EcoFour 24 + Premier Plus
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 28 авг 2016, 23:09
- Мой котел: EcoFour 24
- Благодарил (а): 4 раза
EcoFour 24 + Premier Plus
Пытаюсь заставить работать совместно двухконтурный котел EcoFour 24 и бойлер Premier Plus.
/именно такой набор, скажем спасибо "предшественникам"/
Между котолом и бойлером установлен трехходовый клапан, который должен переключать поток между контуром отопления и теплообменником бойлера.
В субботу почитал инструкцию к котлу, поглядел на картинку и вроде бы все было понятно. А полез с отверткой и полезли вопросы, ответы на которые в инструкции найти не смог:
1) Правильно ли я понимаю, что для превращения двухконтурного Eco4 в одноконтурный необходимо и достаточно:
- переключить провода привода трехходового клапана вторичного контура на трехходовой бойлера
- переключить провода датчика температуры вторичного контура на датчик бойлера (поставить клемник для удобства)
- выставить значиние F03 = 03
?
2) Есть ли в бойлере Premier Plus штатный датчик температуры и если есть как к нему подключиться? Если нет, то как задействовать термостат в связке с Eco4?
3) Что делать с вторичным теплообменником после запуска бойлера? Просто отключить трехходовой или каким-то образом консервировать/глушить/демонтировать?
/именно такой набор, скажем спасибо "предшественникам"/
Между котолом и бойлером установлен трехходовый клапан, который должен переключать поток между контуром отопления и теплообменником бойлера.
В субботу почитал инструкцию к котлу, поглядел на картинку и вроде бы все было понятно. А полез с отверткой и полезли вопросы, ответы на которые в инструкции найти не смог:
1) Правильно ли я понимаю, что для превращения двухконтурного Eco4 в одноконтурный необходимо и достаточно:
- переключить провода привода трехходового клапана вторичного контура на трехходовой бойлера
- переключить провода датчика температуры вторичного контура на датчик бойлера (поставить клемник для удобства)
- выставить значиние F03 = 03
?
2) Есть ли в бойлере Premier Plus штатный датчик температуры и если есть как к нему подключиться? Если нет, то как задействовать термостат в связке с Eco4?
3) Что делать с вторичным теплообменником после запуска бойлера? Просто отключить трехходовой или каким-то образом консервировать/глушить/демонтировать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
EcoFour 24 + Premier Plus
Не понятно зачем был взят 2-х контурный котёл если предполагалось подключение бойлера?
1. У вас должен быть внешний 3-х ходовой с приводом, вот этот привод и нужно завести на плату. А вот тот привод который внутри котла необходимо отключить. Но сделать это нужно правильно - необходимо зафиксировать положение 3-х ходового в режиме отопления. Для этого в момент работы котла на отопление необходимо отключить котёл из сети - вынуть вилку из розетки. Привод должен остаться на клапане!!!!!Далее отсоединить питание внутреннего привода от платы, а на плату подключить привод внешнего 3-х ходового.
2. Необходимо приобрести датчик для бойлера KHG 71407681* и вставить его в колбу бойлера где стоит термостат. Подключить датчик на плату.
3.Переключить параметр F03 на значение 05
1. У вас должен быть внешний 3-х ходовой с приводом, вот этот привод и нужно завести на плату. А вот тот привод который внутри котла необходимо отключить. Но сделать это нужно правильно - необходимо зафиксировать положение 3-х ходового в режиме отопления. Для этого в момент работы котла на отопление необходимо отключить котёл из сети - вынуть вилку из розетки. Привод должен остаться на клапане!!!!!Далее отсоединить питание внутреннего привода от платы, а на плату подключить привод внешнего 3-х ходового.
2. Необходимо приобрести датчик для бойлера KHG 71407681* и вставить его в колбу бойлера где стоит термостат. Подключить датчик на плату.
3.Переключить параметр F03 на значение 05
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 28 авг 2016, 23:09
- Мой котел: EcoFour 24
- Благодарил (а): 4 раза
EcoFour 24 + Premier Plus
Андрей, спасибо за ответ. Понял почти всё
Хотелось бы уточнить два момента:
1) получается, взаимодействие данного котла с бойлером через штатный термостат не рекомендуется?
2) параметр F03 в инструкции на котел для подключения бойлера указано значение 03, а Вы пишете 05. Это не опечатка?
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
P.S. двухконтурный котел появился сильно раньше, а сейчас тут семья с четырьмя детьми и горячей воды стало не хватать.
А у приглашенного для реконструкции "сантехника" квалификации для переключения котла не хватило. Вот пытаюсь разобраться.
Хотелось бы уточнить два момента:
1) получается, взаимодействие данного котла с бойлером через штатный термостат не рекомендуется?
2) параметр F03 в инструкции на котел для подключения бойлера указано значение 03, а Вы пишете 05. Это не опечатка?
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
P.S. двухконтурный котел появился сильно раньше, а сейчас тут семья с четырьмя детьми и горячей воды стало не хватать.
А у приглашенного для реконструкции "сантехника" квалификации для переключения котла не хватило. Вот пытаюсь разобраться.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
EcoFour 24 + Premier Plus
У вас установлен комплект для подключения бойлера к EcoFour или вообще стороннего производителя трехходовой?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 28 авг 2016, 23:09
- Мой котел: EcoFour 24
- Благодарил (а): 4 раза
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10345
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
EcoFour 24 + Premier Plus
тогда было бы здорово почитать инструкцию на него
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 28 авг 2016, 23:09
- Мой котел: EcoFour 24
- Благодарил (а): 4 раза
EcoFour 24 + Premier Plus
Инструкция:
Данные комплекта на коробке:
Наклейка на корпусе привода - схема подключения
Подключаю три провода (синий зеленый коричневый) аналогично приводу крана вторичного контура, остальные изолирую.
Если перепутаю направление на отопление и бойлер - поменяю местами зеленый и коричневый.
Данные комплекта на коробке:
Наклейка на корпусе привода - схема подключения
Подключаю три провода (синий зеленый коричневый) аналогично приводу крана вторичного контура, остальные изолирую.
Если перепутаю направление на отопление и бойлер - поменяю местами зеленый и коричневый.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 2837 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 519 Просмотры
-
Последнее сообщение AmperaPlus9User
-
- 1 Ответы
- 1305 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 710 Просмотры
-
Последнее сообщение azon.st
-
- 0 Ответы
- 400 Просмотры
-
Последнее сообщение Dock71
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей