концепция подключения трех насосов к одному котлу

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
петро1
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 20:38

концепция подключения трех насосов к одному котлу

Сообщение петро1 »

Привет всем.
Давно ставлю людям BAXI нареканий нет. Только цена.
Сейчас ситуация такая. схема подключения на картинке во вложении.
Подключено так.
Имеется гидрострелка.
От нее выход на коллектор теплых полов со своим постоянно работающим насосом 3 и терморегулятором 4 .
от нее выход на напольный бойлер baxi со встроеным терморегулятором 5. мозги бойлера подключены к напольнику baxi. При этом ручка регулировки температуры гвс на бойлере работает а надо чтобы работала на котле регулировка температуры гвс. насос на бойлер включается по команде бойлера.
от нее выход но отопление всего дома одним насосом 4. подача на чердак и раздача по всем веткам (делал не я). трехходового нет.
может надо вставить какой то датчик температуры? (вопрос далее).
от нее выход на котел с постоянно работающим насосом 1. который гоняет по малому кругу на гидрострелку все время.
нужно чтобы было так.
1. На напольнике регулятор температуры гвс работал (а не на бойлере).
2. на напольнике можно было выставлять температуру насоса 4 (т.е. насоса который отопление всего дома). т.е. чтобы он котлом выключался.
3. когда на улице жарко (например +5) нужно насос отопление 4 всего дома уменьшить температуру отопление всего дома до 40 градусов. а температуру бойлера сохранить 55 градусов по команде котла, кратковременно нагревая стрелку или как?.
при этом на насос отопление всего дома 4, не хочется ставить трех ходовой, да и насос в этом контуре 4 желательно выключать по команде. может датчик какой.
спасибо!

п.с. хозяин экономит бюджет по минимуму от минумама в минимуме.

Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Фотка
Вложения
IMG-20160329-WA0000.jpg
Без имени-1.jpg
#1
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

концепция подключения трех насосов к одному котлу

Сообщение dobsan »

петро1 писал(а): 2. на напольнике можно было выставлять температуру насоса 4 (т.е. насоса который отопление всего дома). т.е. чтобы он котлом выключался.
3. когда на улице жарко (например +5) нужно насос отопление 4 всего дома уменьшить температуру отопление всего дома до 40 градусов. а температуру бойлера сохранить 55 градусов по команде котла, кратковременно нагревая стрелку или как?.
Насос через комнатный термостат.
Бойлер напрямую к котлу через трёхход.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10352
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

концепция подключения трех насосов к одному котлу

Сообщение Bahus »

Бойлер ДО стрелки. Через датчик ГВС. Тогда ручка будет работать. Насос 2 на плату котла (в роли насоса ГВС).
Насос 3 по датчику температуры обратки.
Насос 4 по комнатному термостату.
ЗЫ. ЭХ, мля, видели, бы, чего я сначала написал....

Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
dobsan писал(а): Бойлер напрямую к котлу через трёхход.
Нах. Какой трехход? Для этого датчик давно изобрели.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
петро1
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 20:38

концепция подключения трех насосов к одному котлу

Сообщение петро1 »

Бойлер ДО стрелки. Через датчик ГВС. Тогда ручка будет работать. Насос 2 на плату котла (в роли насоса ГВС).
так и сделано. но ручка гвс на котле не работает. будем проверять схему подключения по инструкции. вас понял. должна работать.
Насос 4 по комнатному термостату.
т.е. насос 4 отопление всего дома по термостату не понятно. оборудование в котельной. дом 4-е этажа. мансарда остывает в миг. куда ставить термостат. будут броски температуры по этажам. лучше трех ходовой. только ручками регулировать придется.
ЗЫ. ЭХ, мля, видели, бы, чего я сначала написал....
ну так нам бы по сути. в двоем читаем обдумываем.
напарник говорит что у бакси есть режим работы на гидрострелку. когда котел понимает что есть насос который работает именно на гидрострелку. что за режим такой. что котел делает с этим насосом?
Сейчас какая проблема. Котел имеет приоритет по гвс. Когда напольник котел включает насос бойлера, то выключает насос 4 (отопление всего дома). а желательно чтобы он его не выключал. и не просто не выключал а еще поддерживал температуру в контуре отопление всего дома. а значение этой температуры выставлялось на ручке котла. это реально?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10352
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

концепция подключения трех насосов к одному котлу

Сообщение Bahus »

Интересно, а где котел возьмет столько мощности, чтобы оба контура греть? На всех котлах (любого производителя) контуры работают попеременно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

концепция подключения трех насосов к одному котлу

Сообщение garry »

Есть же смесители, например котёл всегда дует 75, что нужно длявентиляции например, а остальные контуры работают через смесительные узлы, которые управляются контроллером. Только с котлом Бакси думаю это не получится сделать.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10352
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

концепция подключения трех насосов к одному котлу

Сообщение Bahus »

Ну тогда бочку за стрелку. Но управлять с котла уже не получится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1.490 iN подбор аналогов насосов Со и ГВС
    0 Ответы
    1390 Просмотры
    Последнее сообщение RomanBogachev
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1948 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос по напольному котлу
    6 Ответы
    2541 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Вредно ли котлу Baxi EcoFour 1.24F работать на минималках
    Beegood » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    1078 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей