Не включается отопительный контур
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Котел Baxi Eco Four 24.
Котел работает, греет воду.
Ранее отопительный контур запускал, все нормально, гонял воду по трубам, грелись батареи.
Установил датчик уличной температуры, котел ее стал отображать(значит подключил правильно).
Подключил комнатный термостат, релюшка замыкает клемы 1 и 2(значит подключил правильно).
Отопительный контур не включается, в чем может быть причина?
Я уже отключал уличный датчик.
Какие условия необходимы для запуска отопительного контура, помимо наличия на экране значка батарее?
Возможно еще что-то необходимо в настройках поменять?
Спасибо.
Котел работает, греет воду.
Ранее отопительный контур запускал, все нормально, гонял воду по трубам, грелись батареи.
Установил датчик уличной температуры, котел ее стал отображать(значит подключил правильно).
Подключил комнатный термостат, релюшка замыкает клемы 1 и 2(значит подключил правильно).
Отопительный контур не включается, в чем может быть причина?
Я уже отключал уличный датчик.
Какие условия необходимы для запуска отопительного контура, помимо наличия на экране значка батарее?
Возможно еще что-то необходимо в настройках поменять?
Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
Нет. Больше ничего не нужно.
Без термостата запускается?
Без термостата запускается?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Его я не отключал, по причине того, что реле замкнуто и на клемах где ранее была перемычка имеется замыкание(температуру на термостате выставил большую чем есть на данный момент).
Изначально я думал что дело в уличном датчике.
С этими кривыми из инструкции не все так просто, как я понял, грешил на него, но после отключения ничего не изменилось.
Изначально я думал что дело в уличном датчике.
С этими кривыми из инструкции не все так просто, как я понял, грешил на него, но после отключения ничего не изменилось.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
Для исключения термостат все-же треба его отключить. Перемычку на клеммнике поставить, включить режим отопления и выставить выше 60°С. Ну а там видно будет. Мало ли, может кабель перебит, может контакта на клеммнике котла или термостата нема.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Вольтметр говорит, что контакт имеется.
Но на всякий случай отключу в выходные.
По результатам отпишусь.
Но на всякий случай отключу в выходные.
По результатам отпишусь.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Отключил термостат.
Заметил что первый предохранитель сгорел.
Как же котел работал?
Заменил.
Включил котел.
После срабатывания термостата, предохранитель сгорел.
Отключил термостат на всякий случай.
Что за ерунда?
Заметил что первый предохранитель сгорел.
Как же котел работал?
Заменил.
Включил котел.
После срабатывания термостата, предохранитель сгорел.
Отключил термостат на всякий случай.
Что за ерунда?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
КЗ. Схемку фактического подключения термостата в студию. И модель термостата.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Оказалось, китайский термостат не замыкает, а подает 220.
Причем фаза присутствует всегда. Просто не замкнута.
Придется ставить твердотельные реле замыкающее при наличии 220.
Причем фаза присутствует всегда. Просто не замкнута.
Придется ставить твердотельные реле замыкающее при наличии 220.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
Поэтому схему и просил..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Вот все что было вместе с термостатом
ну и клемная колодка
L N - питание
L1 N1 - к котлу
T1 T2 - термодатчик
ну и клемная колодка
L N - питание
L1 N1 - к котлу
T1 T2 - термодатчик
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
Это другого типа термостат. Он с мозгами и со своим реле.
В нашем же случае нужен термостат, который как выключатель работает.
Такой тоже можно подключить. Где-то темка здесь была....
В нашем же случае нужен термостат, который как выключатель работает.
Такой тоже можно подключить. Где-то темка здесь была....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Имею вот такое вот реле:
HHG2-1/250F-22-15A
INPUT 90-250VAC
OUTPUT 15A/240VAC
Замыкает цепь, все как надо, но котел не включает отопление при замкнутой цепи.
Если вместо котла подключить лампочку(в разрыв), то она загорается, релюшка работает.
Замерял вольтаж на клемах котла 1 и 2, скачет то 5 мВ то 10мВ.
Как быть? Другое реле нужно?
HHG2-1/250F-22-15A
INPUT 90-250VAC
OUTPUT 15A/240VAC
Замыкает цепь, все как надо, но котел не включает отопление при замкнутой цепи.
Если вместо котла подключить лампочку(в разрыв), то она загорается, релюшка работает.
Замерял вольтаж на клемах котла 1 и 2, скачет то 5 мВ то 10мВ.
Как быть? Другое реле нужно?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
На плате вниз торчит двухштырьковый разъем, на схеме обозначен "комнатный термостат/дистанционное управление".
Замкните штырьки между собой.
Замкните штырьки между собой.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
В инструкции про это нет ни слова.
Можно подробнее насчет данного разъема?
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Реле должно замыкать данные контакты?BAXI-Ural писал(а): На плате вниз торчит двухштырьковый разъем, на схеме обозначен "комнатный термостат/дистанционное управление".
Замкните штырьки между собой.
Или же реле оставить в клемах 1 и 2, при этом "комнатный термостат/дистанционное управление" замкнуть на постоянной основе?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
Они у вас не работают, зачем там что-то оставлять?!liver писал(а): Или же реле оставить в клемах 1 и 2
Эти контакты "вместо"....liver писал(а): при этом "комнатный термостат/дистанционное управление" замкнуть на постоянной основе?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Шикарно, в инструкции об этом ни слова нет.
Благодарю за разъяснения, а-то я уже практически отчаялся
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
Не говорите "гоп"...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
за юмор зачетBAXI-Ural писал(а): Не говорите "гоп"...
вечером проверю, о результатах отпишусь.
Надеюсь при замыкании данных контактов ничего не коротнет
Отправлено спустя 20 минут 35 секунд:
Стоп, стоп, стоп, как же не работают, пока не замкнуть клеммы 1 и 2 отопительный контур не включается, как только замыкаем, зажигается горелка и все красиво.BAXI-Ural писал(а): Они у вас не работают, зачем там что-то оставлять?!
Окончательно запутался.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
да вы и меня запутали
С премычкой котел на отопление работает?
С премычкой котел на отопление работает?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Да, работает.
В том-то и дело, мое реле должно выступать в качестве перемычки.
Термостат, который стоит за реле, просто замыкает его, но почему-то ничего не происходит.
На выходе реле замыкает ток 24-220В, может причина в этом?
В том-то и дело, мое реле должно выступать в качестве перемычки.
Термостат, который стоит за реле, просто замыкает его, но почему-то ничего не происходит.
На выходе реле замыкает ток 24-220В, может причина в этом?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
термостат свой подключаете к питающему клемнику котла: L - к коричневому, N - к синему, L1 - 2 контакту пермычки (дальнему от предохранителя), перемычку убрать.
При включении термостата на нагрев, на L1 должно появиться напряжение...
При включении термостата на нагрев, на L1 должно появиться напряжение...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Выходит реле было приобретено зря.
Спасибо, как деду до котла, буду пробовать.
p.s. так и не понял, почему реле не работало в моей схеме, оно так же замыкало бы между собой контакты 1 и 2.
термостат стоит за стенкой, с реле было бы гараздо удобнее, прямо у котла за счет диода на реле видно замкнуто оно в данный момент или нет.
Достаточно подать питание на контакт 2 и котел будет включать подогрев?Спасибо, как деду до котла, буду пробовать.
p.s. так и не понял, почему реле не работало в моей схеме, оно так же замыкало бы между собой контакты 1 и 2.
термостат стоит за стенкой, с реле было бы гараздо удобнее, прямо у котла за счет диода на реле видно замкнуто оно в данный момент или нет.
Последний раз редактировалось liver 01 ноя 2016, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
L к L, N к N... на рисунке у вас не так...
Если китайцы конечно не накосячили со схемой термостата...
Если китайцы конечно не накосячили со схемой термостата...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
мой косяк, принимается.BAXI-Ural писал(а): L к L, N к N... на рисунке у вас не так...
Если китайцы конечно не накосячили со схемой термостата...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
стремаюсь подключать таким способом.BAXI-Ural писал(а): термостат свой подключаете к питающему клемнику котла: L - к коричневому, N - к синему, L1 - 2 контакту пермычки (дальнему от предохранителя), перемычку убрать.
При включении термостата на нагрев, на L1 должно появиться напряжение...
все потому, что не 220 на клемах 1 и 2 а 120В.
При подключении реле получаю всего 85В(не знаю почему так), может ли это быть причиной не запуска котла на отопление?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
Между какими полюсами мерите?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Между клема 1 и 2, когда котел включаю, между этими клемами меряю.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Не включается отопительный контур
Что на выходе термостата на L1 относительно N ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 981 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 3 Ответы
- 671 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 15 Ответы
- 2308 Просмотры
-
Последнее сообщение Diletant
-
- 8 Ответы
- 1019 Просмотры
-
Последнее сообщение m28688
-
- 2 Ответы
- 296 Просмотры
-
Последнее сообщение timurhai94
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей