Скачки давления в контуре отопления при открывании крана ГВС
Скачки давления в контуре отопления при открывании крана ГВС
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нормальное ли поведение котла Fourtech 24F - при открытии крана с горячей водой - давление резко вырастает, при закрывании крана - давление возвращается к исходному значению.
При этом, в течении времени давление постепенно падает до нуля. На этом форму была моя тема - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3387 - про вопрос с устранением течи в месте подсоединения трубы отопления и котла. В этом месте течь устранили, но давление стало медленнее, но все равно падать.
Сначала была небольшая течь (давление падало за неделю). После устранения течи - давление падает за 2 недели.
Котел находится в нежилой квартире - приезжаем один раз в две недели - делать ремонт. В это время и были замечены скачки давления при открытии крана.
При этом, в течении времени давление постепенно падает до нуля. На этом форму была моя тема - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3387 - про вопрос с устранением течи в месте подсоединения трубы отопления и котла. В этом месте течь устранили, но давление стало медленнее, но все равно падать.
Сначала была небольшая течь (давление падало за неделю). После устранения течи - давление падает за 2 недели.
Котел находится в нежилой квартире - приезжаем один раз в две недели - делать ремонт. В это время и были замечены скачки давления при открытии крана.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
а как насчёт воспользоваться поиском?
час назад отвечал на такой же вопрос....
час назад отвечал на такой же вопрос....

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Спасибо. Воспользовался.BAXI - Volga писал(а):а как насчёт воспользоваться поиском? :twisted:
Только Ваш ответ смог найти по Автору. Видимо не умею пользоваться поиском, да и не спец я не только по продукции BAXI, но и в целом по котлам. Не всегда удается понять, о чем идет речь в дискуссиях. Моделей много, проблемы могут быть похожими - а диагноз разный...
А в Вашем ответе - у человека немного другая проблема была - вода сбрасывалась... а у меня просто скачет в зеленой зоне...
Одинаковая ли это проблема или разная, видимо, придется выяснять экспериментальным способом...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
скачки давления в первую очередь говорят о проблемах с расш.баком
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Спасибо за советы и ссылки. Прочитал, в целом технологию понял. В выходные поеду - буду смотреть, что там с РБ и его давлением.
Единственное - не понятна фраза из инструкции "Отсекаем его от системы отопления" - это как выполнить? Открутить трубы системы отопления от котла? Или достаточно слить воду через сливной кран котла? Просто в одном комментарии
Единственное - не понятна фраза из инструкции "Отсекаем его от системы отопления" - это как выполнить? Открутить трубы системы отопления от котла? Или достаточно слить воду через сливной кран котла? Просто в одном комментарии
, а в другом местеСлить воду из котла - да, через кран слива
Я ж в этом деле - "начинающий чайник". Мне однозначный вариант нужен.... )))Чуть развернутый ответ:
Выключаем котел. Отсекаем его от системы отопления.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Дабы на мембрану со стороны системы отопления ничего не давило - надо теплоноситель слить. Если у вас есть отсечные краны на патрубках котла - их перекрыть, чтобы не сливать воду со всей системы. Ну а потом уже сливным краном пользуемся, сливая поллитра теплоносителя только с котла. После того как сольете - сливной кран не закрывайте. Закроете после того, как расширбак обслужите.
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Отсечных кранов нет. Значит придется через сливной кран котла сливать столько, сколько будет сливаться. А потом при открытом сливном кране довести давление в РБ до требуемых 0,8 бар.
Спасибо за подробные разъяснения!
Спасибо за подробные разъяснения!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Настоятельно рекомендую краны смонтировать. Если полипропилен - можно и полипропиленовые поставить. Всего-то 4 шва и пара-тройка сотен рублей за каждый кран.
Головняка меньше будет с обслуживанием.
Головняка меньше будет с обслуживанием.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Не пойму причем тут бак. У него на ГВСе давление растет а не падает. Тут что-то с протоком теплоносителя мне кажется. Хотя не известно каковы эти перепады если чуть чуть то это норма. И насчет кранов перед котлом на отоплении зачем они если там квартира в один этаж и котел выше радиаторов висит?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Может я что-то неправильно объяснил, попробую по-другому.GAZCONEC писал(а):Не пойму причем тут бак. У него на ГВСе давление растет а не падает. Тут что-то с протоком теплоносителя мне кажется. Хотя не известно каковы эти перепады если чуть чуть то это норма. И насчет кранов перед котлом на отоплении зачем они если там квартира в один этаж и котел выше радиаторов висит?
Манометр на котле - один. По логике, он показывает давление в закрытой системе отопления (т.к. реагирует на подпитку системы отопления). Но при открывании крана горячей воды на кухне/в ванной - давление на этом манометре повышается. Причем не просто там стрелка дернулась - а заметно так, например с середины зеленого большого сектора - почти до крайней правой границы этого большого зеленого сектора. И такое давление держится до тех пор, пока не закроешь кран с горячей водой. Кран закрылся - стрелка манометра вернулась в исходное положение.
Не знаю, какое там устройство котла, но по идее, котел же не зря двухконтурный... и они (контуры) не должны пересекаться... и влиять друг на друга. А тут каким-то образом пересекаются.
Надо будет еще посмотреть на поведение котла при открытии холодной воды.... не обращал внимания как давление ведет себя.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Вы бак то проверили?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Да причем тут бак
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
К сожалению, не смог найти время - чтобы слить воду и проверить давление в РБ. Единственное - что просто нашел, где он находится и проверил - не пропускает ли вентиль. Вентиль не пропускает.BAXI - Volga писал(а):Вы бак то проверили?
Еще проверил - на открытие крана холодной воды - манометр не реагирует.
Еще есть такой момент - открываешь кран подпитки - давление сразу поднимается почти до 2-х бар (правый край большого зеленого сектора на манометре). Но при закрытии крана подпитки - давление снижается до середины зеленого сектора. Так должно быть? Т.е. создать повышенное давление (но в пределах зеленой зоны) - нет возможности?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Все правильно. Контуры не должны совмещаться. НО.
В режиме приготовления ГВС вы от газа куда энергию отбираете? Ага, в тот же теплоноситель, который вместо того, чтобы гнать тепло в систему, гонит его по малому кругу, и сливает тепло во вторичном теплообменнике. А это значит, что в режиме ГВС теплоноситель тоже расширяется и ему тоже нужна компенсация. Si?
Проведите пару экспериментов, если уж вам лень сразу воду сливать.
1. Это вы уже сделали. Открываем кран холодной воды. Давление не растет. Укладывается в рамки предположения.
2. Тоже сделали. Открываем кран подпитки - давление растет в момент. Первый признак отсутствия компенсации.
3. Отключите на котле режим ГВС. Включите смеситель на "горячую" воду. Проток пойдет как обычно через теплообменник, но без розжига и, соответственно, нагрева теплоносителя. Предполагается отсутствие роста давления.
4. Включите котел в режим отопления и прожарьте температуру на максимум. И замерьте давление перед включением и когда теплоноситель наберет заданные 75-80°С. Предполагается значительный рост давления.
Если везде получили предполагаемые результаты - перестаньте мучить котел и отревизируйте бак.
В режиме приготовления ГВС вы от газа куда энергию отбираете? Ага, в тот же теплоноситель, который вместо того, чтобы гнать тепло в систему, гонит его по малому кругу, и сливает тепло во вторичном теплообменнике. А это значит, что в режиме ГВС теплоноситель тоже расширяется и ему тоже нужна компенсация. Si?
Проведите пару экспериментов, если уж вам лень сразу воду сливать.
1. Это вы уже сделали. Открываем кран холодной воды. Давление не растет. Укладывается в рамки предположения.
2. Тоже сделали. Открываем кран подпитки - давление растет в момент. Первый признак отсутствия компенсации.
3. Отключите на котле режим ГВС. Включите смеситель на "горячую" воду. Проток пойдет как обычно через теплообменник, но без розжига и, соответственно, нагрева теплоносителя. Предполагается отсутствие роста давления.
4. Включите котел в режим отопления и прожарьте температуру на максимум. И замерьте давление перед включением и когда теплоноситель наберет заданные 75-80°С. Предполагается значительный рост давления.
Если везде получили предполагаемые результаты - перестаньте мучить котел и отревизируйте бак.

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Собственно были те же мысли, но вот расписывать не стал....
А Илья молодец не поленился!
А Илья молодец не поленился!

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Скачки давления в контуре отопления при открывании крана
Не лень, а банально забыл взять шланг для слива воды, а ехать повторно уже времени не было. А без шланга не вижу способа слить аккуратно воду, только если прямо на пол...Bahus писал(а):лень сразу воду сливать
Эксперименты обязательно проведу, о результатах сообщу. Надо же теорию на практике проверить :)
И до РБ все равно доберусь. Надо же все варианты проверить - в чем причина падения давления. Уж очень не хочется полы вскрывать...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 11 Ответы
- 1896 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 2652 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 27 Ответы
- 3805 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 2 Ответы
- 947 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 3559 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Bing [Bot]