Котел Бакси эко 28 квт Атмосферник.Недостаточная тяга, можно-ли на него поставить полутурбо? По внешнему виду плата как на слиме.Может кому приходилось?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Бакси ЭКО вопрос к практикам
Вроде бы у Нувол старых плата Слимовая.
Но Эко тоже выпускались с закрытой камерой сгорания и подключение пневмореле имеется. Так что можно, думаю. Пользовать инструкцию подключения полутурбо к Слим. Протермовская РТ30 должна подойти. Только с диаметром поколхозить придется, наверное
Но Эко тоже выпускались с закрытой камерой сгорания и подключение пневмореле имеется. Так что можно, думаю. Пользовать инструкцию подключения полутурбо к Слим. Протермовская РТ30 должна подойти. Только с диаметром поколхозить придется, наверное
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Бакси ЭКО вопрос к практикам
Спасибо! Нашел схему.Попробую подключить как на турбо, Других изменений в плате делать не надо ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Бакси ЭКО вопрос к практикам
Да вроде нет. На всякий случай штатный датчик тяги изъять из цепи, сбросив с него провода и перемкнув их между собой (через них еще датчик перегрева контролирует). Пневмореле подключать на колодку М5 контакты 27 и 31. Ну собственно схема в инструкции есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 910 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 8 Ответы
- 471 Просмотры
-
Последнее сообщение Янина
-
- 15 Ответы
- 2101 Просмотры
-
Последнее сообщение Леонид60
-
- 2 Ответы
- 2978 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 9 Ответы
- 2674 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость