Здравствуйте. Помогите решить проблему с организацией рециркуляции ГВС.
Котел Eco four 24. Реализована схема (см. вложение).
Нужно чтобы утром я нажимал на кнопку, включался насос (на 5 мин) и прокачивал теплую воду по контуру ГВС. Но котел не переходит в режим ГВС при включении насоса.
Котел Eco four 24. Реализована схема (см. вложение).
Нужно чтобы утром я нажимал на кнопку, включался насос (на 5 мин) и прокачивал теплую воду по контуру ГВС. Но котел не переходит в режим ГВС при включении насоса.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 14:27
- Откуда: г. Москва
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Схема абсолютно корректная. Если котел не включается в режим ГВС, это означает, что насос слишком слабый. Скорости протока, создаваемой насосом, не хватает для того, чтобы датчик протока ГВС "почувствовал" воду. Также рекомендую установить дополнительно обратный клапан на входе холодной воды. Но это не более, чем пожелание.minimaxpo писал(а):Здравствуйте. Помогите решить проблему с организацией рециркуляции ГВС.
Котел Eco four 24. Реализована схема (см. вложение).
Нужно чтобы утром я нажимал на кнопку, включался насос (на 5 мин) и прокачивал теплую воду по контуру ГВС. Но котел не переходит в режим ГВС при включении насоса.
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Технический директор
представительства BAXI в России.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
так значит датчик выдержит горячую воду?...а то я в другой теме ответа так и не получил?
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 28 авг 2012, 22:14
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 51
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
К данной схеме сразу вопрос: при таком включении отопления не будет? У котла ведь приоритет на ГВС - раз так, то при включенной рециркуляции только горячая вода. Если включать насос вручную и на время, то какой же смысл в рециркуляции?
Ёжики не колются, только бухают иногда
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
не будет отопления... смысл - не ждать пока нагреется система ГВС...Gdalex писал(а):К данной схеме сразу вопрос: при таком включении отопления не будет? У котла ведь приоритет на ГВС - раз так, то при включенной рециркуляции только горячая вода. Если включать насос вручную и на время, то какой же смысл в рециркуляции?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Есть еще вариация, вместо кнопки поставить рециркуляционный насос с таймером. Ну например у Грундика (ну никто его по-человечески не называет ) UP 15-10BU. Вот только не припомню, какой там диапазон времени работы минимальный. И да непонятно, осилит ли. Самый хилый ведь. У Wilo, да и других, тоже подобные модели есть, возможно и помощнее.minimaxpo писал(а):утром я нажимал на кнопку
Зато кнопку не нажимать.
Ну и про обратный клапан на входе Сергей Федотович уже сделал рекомендацию.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Всем спасибо, все понял, клапан поставлю обязательно.
Но что делать с насосом? добавить еще один?
Включать насос планирую через реле, чтобы отключался через 5 минут.
Насос вот такой стоит, он как раз для рециркуляции ГВС предназначен: Wilo-Star-Z NOVA
Но что делать с насосом? добавить еще один?
Включать насос планирую через реле, чтобы отключался через 5 минут.
Насос вот такой стоит, он как раз для рециркуляции ГВС предназначен: Wilo-Star-Z NOVA
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...
А его можно отрегулировать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
А "он" у Вас какой?minimaxpo писал(а):BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...
А его можно отрегулировать?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Простой пружинный на 1/2"BAXI-Ural писал(а):А "он" у Вас какой?minimaxpo писал(а):BAXI-Ural писал(а):Обратите внимание на обратный клапан. Если он слишком "тугой", то он и не пропускает достаточный проток...
А его можно отрегулировать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Можно попробовать подрезать пружину, либо поставить послабее (она там нержавеющая). И отключать насос надо, на мой взгляд, накладным термовыключателем...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле.
Спасибо за рекомендации. Попробую поставить без обратного клапана, если заработает, то дело в нем.
На счет термовыключателя, можете порекомендовать конкретную модель?
На счет термовыключателя, можете порекомендовать конкретную модель?
-