Постоянное завоздушивание верхних точек...
Ребят, дайте версии. Стоит Slim 1.490 + алюмин. радиаторы Global.+ труба 32 полпропилен. Ленинградка по этажам (2 уровня). Система смонтирована прошлым летом. Зимой в процессе эксплуатации СО во всех верхних радиаторов собираются воздушные пробки. Каждые две недели происходит сброс воздуха, с повторной подпиткой. Если не спускать система проседает, батареи греют на половину. Я как понимаю происходит какой то процесс газообразования, но причину выявить не могу. Подскажите кто сталкивался, что может быть. Спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Постоянное завоздушивание верхних точек...
Полипропилен армированный?
Радиаторы точно Global?
Иногда радиаторы "газуют" идёт процесс выделения газообразного водорода 2Al + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2
Радиаторы точно Global?
Иногда радиаторы "газуют" идёт процесс выделения газообразного водорода 2Al + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Бывалый
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
- Откуда: Апрелевка
- Карта BAXI-Club: 12028
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Контактная информация:
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Постоянное завоздушивание верхних точек...
Столкнулся с такой проблемой - монтировал не я . Человеку был предложен вариант расположения воздухоотводчиков на подаче после насосов , если откроете схемы европейские в них воздушник располагается на верхнем участке перед насосом , а вбок уходит труба ветки( в виде английской буквы h где верхней части воздухоотводчик ) , но монтажник сделал не на верхнем участке, а на горизонтальном , то есть на ответвлении этой ветки- воздухоотводчик и через него подсасывал воздух на 3 этаж ! Убрали воздухоотводчик завоздушивание прекратилось .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Постоянное завоздушивание верхних точек...
Труба стекловолокно, сбросники воздуха стоят на коллекторе подачи и обратки, надо попробывать их закрыть - мало ли.
Ребят еще вопрос вот такого характера, каждый раз при запуске системы с участием слима сталкиваемся с одной и той же проблемой, воздух с аварийной сборки сборки выходит в небольшом колличестве и все...весь остальной воздух приходится стравливать со спускной гайки насоса, это отнимает много времени. Если же не спускать котел уходит в кепение, насос при этом тарабанит, работает на сухую. Пробывали ставить между насосом и коллектором обратки, вообще не шипит.
Сбросники фирменые Watss, на них нет жалобы. Подскажите куда втыкать сбросники, чтобы система развоздушивалась сама при запуске системы.
Ребят еще вопрос вот такого характера, каждый раз при запуске системы с участием слима сталкиваемся с одной и той же проблемой, воздух с аварийной сборки сборки выходит в небольшом колличестве и все...весь остальной воздух приходится стравливать со спускной гайки насоса, это отнимает много времени. Если же не спускать котел уходит в кепение, насос при этом тарабанит, работает на сухую. Пробывали ставить между насосом и коллектором обратки, вообще не шипит.
Сбросники фирменые Watss, на них нет жалобы. Подскажите куда втыкать сбросники, чтобы система развоздушивалась сама при запуске системы.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Постоянное завоздушивание верхних точек...
На коллекторе закрываются все ветки и система ( котловой участок) заполняется через обратку и воздух у вас должен выйти через воздухоотводчик на подаче в конце коллектора . Тоже самое и с самой системой заполняется через обратку . У меня проблем не возникает !
Подпитка на подаче !
Подпитка на подаче !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-