коаксиальные дымоходы в каскад

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
vodolaz
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:54
Откуда: ЛО, пос.Воейково

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение vodolaz »

У Baxi существует тема объединения коаксиальных дымоходов работающих в каскаде конденсационных котлов.
А существует ли возможность объединения коаксиальных дымоходов работающих в каскаде обычных котлов с вентилятором?
У меня уже не первый раз с Baxi такая задача встречается, ответ пока не нашёл.
Можно ли с помощью деталей дымоходов конденсационных котлов плюс что-нибудь ещё соорудить общий дымоход для двух котлов Baxi Luna 3 Komfort 1.310 Fi? При этом два отдельных дымохода проложить нельзя, т.к. вторую дырку на фасаде пробить невозможно.
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение plehan »

vodolaz писал(а): А существует ли возможность объединения коаксиальных дымоходов работающих в каскаде обычных котлов с вентилятором?
- по моему нет.
vodolaz писал(а): вторую дырку на фасаде пробить невозможно.
- почему ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение electric »

Я думаю,что нельзя их объединять. У традиционных котлов дымоход алюминиевый из за высокой температуры, горизонтальный участок наклонен от котла и необходим канденсатоотводчик.
У конденсационных котлов дымоход полипропиленовый из за низкой температуры и кислой среды конденсата, горизонтальный участок наклонен к котлу.
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение plehan »

Заказать можно и железный( нержавейка ) и даже сертификат получить - вопрос как решить проблему избыточного давление в соседнем котле ( с его автоматикой зашиты) . У кондиционных котлов в каскаде к каждому котлу добавляется обратный клапан на дымоход . Я прав или ошибаюсь ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение RADAR »

plehan писал(а): У кондиционных котлов в каскаде к каждому котлу добавляется обратный клапан на дымоход . Я прав или ошибаюсь ?
не видел клапанов никаких..а вот для традиционных можно электрозатворы применить..
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): не видел клапанов никаких.
- у вайланд есть , только что посмотрел . вот код 0020106418
RADAR писал(а): а вот для традиционных можно электрозатворы применить.
- а куда прицепить, их плата как будет распознавать ??
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение RADAR »

plehan писал(а): - у вайланд есть , только что посмотрел . вот код 0020106418
Обратный клапан дымохода АЕ 110 мм для аппаратов мощностью более 80 кВт, а до 80?
plehan писал(а): - а куда прицепить, их плата как будет распознавать ??
подключить параллельно вентилятору..
#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): до 80?
я у них поинтересуюсь !
RADAR писал(а): подключить параллельно вентилятору..
- обратный клапан должен быть нормально закрытый правильно ?
Последний раз редактировалось plehan 18 фев 2016, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение RADAR »

plehan писал(а): обратный клапан должен быть нормально закрытый правильно ?
да, закрывается он самостоятельно, а открывается приводом..
#9

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение plehan »

Теперь только останется посмотреть на пожарников примут ли эту конструкцию - если будет сертификат и проектное решение , то придраться не к чему .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение RADAR »

фото одного котла у себя нашел, запущенного пару лет назад..
IMG_20150417_094405.jpg
#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение plehan »

А кто их производит ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение RADAR »

да вот не могу чет найти..было где-то ..а привод вот
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение plehan »

Не хило 17 рублёв. Отверстие в стене по практичней будет :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение RADAR »

ээээ...раньше другие деньги были.. :)
#15

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение electric »

Овчинка выделки не стоит, слишком много геморроя с этими трубами.
#16

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение RADAR »

ну здесь была безвыходная ситуация..наружный дымоход 9 этажей и забор воздуха сразу за стенкой..
#17
Аватара пользователя

Автор темы
vodolaz
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:54
Откуда: ЛО, пос.Воейково

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение vodolaz »

plehan писал(а): Заказать можно и железный( нержавейка ) и даже сертификат получить - вопрос как решить проблему избыточного давление в соседнем котле ( с его автоматикой зашиты) . У кондиционных котлов в каскаде к каждому котлу добавляется обратный клапан на дымоход . Я прав или ошибаюсь ?
Я думаю, что если взять у конденсационных котлов обратные клапана для дымоходов, то прессостат обычного вентиляторного котла тоже будет срабатывать исправно. В конце дымохода внедрить дополнительный конденсатоотводчик - и порядок!
Но описание этих обратных клапанов встречается очень скудное, требуется поддержка официалов в прояснении вопроса.
В описании дымоходов Baxi https://cloud.mail.ru/public/HERT/mkmjvJ7Cr упоминание об обратных клапанах есть в самом конце, на 13й странице.
#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение plehan »

vodolaz писал(а): у конденсационных котлов обратные клапана для дымоходов
- я думаю он не подойдет к обычному котлу .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#19
Аватара пользователя

Автор темы
vodolaz
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:54
Откуда: ЛО, пос.Воейково

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение vodolaz »

plehan писал(а):
vodolaz писал(а): у конденсационных котлов обратные клапана для дымоходов
- я думаю он не подойдет к обычному котлу .
Хотелось бы получить ответ официального представителя Baxi.
#20
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение BAXI-Ural »

vodolaz писал(а): Я думаю, что если взять у конденсационных котлов обратные клапана для дымоходов
Низзя!!! Мой ответ устроит?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#21
Аватара пользователя

Автор темы
vodolaz
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:54
Откуда: ЛО, пос.Воейково

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение vodolaz »

BAXI-Ural писал(а):
vodolaz писал(а): Я думаю, что если взять у конденсационных котлов обратные клапана для дымоходов
Низзя!!! Мой ответ устроит?
Да. Исчерпывающе!)
#22

Griig
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 июн 2016, 10:34

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение Griig »

Планирую два котла Baxi LUNA Duo-tec. Можно ли их дымоходы объединить на горизонтальном участке, а потом вывести в вертикальный общий дымоход 5м ? Нужны ли для этого обратные клапана? Существуют ли готовые коаксиальные горизонтальные коллекторы дымохода для конденсатников включенных в каскаде?
#23
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение Bahus »

Да. Все аксессуары можно найти в текущем генеральном каталоге, в разделе 2.2
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#24
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

коаксиальные дымоходы в каскад

Сообщение BAXI-Ural »

Griig, нарисуйте то, что хотите, с размерами... посмотрим, обсудим...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#25
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Каскад Baxi ECO NOVA 24F
    betel74 » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    439 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя