виснет котел: на табло мигает ошибка 00 и меняется полностью горящим табло, кнопки не действуют ни вкл., ни R. если снять переднюю
защиту и щелбануть по корпусу где само табло, начинает работпть ,но не надолго, сразу глючит если разогрев идет на контур отопления
системы, если на гор. воду то разогрев идет но все равно может погаснуть . может это быть реле и какое именно там их вроде несколько
BAXI eco four 24f гаснет горелка
#1
#2
#3
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI eco four 24f гаснет горелка
Электронщику плату на проверку. Либо сразу под замену.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
BAXI eco four 24f гаснет горелка
с братом долго лазили по нэту, в итоге нашли чат с той же точно проблемой, за что спасибо автору. на плате реле К-4 Sw R362A 3338792 Cd99.5202.1 брат ее выпаял ,разобрал, почистил, собрал, припаял и все работает, но все равно надо ее менять-на долго не хватит, поменял стабилизатор-свет в квартире по вечерам моргает до него два перегорело, а этот всех дольше держится
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя