baxi mainfour 240f
baxi mainfour 240f
Бакси маинфор 240ф. есть клапаны какие либо между краном допитки и входом шланга в систему отопления? спрашиваю, так как допитка не работает, а кран исправен. думаю может система блокирует?
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Re: baxi mainfour 240f
Все до невозможности просто. Снимайте шланг на месте Г образного поворота забит. 3а все время я так и не смог ни одного пробить, поворот крутой в 90 градусов. Попробуйте в кислотной среде замочить
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: baxi mainfour 240f
Очков 10 если дать, то пробить можно, у клиента дома это лучше не делать, у нас всю кухню забрызгало.
-