ошибка Е10 есо compac24f
ошибка Е10 есо compac24f
Добрый день! ситуация такова: котел новый, месяц в эксплуатации. упало давление до 0,выдал ошибку. давление я подкрутила до 1. после открывания грана гвс давление резко скакануло до 4-х и произошел аварийный сброс воды. сейчас давление 2, сбросить ниже не получается. отопление работает нормально и давление 2 держится, но как только открываю кран горячей воды-давление резко ползет к 4-м и опять сброс воды. что делать? в чем причина? помогите!!!!
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
и еще вопрос как мне давление сбросить?
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
и еще вопрос как мне давление сбросить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10342
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1311 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е10 есо compac24f
Фотку подключения котла к водоснабжению и системе отопления. Раз.
Что подкручивали и как, когда давление упало? Два.
Пока хватит
Что подкручивали и как, когда давление упало? Два.
Пока хватит
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ошибка Е10 есо compac24f
не могу фотку никак добавить( попробую позже. подкручивала штучку синюю внизу котла,как в инструкции сказано.Bahus писал(а):Фотку подключения котла к водоснабжению и системе отопления. Раз.
Что подкручивали и как, когда давление упало? Два.
Пока хватит
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10342
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1311 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е10 есо compac24f
После того как давление выставили - "синюю штучку" назад закрутили? Ну уж на всякий случай спрошу
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ошибка Е10 есо compac24f
конечно закрутила) сейчас давление на границе 2 и 3. как его сбросить?Bahus писал(а):После того как давление выставили - "синюю штучку" назад закрутили? Ну уж на всякий случай спрошу
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
ошибка Е10 есо compac24f
Кран подпитки !!!
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Попробуйте сбросить на радиаторе отопления -кран Маевского !
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Попробуйте сбросить на радиаторе отопления -кран Маевского !
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10342
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1311 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е10 есо compac24f
Ну вообще-то для этого есть сливной кран в котле. Какие Маевские могут быть.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Перекройте краном подвод холодной воды к котлу.
Сливным краном снимите давление в системе до единицы.
Потом два маленьких эксперимента:
1. Не открывая крана холодной воды - откройте ближайший смеситель на горячую воду. Что будет с давлением на манометре? Наличие воды из смесителя? Пары минут на эксперимент вполне достаточно будет.
2. Закройте смеситель. Откройте кран холодной воды под котлом. Что с давлением в системе? Опять же минутки 2 последить.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
После трех постов пользователь имеет возможность прикрепить фото.
Но пока давайте результатов экспериментов дождемся. Я думаю у вас месяц котел в штатном режиме по обоим контурам работал? Вряд ли с монтажом косяк?
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Перекройте краном подвод холодной воды к котлу.
Сливным краном снимите давление в системе до единицы.
Потом два маленьких эксперимента:
1. Не открывая крана холодной воды - откройте ближайший смеситель на горячую воду. Что будет с давлением на манометре? Наличие воды из смесителя? Пары минут на эксперимент вполне достаточно будет.
2. Закройте смеситель. Откройте кран холодной воды под котлом. Что с давлением в системе? Опять же минутки 2 последить.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
После трех постов пользователь имеет возможность прикрепить фото.
Но пока давайте результатов экспериментов дождемся. Я думаю у вас месяц котел в штатном режиме по обоим контурам работал? Вряд ли с монтажом косяк?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ошибка Е10 есо compac24f
каким именно краном сливать воду?Bahus писал(а): Ну вообще-то для этого есть сливной кран в котле. Какие Маевские могут быть.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Перекройте краном подвод холодной воды к котлу.
Сливным краном снимите давление в системе до единицы.
Потом два маленьких эксперимента:
1. Не открывая крана холодной воды - откройте ближайший смеситель на горячую воду. Что будет с давлением на манометре? Наличие воды из смесителя? Пары минут на эксперимент вполне достаточно будет.
2. Закройте смеситель. Откройте кран холодной воды под котлом. Что с давлением в системе? Опять же минутки 2 последить.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
После трех постов пользователь имеет возможность прикрепить фото.
Но пока давайте результатов экспериментов дождемся. Я думаю у вас месяц котел в штатном режиме по обоим контурам работал? Вряд ли с монтажом косяк?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10342
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1311 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е10 есо compac24f
Черная трубка сзади. Между 1-м и 2-м слева патрубками. Это в инструкции есть.
Вход ХВС - справа второй.
И срочно демонтируйте с аварийного клапана шаровый кран. Это запрещено.
Вход ХВС - справа второй.
И срочно демонтируйте с аварийного клапана шаровый кран. Это запрещено.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ошибка Е10 есо compac24f
Спасибо! Кран демонтировать синий? А почему запрещено? Установщики ни его не говорили(Bahus писал(а):Черная трубка сзади. Между 1-м и 2-м слева патрубками. Это в инструкции есть.
Вход ХВС - справа второй.
И срочно демонтируйте с аварийного клапана шаровый кран. Это запрещено.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10342
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1311 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е10 есо compac24f
А откуда у вас аварийный сброс происходит, если накручен и закрыт кран?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ошибка Е10 есо compac24f
Это я его закрыла,после того как оттуда сброс произошел.... Виновата,исправлюсь. Кран открыла. Спасибо за помощь!Bahus писал(а):А откуда у вас аварийный сброс происходит, если накручен и закрыт кран?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10342
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1311 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е10 есо compac24f
Дык что с ростом давления-то? А то "спасибо за помощь", а мы в неведении - проблему-то решили?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
ошибка Е10 есо compac24f
сделала все как Вы говорили.давление 1,больше не скачет.Bahus писал(а):Дык что с ростом давления-то? А то "спасибо за помощь", а мы в неведении - проблему-то решили?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10342
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1311 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ошибка Е10 есо compac24f
Хм. Так я вроде ничего не говорил сделать. Пару экспериментов провести, да кран убрать с аварийника. Проблема-то не должна была уйти.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя