когда все время ходил в котельную регулировать котел, и такая схема как есть не напрягала, а вот когда поставил QAA 73, ну хочется что бы все автоматически делалось )))
Еще такой вопрос:
насосы №№ 2,3 и 4 - это Grundfos UPS 25-80, а насос №1 - это UPS 25-60.
Собственно всегда мучил вопрос, какие скорости включать на каждом из насосов?
Сейчас включено так:
Насос №1 - 2 скорость;
Насос №2 - 2 скорость;
Насос №3 - 3 скорость;
Насос №4 - 1 скорость.
Имею следующую схему отопления и ГВС своего дома:
На данной схеме, насосы №№ 1,2 и 4 управляются автоматически от котла, а вот насос №3, контура теплого пола запитан напрямую от щита 220В. На лето, я его тупо выключаю "автоматом" в щитке, а хотелось бы процесс автоматизировать.
В голову пришла такая мысль: поставить на подачу контура радиаторов термореле например ТАКОЕ и выставить его например на 40 градусов, то есть если отопление включено, на подаче радиаторов будет в любом случае температура выше 40 градусов и насос теплого пола автоматически включится.
Прошу покритиковать, либо предложить какую то свою схему автоматизации включения, отключения насоса теплого пола.
В принципе раньше, когда все время ходил в котельную регулировать котел, и такая схема как есть не напрягала, а вот когда поставил QAA 73, ну хочется что бы все автоматически делалось )))
Еще такой вопрос:
насосы №№ 2,3 и 4 - это Grundfos UPS 25-80, а насос №1 - это UPS 25-60.
Собственно всегда мучил вопрос, какие скорости включать на каждом из насосов?
Сейчас включено так:
Насос №1 - 2 скорость;
Насос №2 - 2 скорость;
Насос №3 - 3 скорость;
Насос №4 - 1 скорость.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Автоматизация насоса теплого пола
Так и знал, что такой вопрос возникнет ))) Начал писать дополнение, чтобы его упредить, но не успел )))
Из годрострелки при включении отопления выходит не 40, а градусов эдак 70. 40 - это я указал порог срабатывания термостата, так как при рабочем отоплении, на батареи полюбому в подаче больше 40 градусов. При этом в доме не жарко, везде стоят комнатные термостаты, ну а на коллекторах термо-сервы.
Температура в контуре теплого пола, дополнительно ограничивается трехходовым клапаном с термоголовкой.
Из годрострелки при включении отопления выходит не 40, а градусов эдак 70. 40 - это я указал порог срабатывания термостата, так как при рабочем отоплении, на батареи полюбому в подаче больше 40 градусов. При этом в доме не жарко, везде стоят комнатные термостаты, ну а на коллекторах термо-сервы.
Температура в контуре теплого пола, дополнительно ограничивается трехходовым клапаном с термоголовкой.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Автоматизация насоса теплого пола
Насос №1 подключен к колодке A8 платы управления;
Насос №2 подключен к колодке A4 платы управления;
Насос №4 подключен на клемник питания котла, и работает всегда, когда переключатель режимов котла стоит в положении "зима" или "лето".
Насос №2 подключен к колодке A4 платы управления;
Насос №4 подключен на клемник питания котла, и работает всегда, когда переключатель режимов котла стоит в положении "зима" или "лето".
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Автоматизация насоса теплого пола
тогда предлагаю подключить к разъему А4 промежуточное реле, а через его контакты включать и насос 2 и насос 3...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Автоматизация насоса теплого пола
Спасибо!
От я тормоз! Точно ведь! Два насоса контроллер не потянет, а вот реле спасает ситуэйшен!
Спасибо!
От я тормоз! Точно ведь! Два насоса контроллер не потянет, а вот реле спасает ситуэйшен!
Спасибо!
Re: Автоматизация насоса теплого пола
Подскажите пожалуйста какую-нибудь марку промежуточного реле или параметры (попробовал заказать в магазинах смотрят широкими глазами).а сам не силен в электрике
Будет ли такая же схема работать без 4 насоса и с установленным датчиком уличной температуры?
Спасибо за понимание
Будет ли такая же схема работать без 4 насоса и с установленным датчиком уличной температуры?
Спасибо за понимание
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Автоматизация насоса теплого пола
Ну например: ТЫЦ, только смотрите на 220 В.Михаил78 писал(а):Подскажите пожалуйста какую-нибудь марку промежуточного реле или параметры (попробовал заказать в магазинах смотрят широкими глазами).а сам не силен в электрике
Нет, не будет - котел угробите.Михаил78 писал(а):Будет ли такая же схема работать без 4 насоса
Re: Автоматизация насоса теплого пола
А есть данные по максимальной коммутируемой мощности на выход колодки А4? Чем продиктована необходимость установки реле? Как то сомнительно что встроенное реле на плате не потянет 2,3,4 насоса
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Автоматизация насоса теплого пола
максимальная нагрузка на одно реле на плате составляет 129 Вт
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 3071 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 16 Ответы
- 2822 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexSpirit
-
- 11 Ответы
- 2522 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 2550 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 0 Ответы
- 1531 Просмотры
-
Последнее сообщение Andy7065
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя