концепция подключения трех насосов к одному котлу
концепция подключения трех насосов к одному котлу
Привет всем.
Давно ставлю людям BAXI нареканий нет. Только цена.
Сейчас ситуация такая. схема подключения на картинке во вложении.
Подключено так.
Имеется гидрострелка.
От нее выход на коллектор теплых полов со своим постоянно работающим насосом 3 и терморегулятором 4 .
от нее выход на напольный бойлер baxi со встроеным терморегулятором 5. мозги бойлера подключены к напольнику baxi. При этом ручка регулировки температуры гвс на бойлере работает а надо чтобы работала на котле регулировка температуры гвс. насос на бойлер включается по команде бойлера.
от нее выход но отопление всего дома одним насосом 4. подача на чердак и раздача по всем веткам (делал не я). трехходового нет.
может надо вставить какой то датчик температуры? (вопрос далее).
от нее выход на котел с постоянно работающим насосом 1. который гоняет по малому кругу на гидрострелку все время.
нужно чтобы было так.
1. На напольнике регулятор температуры гвс работал (а не на бойлере).
2. на напольнике можно было выставлять температуру насоса 4 (т.е. насоса который отопление всего дома). т.е. чтобы он котлом выключался.
3. когда на улице жарко (например +5) нужно насос отопление 4 всего дома уменьшить температуру отопление всего дома до 40 градусов. а температуру бойлера сохранить 55 градусов по команде котла, кратковременно нагревая стрелку или как?.
при этом на насос отопление всего дома 4, не хочется ставить трех ходовой, да и насос в этом контуре 4 желательно выключать по команде. может датчик какой.
спасибо!
п.с. хозяин экономит бюджет по минимуму от минумама в минимуме.
Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Фотка
Давно ставлю людям BAXI нареканий нет. Только цена.
Сейчас ситуация такая. схема подключения на картинке во вложении.
Подключено так.
Имеется гидрострелка.
От нее выход на коллектор теплых полов со своим постоянно работающим насосом 3 и терморегулятором 4 .
от нее выход на напольный бойлер baxi со встроеным терморегулятором 5. мозги бойлера подключены к напольнику baxi. При этом ручка регулировки температуры гвс на бойлере работает а надо чтобы работала на котле регулировка температуры гвс. насос на бойлер включается по команде бойлера.
от нее выход но отопление всего дома одним насосом 4. подача на чердак и раздача по всем веткам (делал не я). трехходового нет.
может надо вставить какой то датчик температуры? (вопрос далее).
от нее выход на котел с постоянно работающим насосом 1. который гоняет по малому кругу на гидрострелку все время.
нужно чтобы было так.
1. На напольнике регулятор температуры гвс работал (а не на бойлере).
2. на напольнике можно было выставлять температуру насоса 4 (т.е. насоса который отопление всего дома). т.е. чтобы он котлом выключался.
3. когда на улице жарко (например +5) нужно насос отопление 4 всего дома уменьшить температуру отопление всего дома до 40 градусов. а температуру бойлера сохранить 55 градусов по команде котла, кратковременно нагревая стрелку или как?.
при этом на насос отопление всего дома 4, не хочется ставить трех ходовой, да и насос в этом контуре 4 желательно выключать по команде. может датчик какой.
спасибо!
п.с. хозяин экономит бюджет по минимуму от минумама в минимуме.
Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Фотка
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
концепция подключения трех насосов к одному котлу
Насос через комнатный термостат.петро1 писал(а): 2. на напольнике можно было выставлять температуру насоса 4 (т.е. насоса который отопление всего дома). т.е. чтобы он котлом выключался.
3. когда на улице жарко (например +5) нужно насос отопление 4 всего дома уменьшить температуру отопление всего дома до 40 градусов. а температуру бойлера сохранить 55 градусов по команде котла, кратковременно нагревая стрелку или как?.
Бойлер напрямую к котлу через трёхход.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
концепция подключения трех насосов к одному котлу
Бойлер ДО стрелки. Через датчик ГВС. Тогда ручка будет работать. Насос 2 на плату котла (в роли насоса ГВС).
Насос 3 по датчику температуры обратки.
Насос 4 по комнатному термостату.
ЗЫ. ЭХ, мля, видели, бы, чего я сначала написал....
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Насос 3 по датчику температуры обратки.
Насос 4 по комнатному термостату.
ЗЫ. ЭХ, мля, видели, бы, чего я сначала написал....
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Нах. Какой трехход? Для этого датчик давно изобрели.dobsan писал(а): Бойлер напрямую к котлу через трёхход.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
концепция подключения трех насосов к одному котлу
так и сделано. но ручка гвс на котле не работает. будем проверять схему подключения по инструкции. вас понял. должна работать.Бойлер ДО стрелки. Через датчик ГВС. Тогда ручка будет работать. Насос 2 на плату котла (в роли насоса ГВС).
т.е. насос 4 отопление всего дома по термостату не понятно. оборудование в котельной. дом 4-е этажа. мансарда остывает в миг. куда ставить термостат. будут броски температуры по этажам. лучше трех ходовой. только ручками регулировать придется.Насос 4 по комнатному термостату.
ну так нам бы по сути. в двоем читаем обдумываем.ЗЫ. ЭХ, мля, видели, бы, чего я сначала написал....
напарник говорит что у бакси есть режим работы на гидрострелку. когда котел понимает что есть насос который работает именно на гидрострелку. что за режим такой. что котел делает с этим насосом?
Сейчас какая проблема. Котел имеет приоритет по гвс. Когда напольник котел включает насос бойлера, то выключает насос 4 (отопление всего дома). а желательно чтобы он его не выключал. и не просто не выключал а еще поддерживал температуру в контуре отопление всего дома. а значение этой температуры выставлялось на ручке котла. это реально?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
концепция подключения трех насосов к одному котлу
Интересно, а где котел возьмет столько мощности, чтобы оба контура греть? На всех котлах (любого производителя) контуры работают попеременно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
концепция подключения трех насосов к одному котлу
Есть же смесители, например котёл всегда дует 75, что нужно длявентиляции например, а остальные контуры работают через смесительные узлы, которые управляются контроллером. Только с котлом Бакси думаю это не получится сделать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
концепция подключения трех насосов к одному котлу
Ну тогда бочку за стрелку. Но управлять с котла уже не получится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1390 Просмотры
-
Последнее сообщение RomanBogachev
-
- 4 Ответы
- 1948 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 2541 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 2 Ответы
- 1078 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей