Сообщение Дмитрий Л »

Добрый день!

Решил вынести вопрос в отдельный топик, так уже давно не могу разобраться.
Эксплуатирую котел Baxi Slim 1490 in с датчиком уличной температуры.

Подскажите пожалуйста, как можно проверить, что датчик температуры работает корректно?

У нас вчера температура с -5 до -20 резко упала и вот какая история:
температура в радиаторах в доме не изменилась (измерял пирометром до и после падения температуры на одном и том же радиаторе было и есть +53 градуса).
биметаллический термометр в котельной на подаче как показывал 45 градусов, так и показывает... Более того, когда-то было теплее на улице, он, бывало, до 50 поднимался.

пирометром ранее не измерял, сейчас он на подаче ГР показывает 58, на подаче котла так же (сколько было когда было тепло не знаю, пирометра еще не было...)

при этом в помещениях, кроме гаража, там, где висят термометры, температура (на момент измерения вечером вчера) сохранилась.

вот и терзают сомнения: а датчик то вообще работает ли

я ожидал, что падение до -20 поднимет температуру теплоносителя как минимум до 65 градусов (сейчас ручка стоит на самом начале сектора Comfort, значит выбрана кривая между 2 и 3 из графика на стр 23 инструкции, для нее когда на улице -15 уже должно быть 60 градусов на подаче. Плюс разные способы измерения температуры дают разные результаты :)

Есть ли простой и точный способ проверить работоспособность датчика?

Заранее спасибо!
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проверка работоспособности датчика температуры

Сообщение Bahus »

Замерить его сопротивление. Это же не более чем обычный термистор.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Дмитрий Л
Завсегдатай
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 50 раз
Поблагодарили: 1 раз

Проверка работоспособности датчика температуры

Сообщение Дмитрий Л »

Нашел документик номиналами сопротивлений, авторство, правда, не понятно насколько подлинное

то есть если в -20 сопротивление порядка 96124 Ом (или, например, в -5 сопротивление 42080 Ом) – значит работает?
на всякий случай уточню: датчик подключается согласно инструкции к разъему А6 и никаких настроек более не требуется?
Вложения
Характеристики всех датчиков температуры BAXI.pdf
(95.65 КБ) 760 скачиваний
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проверка работоспособности датчика температуры

Сообщение Bahus »

вроде все верно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Дмитрий Л
Завсегдатай
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 50 раз
Поблагодарили: 1 раз

Проверка работоспособности датчика температуры

Сообщение Дмитрий Л »

Сопротивление померил, получилось 116 кОм
на улице было -22 .. -23
в табличке такого значения нет, но если экстраполировать экспонентой, то что есть в табличке, получается -22 градуса это около 116 кОм, все ли верно? Может быть кто-то поделится, какой должна быть характеристика датчика ниже -20 градусов?

то что находил в интернете отличается от таблички выше.

И вторая "новость": проверил подключение датчика, оказалось что он вообще не был до конца защелкнут в разъем монтажной платы. Так что котел, как я и наблюдал, работал просто с постоянной температурой.

после подключения датчика котел сразу отреагировал и начал набирать температуру.


Остается вопрос по правильному выбору рабочей кривой.
Подскажите, правильно ли я рассуждаю:
когда на улице днем было в районе -5 .. -8 а ночью -10 .. -12, котел на подаче держал около 55-58 градусов (работал в режиме фиксированной температуры). Дом при этом нагревался до +24, что комфортно.

Если смотреть на рабочие кривые на стр 23 инструкции, выходит что точка -12, 55 чуть выше кривой 2. Означает ли это, что если я сейчас выставляю кривую 2 или чуть выше, то температура в доме будет поддерживаться при перепадах на улице? Меня даже устроит небольшой раз без в +/- 1-1,5 градуса?

либо нужно какое-то более интеллектуальное управление (например, через QAA73)?
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Проверка работоспособности датчика температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Кривая подбирается вручную, методом итераций... :geek:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

Автор темы
Дмитрий Л
Завсегдатай
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
Благодарил (а): 50 раз
Поблагодарили: 1 раз

Проверка работоспособности датчика температуры

Сообщение Дмитрий Л »

это понятно, как раз сейчас на этой стадии :)
но есть ли гарантии что на всем разбросе температуры за бортом (от -40 до +20) кривая совпадет и будет поддерживаться комфортная температура в доме?

отсюда вопрос, может быть автоматику нужно более интеллектуальную испоьзовать, чем просто 1 датчик уличной температуры
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1378 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Корректировка показаний датчика уличн.температуры
    Sega_Y » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    566 Просмотры
    Последнее сообщение amix333
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1334 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2396 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Заглушка для NTC датчика
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    598 Просмотры
    Последнее сообщение petrovich_dm

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя